No właśnie. Dzisiaj montowałem kominek , Tarnava 16kW. wszystko w porzadku , tylko rura odprowadzajaca do komina ma 180mm, a "na" kominku jest 18 na krawedzi , a potem się rozszerza o kilka mm. Nie mogę tej rury nasadzić na kominek, oddać do sklepu też nie bardzo. Jak pokonać te kilka mm , macie jakiś pomysł? Jak to rowiązaliście u siebie , jeżeli macie Tarnavy 16kW?
No właśnie. Dzisiaj montowałem kominek , Tarnava 16kW. wszystko w porzadku , tylko rura odprowadzajaca do komina ma 180mm, a "na" kominku jest 18 na krawedzi , a potem się rozszerza o kilka mm. Nie mogę tej rury nasadzić na kominek, oddać do sklepu też nie bardzo. Jak pokonać te kilka mm , macie jakiś pomysł? Jak to rowiązaliście u siebie , jeżeli macie Tarnavy 16kW?
Czy dobrze rozumiem, że czopuch jest jakby w kształcie leja?? Jeśli tak to proponuje tą 180-tke od trójnika wsadzić w ten "lej" i uszczelnić go może kitem kominiarskim....to coś takiego co jest żaroodporne.
Tarnavy nie mam, ale mam wrażenie że to o to chodzi...
Henryk123
15-01-2005, 18:10
Ja widziałem u dystrybutora kominków Tarnava (Poznań) wygodne przejściówki. Była to rura o wysokości ok. 8cm, do połowy tej wysokości posiadała taką średnicę, że mieściła się do wewnątrz wylotu spalin z wkładu. Powyżej posiadała większą średnicę, i na tym odcinku wkładało się do niej rurę prowadzącą do komina. Cena do zaakceptowania.
Pozdrawiam.
Piotr J.
15-01-2005, 18:25
Hendryk123, Czy te przejsciówki były produkcji Tarnavy? Bo jeżeli są uniwersalne, to moze kupie u kogoś innego. Nie mam na miejscu dystrybutora , a spieszy mi sie z wykończeniem.
Henryk123
15-01-2005, 18:42
Trudno powiedzieć. Ja widziałem to w zestawie z wkładem i "nózkami" do tego wkładu. Proponuję zapytać u żródła: firma KAM-BUD, tel. 061/8258259.
Forest-Natura
16-01-2005, 14:04
Witam.
Musisz zastosować "przejściówkę" wchodzącą do wnętrza króćca wylotowego kominka. Jeżeli rurę nałożysz po stronie zewnętrznej tegoż króćca to ewentualne skropliny mogą wylewać się na wkład.
Samą przejściówkę najlepiej zamówić w Tarnavie lub u ich dystrybutora, można też zrobić na zamówienie pod jednym jednak warunkiem: że będzie wykonana z blachy nierdzewnej 1 mm, najlepiej żaroodpornej (1.4828 CrNi ŻARO), a nie z 0,6 mm przeznaczonej do gazu lub oleju, bo takie najczęściej mozna spotkać w sklepach, hurtowniach i marketach budowlanych.
Pozdrawiam.
Piotr J.
16-01-2005, 17:15
Dzieki wszystkim za podpowiedź. Jutro będę dzwonił po przejściówkę. Z drugiej strony dziwi mnie ze nie można wykonywać kominków, do których nie trzeba stosować już niczego, bo podejrzewam że nie jestem jedyny , który miał, ma taki problem. CZy blacha żaroodporna 0,8mm to już wystarczająca grubość, bo spotkałem się z taką i też ma atest.