...wymieniam instalację wodną w mieszkaniu (a nie domu - niestety... może kiedyś :) ) i mam takie pytanko:
- instalacja będzie wykonana z miedzi (bo prosto ją zrobić samemu); zasilanie ciepłej wody - gazowy ogrzewacz wody Junkers Bosch WRP 11-B 19,2 kW max; odbiory: woda ciepła - wanna, 2 umywalki, zlew w kuchni, woda zimna (dodatkowo) - muszla klo, pralka, zmywarka; maksymalna odległość od zasilania - 3 m

Jakie dobrać średnice rur? (czy 15 mm wystarczy)

kspan
14-09-2004, 21:10
...czy naprawdę nie ma tu nikogo, kto mógłby coś doradzić?

Wiech
15-09-2004, 09:28
Od wodomierza lub przyłącza dałbym fi 22 mm.Pierwsze rozgałęzienia trójniki fi 22x15. środkowe odcinki rur fi 18 ,trójnik 18x 15 mm.Dopiero na końcu dałbym fi 15 mm.Rura nie jest taka droga.Sama 15 wydaje mi się stanowczo za mała.Przy montażu listew pod baterie uważać na równe umocowanie (najlepiej założyć starą baterie na czas montażu).Pozdrawiam Wiech.

pyrka
15-09-2004, 15:48
U mnie jest woda ciepła rurą fi15 a zimna fi 18. Doprowadzenie główne o jeden wymiar większe.

kspan
15-09-2004, 21:52
dzięki, w końcu ludzie jakiejś dobre są :wink: