czy przewód gazowy w kuchni mogę poprowadzić w posadzce -zabezpieczyć przed korozją, obwinąć np. folią i zalać betonem?
Nie. Musi być na wierzchu i w dodatku zdaje się w żółtym kolorze. Podobno dopuszczalne jest jego zakrycie, ale z możliwością szybkiego demontażu.
czyli można położyć w posadzce i nie zalewać ale przykryć płytkami??
czyli można położyć w posadzce i nie zalewać ale przykryć płytkami??
I mieć bombę z opóźnionym zapłonem.....
No... chyba, że płytki położysz luźno bez kleju....
wowka a dlaczego sądzisz, że szczelna rura, po próbie szczelności, przykryta płytkami wysadzi mnie na tamten świat??
wowka a dlaczego sądzisz, że szczelna rura, po próbie szczelności, przykryta płytkami wysadzi mnie na tamten świat??
Titanic także był niezatapialny ......
Gazownia Ci tego nie odbierze. To chyba zakończy temat.
tak, tak..... a przewód elektryczny w ścianie na pewno spowoduje pożar, a rura z wodą z pewnością zaleje dom, nie wspominając o dachu, który na pewno się zawali pod opadami śniegu ;-)
hans zdecyduj się - skoro jest dopuszczalne to czemu mi nie odbierze
tak, tak..... a przewód elektryczny w ścianie na pewno spowoduje pożar, a rura z wodą z pewnością zaleje dom, nie wspominając o dachu, który na pewno się zawali pod opadami śniegu ;-)
Rób co chcesz..... niemniej pamiętaj, że chodzi o życie nie tylko Twoje ale i Twojej rodziny.
Zadałeś pytanie - otrzymałeś odpowiedź. To nie moja wina, że nie takiej odpowiedzi oczekiwałeś i nie potrafisz przyjąć jej do swojej akceptującej świadomości.
Przewody gazowe idą zawsze na wierzchu i są w żółtym kolorze. Wyraźnie widać to w wieżowcach na korytarzach.
Goście z gazowni, którzy przyjdą i będą instalowali licznik i włączali Twoje lokum do sieci mogą odmówić. Po drugie to szef ekipy,która robi Ci rozprowadzenie po domu powinien poinformować Cię na podstawie jakich przepisów tak robić nie można. Jeśli chodzi o zabudowę brzydko wyglądającej rury to myślałem o zabudowie ażurowej, szybko demontowanej itd. podobno jest to mozliwe.
Chyba nie rozprowadzasz sobie sam tej instalacji ? To nie jest elektryka i do tego konieczne są uprawnienia ! To nie woda, że będzie coś tam kropelka po kropelce wyciekało.
wiem hans, nie rozprowadzam tego sam, ale właśnie wylewam posadzki i na wszelki wypadek chciałem sobie zostawić miejsce w wylewce (grubszy styropian) na ewentualne poprowadzenie w przyszłości przewodu gazowego - raptem ok. 1,5m
Krótko i na temat-jest to zabronione.
A ja mam odmienne zdanie.
Akurat jestem po odbiorze instalacji gazowej wykonanej zgodnie ze wszystkimi wymogami norm i mam w kuchni instalację gazową w podłodze!
To, że jest to zgodne z wymogami wiem dlatego, że pierwszy odbiór nie powiódł się, bo miałem tą inslalację wykonaną całkowicie w miedzi, a prawo budowlane obowiązujące w naszym kraju wymaga aby inslalacja gazowa przechodząca pod tynkiem lub posadzką była wykonana ze spawanej rury stalowej.
Obecnie przejście do domu oraz odcinek lecący w podłodze kuchni mam stalowy a resztę miedzianą i jest ok.
Pozostaje jeszzce kwestia czy można ten kawałek w kuchni zakryć kafelkami na kleju, ponieważ prepisy wymagają aby przewód gazowy szedł w takim przypadku w kanale wentylowanym a ten pozostawiony u mnie jest dość ciasny (ok. 3mm luzu wokół rury). Ponieważ jednak w moim przypadku jest to ok. 1,5 m a "jakaś tam" wentylacja jest to zaryzykuję i przykleję te kafelki (choć to już jest moje ryzyko).
Pozdrawiam.
dzięki Tomek - właśnie o takie rzeczowe i praktyczne informacje mi chodziło, a nie o to, że sprawiam sobie bombę ;-)
Tomasz M.
