Zobacz pełną wersję : Kocioł Defro Sigma NZ 16kW czy 24 kW - Zapotrzebowanie budynku



szala18
03-03-2016, 21:47
Witam, jestem na etapie doboru kotła na ekogroszek - wybórł padł na Defro Sigma NZ jednakże zastanawiam się nad zapotrzebowaniem na moc ...
moj budynek ma powierzchnie zabudowy 184m2, powierzchnie calkowitą 237,5 m2, powierzchnię całkowitą 367m2 i kubaturę 1086m3.

Ogrzewane będzie ok 220m2 - i tutaj pytanie czy brać 24 kw który ogrzewa do 240m2 powierzchni wg. producenta I SPRZEDAWCY .... lub mniejszy 16kW żeby nie przewymiarować mocy .... czy tym 16kW ogrzeje cały budynek. Dodam że wszędzie ma być podłogówka oprocz garazu (grzejnik).

asolt
04-03-2016, 18:36
Witam, jestem na etapie doboru kotła na ekogroszek - wybórł padł na Defro Sigma NZ jednakże zastanawiam się nad zapotrzebowaniem na moc ...
moj budynek ma powierzchnie zabudowy 184m2, powierzchnie calkowitą 237,5 m2, powierzchnię całkowitą 367m2 i kubaturę 1086m3.

Ogrzewane będzie ok 220m2 - i tutaj pytanie czy brać 24 kw który ogrzewa do 240m2 powierzchni wg. producenta I SPRZEDAWCY .... lub mniejszy 16kW żeby nie przewymiarować mocy .... czy tym 16kW ogrzeje cały budynek. Dodam że wszędzie ma być podłogówka oprocz garazu (grzejnik).

Zastanawianie sie nic nam nie da, to trzeba obliczyc. Powierzchnia ogrzewana nie jest zadnym wyznacznikiem mocy kotła.

szala18
05-03-2016, 09:36
powierzchnia do ogrzewania będzie wynosic 227m2 x 89,2 W/m2 (wskaznik EP czy EK) = 20,2 KW bym musiał mnieć piecyk ? defra sigma 16kW będzie za mała z kolei 24kW będzie za duża ? Producent twierdzi że do 240m2 ogrzewa ... czyli lekki zapas zostanie ? 24kW będzie dobrą decyzją ??

parys01
05-03-2016, 12:57
Jakie ocieplenie, jakie okna? Jeśli dobre ocieplenie to i zapotrzebowanie nie bedzie 89 W/m2 tylko mniej. Podaj dane bo ja bym się skłaniał bliżej 12 kw jak nowy dom ocieplony.

link2jack
05-03-2016, 13:42
szala18 - ten budynek nie ma ocieplenia?

szala18
05-03-2016, 14:38
jeszcze nie ma :) ale docelowo ma byc 20 cm styropian z zewnatrz. Ściany nośne wykonane z 25cm pustaka porotherm ... a te 89,2 mam z charakterystyki architeka podczas adaptacji ... ?

Okna vetrex v90+ a dachowe ROTO, tynki gipsowe diamant knauf, wylewki anhydrytowe, w podlodze ok 13 - 15 cm styropian, na poddaszu 5cm styropian, dach ocieplony 30cm wełny ... na stronie archonu jest taki kalkulator ogrzewania i podają że moj dom EP ma na poziomie 77 a EK 75 kWh/m2/rok

parys01
05-03-2016, 21:03
Na takie ocieplenie 12kw np Skam lub RBR.

szala18
07-03-2016, 08:19
12kW piec producent deklaruje że ogrzeje mi do 120 m2 powierzchni ... wiec chyba troskzę mało ?

asolt
07-03-2016, 09:42
12kW piec producent deklaruje że ogrzeje mi do 120 m2 powierzchni ... wiec chyba troskzę mało ?

Producent deklaruje ze kocioł 12 kW ogrzeje do 120 m2 Twojego domu?, a od kiedy producent wykonuje ozc budunków w których ma byc zainstalowany jego kocioł. To bardzo nowoczesny producent który wykonuje ozc, nawet instalatorzy tego nie liczą.

szala18
07-03-2016, 09:55
deklaruje do konkretnej wartości czyli:
- * Maksymalna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń oszacowana dla jednostkowego zapotrzebowania na ciepło q=100 W/m².

jeszcze trzeba przewidzieć zapas na ogrzewanie C.W.U z bojlera 220l ... i w dalszym ciągu mam dylemat jaki kociołek wybrać 16 / 20 czy 24 kW

link2jack
07-03-2016, 10:06
Może w końcu zlecisz wykonanie ozc komuś kto się na tym zna? Wątpie byś potrzebował więcej jak 12kw.

asolt
07-03-2016, 10:23
deklaruje do konkretnej wartości czyli:
- * Maksymalna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń oszacowana dla jednostkowego zapotrzebowania na ciepło q=100 W/m².


