PDA

Zobacz pełną wersję : zabezpieczenia p-poz obiektow kolejowych



kiedra
01-10-2004, 14:22
Witam!
W temacie postu zwaralam pytnie ktore jest jednym z potrzebnych mi do
przygotowani sie do egzaminu.
Moze pomoglibyscie znalezc mi odpowiedzi na to pytanie. Ponizej opisuje
informacje, ktore znalazlam juz w prawie budowlanym.
To czegu szukam, to informacje odnosnie samego projektu budowlanego dworca-
materialow budowlanych zgodnych z poz, ilosci wyjsc ewakucyjnych, szerokosci
otworow drzwiowych itp. Gdzie tego szukac? Moze ktos mi podpowie o czym
moglam zapomniec.......
pzdr
Ktoska




To co znalazlam w prawie budowlanym to:
1) umieszczenia w miejscach widocznych wykazu telefonów alarmowych oraz
instrukcji postępowania na wypadek pożaru,
2) oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami :
a) dróg ewakuacyjnych (z wyłączeniem budynków mieszkalnych) oraz
pomieszczeń, w których w myśl przepisów techniczno-budowlanych wymagane są
co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie
informacji niezbędnych do ewakuacji,
b) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych,
c) elementów sterujących urządzeniami przeciw-pożarowymi,
d) lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu, głównych zaworów gazu
oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo,
e) pomieszczeń, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo.

§7W miejscach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach, innych obiektach
budowlanych i terenach należy zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji.
§8W celu zapewnienia ewakuacji ludzi z obiektów i pomieszczeń należy
uwzględniać liczbę przebywających w nich ludzi, ich stan sprawności oraz
funkcję, wielkość i wysokość pomieszczeń i obiektów.
§9 1) Odpowiednie warunki ewakuacji polegają w szczególności na:
1) zapewnieniu odpowiedniej ilości i szerokości wyjść,
2) zachowaniu dopuszczalnych długości dróg ewakuacyjnych,
3) zapewnieniu odpowiedniej, bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg
ewakuacyjnych,
4) zabezpieczeniu dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem.
2) Warunki, o których mowa w ust. 1, regulują przepisy techniczno-budowlane
.
§ 12 1) Obiekty budowlane należy wyposażać w oświetlenie awaryjne
(bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe, wykonane zgodnie z
warunkami technicznymi określonymi w odrębnych przepisach i Polskich
Normach.
§ 13 1) Obiekty powinny być wyposażane w podręczny sprzęt gaśniczy i
agregaty, zwane dalej "sprzętem", dostosowane do gaszenia tych grup pożarów,
określonych w Polskich Normach, które mogą wystąpić w obiekcie.
2) Jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego 2 kg (lub 2 dm3)
powinna przypadać:
2) w strefach pożarowych o obciążeniu ogniowym 500 MJ/m2 i wyższym oraz
zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL I i ZL III - na każde 300 m2
powierzchni,



§ 15 1) Sprzęt powinien być poddawany badaniom technicznym i czynnościom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach,
Polskich Normach i instrukcjach obsługi sprzętu.
2) Czynności konserwacyjne powinny być prowadzone nie rzadziej niż raz na
rok, a ich zakres powinien być zgodny z instrukcją obsługi ustaloną przez
producenta.


§ 15 1) Sprzęt powinien być poddawany badaniom technicznym i czynnościom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach,
Polskich Normach i instrukcjach obsługi sprzętu.
2) Czynności konserwacyjne powinny być prowadzone nie rzadziej niż raz na
rok, a ich zakres powinien być zgodny z instrukcją obsługi ustaloną przez
producenta.


§ 15 1) Sprzęt powinien być poddawany badaniom technicznym i czynnościom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach,
Polskich Normach i instrukcjach obsługi sprzętu.
2) Czynności konserwacyjne powinny być prowadzone nie rzadziej niż raz na
rok, a ich zakres powinien być zgodny z instrukcją obsługi ustaloną przez
producenta.



§ 16Przy rozmieszczaniu sprzętu w obiektach należy stosować następujące
zasady:
1) sprzęt powinien być umieszczany w miejscach łatwo dostępnych i
widocznych, przy wejściach i klatkach schodowych, przy przejściach i
korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń,
2) 2) w obiektach wielokondygnacyjnych sprzęt należy umieszczać w tych
samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli warunki techniczne na to
pozwalają,
3) oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne z Polskimi
Normami,
4) do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m,
5) sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenie
mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki),
6) odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30 m.

Rozdział 3 - Rodzaje obiektów, w których jest wymagana instalacja
sygnalizacyjno-alarmowa (§ 18-20)
§ 18Instalacje sygnalizacyjno-alarmowe stosuje się w:
20) dworcach i portach posiadających pomieszczenia, w których może
przebywać równocześnie powyżej 500 osób,
§ 19 1) W przypadku wyposażenia obiektów w stałe urządzenia gaśnicze można
zrezygnować z wyposażania ich w instalację sygnalizacyjno-alarmową.
2) Możliwość, o której mowa w ust. 1, nie oznacza zwolnienia z obowiązku
połączenia urządzeń z komendą lub jednostką ratowniczo-gaśniczą Państwowej
Straży Pożarnej w sposób zapewniający automatyczne przekazywanie informacji
o pożarze.
§ 20Sposób połączenia instalacji sygnalizacyjno-alarmowej właściciel,
zarządca lub użytkownik obiektu jest obowiązany uzgodnić z właściwym
terenowo komendantem rejonowym Państwowej Straży Pożarnej.

4) Instalacje i urządzenia techniczne należy użytkować i utrzymywać w stanie
zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta,
w szczególności należy poddawać je okresowym przeglądom i konserwacji.
5) Eksploatacja instalacji i urządzeń, których stan techniczny może
przyczynić się do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia,
jest zabroniona.
6) Obiekty zagrożone wybuchem oraz inne obiekty o kubaturze przekraczającej
1000 m3 należy wyposażać w przeciwpożarowe wyłączniki prądu.
7) Przeciwpożarowe wyłączniki prądu powinny być umieszczane w pobliżu
głównego wejścia do obiektu lub głównego przyłącza sieciowego i odpowiednio
oznakowane.

kroyena
01-10-2004, 14:27
O inwalidach nie zapomnij w końcu to dworzec więc może nie zaszkodzi pomyśleć o tych co na wózkach.