05-11-2004, 09:47
Zobacz co mówią przepisy (rozporządzenie w/s warunków technicznych budynków):
§ 165. 1. Rozwiązania techniczne instalacji gazowej powinny umożliwiać samokompensację wydłużeń cieplnych oraz eliminować ewentualne odkształcenia instalacji, wywołane deformacją lub osiadaniem budynku.
2. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione.
Nie ma wyraźnego zakazu przyklejania płytek na rury przykryte "masą tynkarską", ale na wszelki wypadek pomyślałbym jak przekonać kontrolerów, że płytki są "łatwo usuwalne".
W takim wypadku , czy zakrycie rury gazowej prowadzonej po ścianie zewnetrznej budynku elewacją : styropian+tynk akrylowy jest w myśl tego prawa dopuszczalne? Wśród moich znajomych zdania są podzielone.
Co o tym sądzicie?
W takim wypadku , czy zakrycie rury gazowej prowadzonej po ścianie zewnetrznej budynku elewacją : styropian+tynk akrylowy jest w myśl tego prawa dopuszczalne? Wśród moich znajomych zdania są podzielone.
Co o tym sądzicie?
nie wiem czy zabronione czy nie, ale w moim miescie jest to powszechna praktyka, gazownia to odbiera, więc chyba da sie to zrobić
Ja odbieram instalacje gazowe z ramienia Gazowni - jestem jej pracownikiem oraz prywatnie- uprawniony projektant i kierownik- ale takie przekręty u mnie nie przechodzą.
Co z tego że wykonana została próba szczelności. Ktoś pisał o samokompensacji i miał rację. Rozszczelni sie w jednym miejscu a gaz wyjdzie w inym i co wtedy. Remont kapitalny posadzki?????
Generalnie przewody gazowe powinny być widoczne chociaż osobiście w niektórych przypadkach faktycznie szpeczą lub tak jak było juz pisane przykryte łatwo zrywalną masą tynkarską.
A ja troszke innaczej .. moze jako podpowiedz.
Mimo iz sam u siebie sie nie zdecydowalem wykonac tego, to jednak wpadl mi do glowy pewien pomysl, dobry czy nie to sami ocenicie. Jako ze gaz chcialem miec rozprowadzony z piwnicy do kuchni i pieca w piwnicy .. to zastanawialem sie jak wprowadzic go do kuchni .... Czy cos takiego jak ponizej byloby zaakceptowane ? :
Kuchnia ma komin z 2ma kanalami wentylacyjnymi i znajduje sie w odleglosci okolo 3m od podpiwniczonej czesci.Gaz chcialem poprowadzic rura (calowa) wlozona w rure kanalizacyjna (np fi 50). Z tym ze rura kan. laczylaby piwnice z jednym z przewodow wentylacyjnych, a nastepnie rura gazowa wychodzilaby z komina do zaworu do kuchenki. Tak wiec na calym odcinku 3m bylaby mozliwosc odprowadzenia ewentualnego gazu wprost do komina. I bylaby mozliwosc polozenia plytek na nia.
Czy cos takiego byloby mozliwe ???
To tylko teoria ..ale jestem ciekawy co o tym sadzicie.
W tej chwili gaz mam poprowadzony po scianie w rurce miedzianej, pomalowanej nie na zolto ale brazowa, tak zeby nie rzucalo sie w oczy, gdyz idzie obok polaczenia podciag-strop.
Rozszczelni sie w jednym miejscu a gaz wyjdzie w inym i co wtedy.
Przepraszam, ale jak może się "rozszczelnić" kawał litej rury stalowej? Zakładam, że prostego odcinka w podłodze nikt nie spawa z kawałków :wink:
Przepraszam, ale jak może się "rozszczelnić" kawał litej rury stalowej? Zakładam, że prostego odcinka w podłodze nikt nie spawa z kawałków
Nie znasz mozliwości wykonawców, a poza tym w najprostszym przypadku może to być przewód składający się z jednej "sztangi" rury ale w wiekszości przypadków występują spawy np kolan / przecież żeby podejść pod urzadzenie gazowe z tej podłogi tak czy owak trzeba wyjść/
Blotkokomp
15-11-2020, 14:24
Witam
Odświeżam temat.
Rozumiem, że mogę dać rury w ścianie poziomo nie zakrywając tynkiem. Jeżeli rury są za szafkami w kuchni, to nie jest to takie straszne. Czytałem, że dopuszczalne są rury miedziane do gazu. Mam tylko pytanie...... Czy reduktor jest przy butli, czy na końcu instalacji, przez odbiornikiem?