Witam,
Jestem w trakcie planowania WM z rekuperacją i byłbym wdzięczny za wskazanie ewentualnych błędów w rozmieszczeniu anemostatów i założonych przepływów.
Miałem problem z poddaszem. Ostatecznie przyjąłem 2,2m jako minimalną wysokość dla anemostatu i część z nich będzie na skosach. Czy to właściwa wysokość?
349602
349601
Wariant 1 (takie wartości wydają mi się odpowiednie)
wywiew:
PARTER
kuchnia (1)- 65 m3/h
łazienka (2)- 50 m3/h
pom. gospodarcze (4)- 10 m3/h
PODDASZE
garderoba (2)- 15 m3/h
łazienka (3)- 50 m3/h
pralnia (7)- 25 m3/h
SUMA - 215 m3/h
nawiew:
PARTER
salon z jadalnią (5)- 80 m3/h
gabinet (6)(otwarty, przylega do salonu) - 25 m3/h
wiatrołap (3)- 10 m3/h
PODDASZE
sypialnia (1)- 50 m3/h
pokój (4)- 25 m3/h
pokój (5)- 25 m3/h
pokój (6)- 25 m3/h
SUMA - 230 m3/h
Wariant 2 (na siłę zwiększony nawiew w salonie i wywiew w pralni, żeby zbilansować parter z poddaszem)
wywiew:
PARTER
kuchnia (1)- 50 m3/h
łazienka (2)- 50 m3/h
pom. gospodarcze (4)- 10 m3/h
PODDASZE
garderoba (2)- 15 m3/h
łazienka (3)- 50 m3/h
pralnia (7)- 50 m3/h
SUMA - 225 m3/h
nawiew:
PARTER
salon z jadalnią (5)- 80 m3/h
gabinet (6)(otwarty, przylega do salonu) - 25 m3/h
wiatrołap (3)- 10 m3/h
PODDASZE
sypialnia (1)- 50 m3/h
pokój (4)- 25 m3/h
pokój (5)- 25 m3/h
pokój (6)- 25 m3/h
SUMA - 240 m3/h
Czy Wariant 1 jest bardzo nieprawidłowy czy tylko trochę? :)
Co do wiatrołapu i pom. gospodarczego to chciałem te dwa pomieszczenia zbilansować, żeby je odzielić od reszty domu, i stąd nawiew w wiatrołapie. Może tak być?
Wiem też, że teoretycznie powinno być 15m3/h a nie 10.
Drzwi do sypialni chciałem dać szczelne i całe powietrze z sypialni szło by przez garderobę, częciowo wyciągane przez wywiew w garderobie a częściowo na korytarz przez kratkę w ścianie (czerwony prostokąt).
Instalacje chciałem wykonać na systemie PE-FLEX. Wstępnie wybrałem centralę MISTRAL SMART 300 EC.
Ze względu na 10cm wylewki na poddaszu, zacząłem się zastanawiać nad alternatywą dla dość wąskich przewodów 50mm. Pomyślałem, żeby dać skrzynki rozdzielcze na strychu nad poddaszem i stamtąd przewodami 90mm lub 75mm zjechać na dół.
Przykładowo dla kuchni zejście wzdłuż krokwi przewodem 1x90mm lub 2x75mm, potem w ściance między garderobą a sypialnią do stropu, przejście przez strop, łuk 90 stopni i w suficie podwieszanym do anemostatu. Czy jest to dopuszczlane rozwiązanie? Jakie są straty ciśnienia dla przewodu 90mm w zależności od długości? (na stronie producenta jest tabelka tylko dla przewodów 50 i 75)
Dodam, że centrala nad którą się zastanawiam ma chyba dość przyzwoity spręż:
Strumień objętości powietrza / spręż dyspozycyjny
nawiew
250–300 m3/h / 580–480 Pa
wywiew
250–300 m3/h / 580–480 Pa
Z góry dziękuję za pomoc.
