PDA

Zobacz pełną wersję : Przewody kominowe - proszę o pomoc



Zoltan
02-11-2004, 16:31
Witam

Mam następujące pytanie: wykonawca obmurował przewody kominowe - pięć wentylacyjnych i dwa spalinowe (kamionkowe) nie cegłą pełną, ale maxem o grubości 12 centymetrów. Twierdzi, że nie będzie żadnych problemów bo wkład spalinowy wykonany z kamionki jest lepszy niż rury z stali kwasoodpornej, wszystko jest szczelne itd. Inspektor nadzoru trochę kręcił nosem na tą dziurawkę, ale powiedział żeby dać na to gruby tynk cementowo-wapienny i będzie już OK.
A ja teraz zastanawiam się co zrobić - czy zastosować się do wskazówek inspektora, czy może dla pewności i spokoju kazać to wszystko obmurować pełną cegłą, ale kładzioną już (ze względu na brak miejsca) na sztorc

Dziekuję z góry za wszystkie odpowiedzi, i przepraszam jeśli gdzieś nie używam fachowej terminologii

kominiarz
02-11-2004, 19:13
Przewody spalinowy i dymowy powinny być obmurowane cegłą pełną czerwoną, proponuję skonsultować się z mistrzem kominiarskim z Twojego regionu w celu wykonania sprawdzenia przewodów w stanie surowym (naprawdę warto).

Pozdro... kominiarz.