PDA

Zobacz pełną wersję : Zbiornik na olej opa?owy w gara?u ?



K.A.M.P.
28-10-2004, 22:06
Pytanie moje jak w temacie. Czy jest to dozwolone ?
Jeśli nie to jaki przepis tego zabrania ?
Jeśli tak, to czy są jakieś dodatkowe obwarowania ?

liczę na Waszą pomoc

KAMP

K.A.M.P.
29-10-2004, 11:39
a może jednak ktoś się wypowie ?

pozdrawiam

Kjandy
29-10-2004, 12:03
Jaki to garaz, w budynku czy jako przybudowka ??

K.A.M.P.
29-10-2004, 12:25
garaż jako przybudówka, bez przejścia do domu

Kjandy
29-10-2004, 12:31
No wlasnie. Znajomi tez maja taka koncepcje aby zbiornik umiescic w takim garazy. Do tej pory stal w kotlowni ale w tym roku dobudowali garaz i chca zbiornik w nim umiescic. Garaz w tylnej czesci jest przedzielony i zrobione jest zamyne pomieszczenie. Jest zrobina tzw. Z-etka do nawiewu a przy suficie wywiew.
Ale jak Ty wyobrazasz sobie ogrzanie zima zbiornika aby olej nie zamarzl (nie wytracila sie parafina) ??? Czy bedziesz ogrzewal garaz ???

vg-m
29-10-2004, 12:31
:wink: ja tez dołączam sie do pytania-ale u mnie garaz razem z domem-jest wejscie równiez z domu
a planuje ustawic kocioł na końcu garazu i zrobić pol-sciankę :wink:

K.A.M.P.
29-10-2004, 14:04
Kjanda, u mnie w firmie zbiornik stał przez trzy sezony w pomieszczeniu nieogrzewanym i nie zamarzał, nie wytrącała się też parafina

może stać w garażu ? może ktoś podpowie ?

pozdrawiam

wg
29-10-2004, 14:06
Z tego co się orientuję to może. U mnie stoi w garażu ogrzewanym połączonym z domem i ma pojemność 1500 l.

ronin
31-10-2004, 19:32
Zbiornik do 1000 l może stać w kotłowni.
Od 1000 do 5000 powinien stać w innym pomieszczeniu, które może równiez miec inne przeznaczenie np. garaż (czyli może)
powyżej 5000 l musi to byc oddzielne, wydzielone pomieszczenie, przeznaczone wyłącznie na magazyn opału.
Powyżej ... eh dalej nie bede pisał ;-).

brzuzens
31-10-2004, 19:46
Nasi znajomi budujac dom zrobili w garazu kanal (naprawczy). Po tym jak sie okazalo ze gazu u nich nie bedzie, w kanale wyladowaly dwa zbiorniki po 1000L na olej opalowy. Przy odbiorze zadnych problemow nie bylo, wiec pewnie tak mozna (albo nie zauwazyli :D)

Pozdrawiam,
Brzuzens

1950
31-10-2004, 20:49
Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mówią:
- magazynowanie oleju opałowego o temp. zapłonu powyżej 55 st.C może odbywać się w bezciśnieniowych stałych zbiornikach naziemnych i podziemnych przy budynku lub w przeznaczonym WYŁĄCZNIE na ten cel pomieszczeniu technicznym w piwnicy lub na najniższej kondygnacji naziemnej budynku, zwanym dalej magazynem oleju opałowego
- pojedyncze zbiorniki lub baterie zbiorników w magazynach oleju opałowego w budynku powinny być wyposażone w układ przewodów do napełniania, odpowietrzania i czerpania oleju, oraz w sygnalizalor poziomu napełnienia, przekazujący sygnał do miejsca, w którym jest zlokalizowany kruciec do napełniania
-w magazynie oleju opałowego powinna być wykonana na części lub w całości, izolacja szczelna na przenikanie oleju w postaci wanny wychwytującej, mogącej w przypadku awarii pomieścić olej o objętości jednego zbiornika
- dopuszcza się w pomieszczeniu w którym zainstalowane są kotły na olej opałowy, ustawienie zbiornika tego oleju o objętości nie większej niż 1000 l. pod warunkiem:
umieszczenia zbiornika w odległości nie mniejszej niż 1 m od kotła
oddzielenia zbiornika od kotła ścianką murowaną o grubości conajmniej 12 cm i przekraczającą wymiary zbiornika co najmniej o 30 cm w pionie i 60 cm w poziomie
- wanna wychwytująca nie jest wymagana w przypadku stosowania zbiorników oleju o konstrukcji uniemożliwiającej wydostawanie się oleju na zewnątrz w przypadku awarii, w tym dwupłaszczowego
-magazyn oleju opałowego powinien być wyposażony w:
wentylację nawiewno-wywiewną zapewniającą od 2 do 4 wymian powietrza na godzinę
okno lub półstałe urządzenie gaśnicze pianowe
- w magazynie oleju opałowego może być stosowane WYŁĄCZNIE centralne ogrzewanie wodne
- stosowane do magazynowania oleju opałowego zbiorniki wykładziny zbiorników oraz przewody wykonane z tworzywa sztuczengo powinny być chronione przed elektrycznością statyczną, zgodnie z warunkami określonymi w PN dotyczących tej ochrony
na znajomych nie patrz kiedyś nie takie numery przechodziły teraz możesz mieć problemy