Zobacz pełną wersję : warunki próby ciśnieniowej centralnego ogrzewania



04-09-2002, 06:35
Jakie parametry ciśnienia i w jakim okresie czasowym powinny być zachowane przy próbie ?

januszek
04-09-2002, 06:48
u sąsiada nabili 5 atm przez 1 dzień

Dlugi
06-09-2002, 05:14
Info od Muratora:
Badanie szczelności na zimno (traktowane jako I Etap):
- na 24 (h) przed próbą instalacja powinna być napełniona wodą zimną i odpowietrzona;
- ciśnienie wytwarzane przez pompę ręczą tłokową;
- ciśnienie próby: maksymalne ciśnienie robocze panujące w najniższym punkcie instalacji powiększone o 0,2 (Mpa), lecz co najmniej 0,4 (MPa) odłączyć naczynie wzbiorcze
- wynik badania należy uznać za pozytywny jeśli w ciągu 20 minut manometr nie wykaże spadku ciśnienia oraz nie stwierdzi się przecieków.
Badanie szczelności na ciepło (II Etap, po pozytywnym przejściu I Etapu):
- przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych.
- przed przystąpieniem do próby w stanie gorącym, budynek powinien być ogrzewany co najmniej 72 (h);
- wynik uważa się za pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków na gorąco i na zimno

06-09-2002, 06:30
na razie mogłem tylko próbę na zimno, pełne zaskoczenie czasem próby na zimno
dzięki Januszek i Długi