Jestem w trakcie planowania WM z rekuperacją i byłbym wdzięczny za wskazanie ewentualnych błędów w rozmieszczeniu anemostatów i założonych przepływów.
Miałem problem z poddaszem. Ostatecznie przyjąłem 2,2m jako minimalną wysokość dla anemostatu i część z nich będzie na skosach. Czy to właściwa wysokość?
349602
349601
Wariant 1 (takie wartości wydają mi się odpowiednie)
wywiew:
PARTER
kuchnia (1)- 65 m3/h
łazienka (2)- 50 m3/h
pom. gospodarcze (4)- 10 m3/h
PODDASZE
garderoba (2)- 15 m3/h
łazienka (3)- 50 m3/h
pralnia (7)- 25 m3/h
SUMA - 215 m3/h
nawiew:
PARTER
salon z jadalnią (5)- 80 m3/h
gabinet (6)(otwarty, przylega do salonu) - 25 m3/h
wiatrołap (3)- 10 m3/h
PODDASZE
sypialnia (1)- 50 m3/h
pokój (4)- 25 m3/h
pokój (5)- 25 m3/h
pokój (6)- 25 m3/h
SUMA - 230 m3/h
Wariant 2 (na siłę zwiększony nawiew w salonie i wywiew w pralni, żeby zbilansować parter z poddaszem)
wywiew:
PARTER
kuchnia (1)- 50 m3/h
łazienka (2)- 50 m3/h
pom. gospodarcze (4)- 10 m3/h
PODDASZE
garderoba (2)- 15 m3/h
łazienka (3)- 50 m3/h
pralnia (7)- 50 m3/h
SUMA - 225 m3/h
nawiew:
PARTER
salon z jadalnią (5)- 80 m3/h
gabinet (6)(otwarty, przylega do salonu) - 25 m3/h
wiatrołap (3)- 10 m3/h
PODDASZE
sypialnia (1)- 50 m3/h
pokój (4)- 25 m3/h
pokój (5)- 25 m3/h
pokój (6)- 25 m3/h
SUMA - 240 m3/h
Czy Wariant 1 jest bardzo nieprawidłowy czy tylko trochę? :)
Co do wiatrołapu i pom. gospodarczego to chciałem te dwa pomieszczenia zbilansować, żeby je odzielić od reszty domu, i stąd nawiew w wiatrołapie. Może tak być?
Wiem też, że teoretycznie powinno być 15m3/h a nie 10.
Drzwi do sypialni chciałem dać szczelne i całe powietrze z sypialni szło by przez garderobę, częciowo wyciągane przez wywiew w garderobie a częściowo na korytarz przez kratkę w ścianie (czerwony prostokąt).
Instalacje chciałem wykonać na systemie PE-FLEX. Wstępnie wybrałem centralę MISTRAL SMART 300 EC.
Ze względu na 10cm wylewki na poddaszu, zacząłem się zastanawiać nad alternatywą dla dość wąskich przewodów 50mm. Pomyślałem, żeby dać skrzynki rozdzielcze na strychu nad poddaszem i stamtąd przewodami 90mm lub 75mm zjechać na dół.
Przykładowo dla kuchni zejście wzdłuż krokwi przewodem 1x90mm lub 2x75mm, potem w ściance między garderobą a sypialnią do stropu, przejście przez strop, łuk 90 stopni i w suficie podwieszanym do anemostatu. Czy jest to dopuszczlane rozwiązanie? Jakie są straty ciśnienia dla przewodu 90mm w zależności od długości? (na stronie producenta jest tabelka tylko dla przewodów 50 i 75)
Dodam, że centrala nad którą się zastanawiam ma chyba dość przyzwoity spręż:
Strumień objętości powietrza / spręż dyspozycyjny
nawiew
250–300 m3/h / 580–480 Pa
wywiew
250–300 m3/h / 580–480 Pa
Z góry dziękuję za pomoc.