To jest oczywista oczywistosc, tak moze napisac kazdy producent dowolnego urzadzenia grzewczego. Problem jest w tym ze nie wiemy jakie jest projektowe obciązenie cieplne
Twojego domu, krótkie czy długie zastanawianie sie nad tym faktem nie doprowadzi do niczego, tej wartosci sie nie wymysla, ją sie oblicza.

szala18
07-03-2016, 10:57
kilka postów wyzej wyliczyłem zapotrzebowanie ... jeśli zle niech ktos mnie poprawi juz poda wzór na obliczenie tej wartosci ...

szala18
07-03-2016, 11:13
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1akc a na tym można się opierac ?? troszke duza powierzchnia bo 446 m2 wyszło ... nie wiem z czego ;/

asolt
07-03-2016, 11:15
kilka postów wyzej wyliczyłem zapotrzebowanie ... jeśli zle niech ktos mnie poprawi juz poda wzór na obliczenie tej wartosci ...

Jezeli mnozysz powierzchnie bubudynku przez Ek lub lub Ep, to oznacza jedynie ze nie wiesz co oznaczają te wielkosci, Ek to wskaznik energii koncowej, Ep to wskaznik energi pierwotnej. Obydwa wskazniki nie słuzą do do doboru mocy urzadzenia grzewczego. Do tego doboru słuzy projektowe obciązenie cieplne którego nie podałes.

asolt
07-03-2016, 11:17
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1akc a na tym można się opierac ?? troszke duza powierzchnia bo 446 m2 wyszło ... nie wiem z czego ;/

Tak wyszło bo to jest własnie ciepłowlasciwe, taki zgrubny kalkulator, czy mozna sie na tym opierac? Mozna ale na własną odpowiedzialnosc.

szala18
07-03-2016, 11:26
obciązenie cieplne budynku = 12,54 kW wg. projektu

asolt
07-03-2016, 11:34
obciązenie cieplne budynku = 12,54 kW wg. projektu

Czy to obciązenie było przeliczane dla zmian ocieplenia, okien, lokalizacji itd? w projekcie jest to policzone, jezeli projekt nie był indywidualny zapewne dla lokalizacji pracowni projektowej.

szala18
07-03-2016, 11:44
to jest wartość standardowo przyjęta w projekcie, w części adaptacyjnej architekt obliczył zapotrzebowanie na moc cieplną dla budynku Q = 4,3 kW (dopasowanie do aktualnej strefy zamieszkania). także róznica pomiędzy jedną wartością drugą kolosalna ...

asolt
07-03-2016, 11:53
to jest wartość standardowo przyjęta w projekcie, w części adaptacyjnej architekt obliczył zapotrzebowanie na moc cieplną dla budynku Q = 4,3 kW (dopasowanie do aktualnej strefy zamieszkania). także róznica pomiędzy jedną wartością drugą kolosalna ...

Powiem inaczej, i jedna i druga wartosc niewiarygodne. Ta druga niewiarygodna z dwóch powodów, po pierwsze liczył to architekt, po drugie jest to wartosc za mała.

szala18
07-03-2016, 12:01
czyli co mam złe obliczenia w projekcie ? i bede musiał ponownie zrobic audyt energetyczny budynku ? ile fachowcy liczą sobie za taki audyt ??

asolt
07-03-2016, 12:10
czyli co mam złe obliczenia w projekcie ? i bede musiał ponownie zrobic audyt energetyczny budynku ? ile fachowcy liczą sobie za taki audyt ??

Na to wychodzi, tak w zasadzie to wystarczyłby kocioł o mocy 12 kW, nie spotkałem jeszcze domu nowego i ocieplonego który miałby tak duze projektowe obciazenie cieplne, zdecydowana wiekszosc domów ok 200 m2 ma obciązenie cieplne w zakresie od 6-8 kW. Audyt nie konieczny wystarczy ozc.

Regut1
07-03-2016, 13:01
Jeżeli jesteś zdecydowany na kocioł na ekogroszek to 10-12 kW powinno wystarczyć. Większość kotłów na eko ma zapas mocy, gdzie np. kocioł 12kW może pracować z mocą 14kW. Mam podobny dom z ogrzewaniem podłogowym . Przez 3 sezony grzewcze najwyższa moc z jaką pracował kocioł to ok 8kW. Przez większą część sezonu grzewczego kocioł pracuje na mocy 3-5kW dlatego nie warto go przewymiarowywać