Zobacz pełną wersję : GWC glikolowy (comfofond) a pompa ciepła IVT



bsmart
27-08-2016, 11:02
Witam,
mam pytanie które zarazem jest prośbą o poradę, mianowicie czy możliwe jest że gwc comfofond notabene posiadający własną pompkę, nie jest wydajny i nie schładza powietrza, gdy jest podpięty pod to samo dolne źródło co pompa ciepła IVT? Odwiertów jest ok 3x po 100mb z czego wg zapotrzebowania ok 60mb to zapas pod GWC. Proszę o podpowiedź co należałoby zrobić dodatkowo aby powietrze było schładzane bo na chwilę obecną jest takie jakby comfofonda w ogóle nie było.
Z góry dzięki za informacje zwrotne.

_John
28-08-2016, 06:52
Zmierz temperatury na wejściu i wyjściu z chłodnicy powietrza.

Zobacz co zehnnder pisze w swoich broszurach:

In winter, when the outdoor
temperatures are low, it heats the outside air and keeps it free from frost. This
ensures optimum operation of the ComfoAir ventilation unit, even at outdoor
temperatures below the freezing point. In summer, the ComfoFond-L eco
lowers the temperature of the outside air, and helps to support a conventional
air-conditioning system.

Nawet producent pisze, że ten system jest wyłącznie do wspomagania konwencjonalnego układu klimatyzacji.
Wentylacja, która ma za zadanie usunąć z domu nadmiar wilgoci ma za małą wydajność by schłodzić dom latem.
Zostałeś niestety naciągnięty na niepotrzebne koszty.

Pompa ciepła podpięta pod to samo dolne źródło podnosi jego temperaturę, więc GWC może nie działać w ogóle.
Sprawdź temperatury.