PDA

Zobacz pełną wersję : Poszukuję sterownika do kolektorów z portem komunikacyjnym



szczukot
25-04-2016, 14:00
Witam
Czy ktoś zna jakiś sterownik który :
1) obsługuje pompy z płynną regulacją (PWM)
2) ma otwarty i dostępny jakiś port komunikacyjny umozliwiający czytanie/zapisanie ustawień itp

Na razie teoretycznie widzę coś takiego jak :
http://keno-energy.istore.pl/pl/zaawansowany-sterownik-kontroler-solarny-solarcomp-951-4-czujniki-temperatury-kolektory-sloneczne.html
i
http://www.frisko24.pl/ATTO_SOL_regulator_solarny-151.html

Ale musze jeszcze poczytać czy faktycznie jest to co napisałem.

Znacie coś jeszcze ?

Fantom

szczukot
27-04-2016, 14:33
No i po analizach w sumie tylko jeden spełnia wymagania :
http://www.frisko.com.pl/produkty/rodzina-atto/atto-sun-atto2-sun/
Niestety ma tylko dwa schematy podłączeń i niezbyt dużo danych na panelu widocznych :(

Sporo sterowników odpada jak sie nie chce wchodzić na dach i wymieniać czujnika temperatury. Bo w różnych są stosowane z 2-3 czujniki o różnych charakterystykach. Sporo więc mi odpadło.

Został mi ST-402. Ma wszystko (oprócz podłączenia do komputera) i kosztuje z 300 zł.

Fantom

kolektor1
28-04-2016, 16:47
Co za charakterystyki chcesz uzyskiwać?

szczukot
28-04-2016, 17:23
Chodzi mi o to, że czujniki są różnego typu (PT1000, NTC10k itp).
Ja mam u siebie zamontowane PT1000, więc tylko sterowniki z takimi czujnikami mogę kupić (oczywiście mowa o kolektorach, bo wymienić przy zbiorniku itp to nie ma problemu).

Fantom

kolektor1
28-04-2016, 21:21
Został mi ST-402. Ma wszystko (oprócz podłączenia do komputera) i kosztuje z 300 zł.

Fantom
Ten co prawda nie ma podłączenia do kompa ale za to ma podłączenie do neta. Na wybranej stronie poprzez ruter lecą sobie dane na stronę i kreślą wykresy.
Trzeba tylko jeszcze dokupić moduł Ethernet ST-500.

szczukot
29-04-2016, 07:39
Tak - to widziałem. Ale cena tego dodatku to cena dwóch sterowników :)
Przegięcie. W wielu modelach ogólnie dostęp do rs232 czy rs485 jest jakby w cenie.

Fantom

szczukot
01-05-2016, 08:50
No i nie wiem.
Mam ten ST-402n ale nie widzę w nich żadnych wyjść sterujących PWM :( Ani w instrukcji ani na obudowie nie ma do tego żadnego opisu.

Fantom