PDA

Zobacz pełną wersję : Pytania dot. kotłów gazowych itp...



Senser
16-01-2005, 14:43
Sporo wątków podobnych..ale jednak nie do końca... :-)

Mam takowe pytania.

1. Jaka jest różnica między otwartą i zamkniętą komorą spalania, poza soposobem pobierania pow. z zew. oraz wydalania spalin. Czy jedne bądź drugie są bardziej ekonomiczne?? Jeśli tak, co wpływa na nią??

2. Czy zastosowanie zasobnika CWU powoduje nieuzasadnionym, czy wręcz nie wskazanym zastosowanie kotła dwu funkcyjnego?? (Tu dwu funkcyjny mam na myśli taki, który poprzez przepływowy podgrzewacz wody podgrzewa wodę użytkową, oraz ogrzewa CO). Chodzi o to, że jeśli zasobnik to kocioł jednofunkcyjny a jeśli dwu to bez zasobnika...

Sorry za ew. lamerskie pytanko, ale ten akurat temat stanowi dla mnie pewną magię...najprędzej czarną... :-)
Po prostu wydaje mi się, że po co podgrzewacz wody, jeśli mamy ją w zasobniku...ale czy to prawda?? :-)

niezły
16-01-2005, 15:21
Różnica jest tylko w budowie i cenie nie przekłada się to w żaden znaczący sposób na sprawność. Generalnie zamknięta komara spalania podnosi nam szeroko pojęty komfort użytkowania bezpieczeństwo i żywotność
kotły gazowe dzielą się na 2-funkcyjne i jednofunkcyjne ( generalnie) są jeszcze pośrednie z wbudowanym zasobnikiem kilkudziesięciu litrów (Berette,Immergas)
Jedno funkcyjny ma za zadanie grzać tylko c.o. po zamontowaniu w nim zaworu 3-drogowego (zdecydowana większość ma go zamontowanego) może na przemian grzać c.o. i wodę w zasobniku o dowolnej pojemności i firmy 2-funkcyjny jak sama nazwa wskazuje potrafi jedno i drugie Zestaw piec + zasobnik jest droższy zajmuje więcej miejsca ale podstawową zaletą jest komfort ciepłej wody (jest jej więcej) ma to znaczenie szczególnie przy kilku łazienkach lub chociażby przy panelu prysznicowym

Grzesiek13
16-01-2005, 15:42
Niezły z grubsza nakreslił Ci różnice. Ja bym dodał jeszcze że turbo w zasadzie można montować wszędzie - odpada kwestia komina ( w szerokim pojęciu) w pomieszczeniu. Za to polemika chyba obecnie dotyczyła by zasobników warstwowych - bo przecież ładowanie go nastepuje poprzez wymiennik płytowy na wzór kotła dwufunkcyjnego , do czego je zaliczyć w połączeniu z kotłem czy jeszcze jako jednofunkcyjny z zasobnikiem czy dwufunkcyjny z zasobnikiem.

Senser
16-01-2005, 16:53
komara spalania

Nie chodziło mi o spalanie komara!! No chyba że by był wyjątkowo upierdliwy :-)

Senser
16-01-2005, 17:49
A co myśleć, jeśli załóżmy że kondensat...to jak podejść do kwestii wiszący czy stojący?? "Opłaca" się inwestować w stojący??

niezły
16-01-2005, 19:25
Wiszący np. Vaillant ale skoro Cię stać „lodówki” nie są złe tylko ta cena

-komu się opłaca mi sie opłaca :lol:

Mały
16-01-2005, 19:59
Co do kotłów z kominem pamiętaj o stratach kominowych(przy niepracującym kotle komin tez ciągnie) a z zamkniętą komora nie zawsze.
Co do zasobnika to nie życzę Ci oczekiwania pod prysznicem na ciepłą wodę bo akurat teściowa zmywa naczynia,a dzieciaki lub żona mają pilną potrzebę dłuuuugiego mycia rąk-dotyczy to 2-funkcyjnych-bo nie zawsze one mogą sobie z tym poradzić-tak że zawsze te 100-160 l gorącej wody(w zasobniku)może zrobić swoje.

Senser
16-01-2005, 20:03
A jaka jest zasadnicza zaleta kotłów stojących??

Mały
16-01-2005, 20:07
Zdecydowanie dłuższa żywotność i wyższa sprawność przy ściśle określonych warunkach-są to kotły z reguły żeliwne a tam trzeba bardzo uważać na temperaturę powrotu.

Cezarr
17-01-2005, 09:24
A może podpowiecie jak wykorzystać wybudowany komin z kwasówką fi12 do pieca z zamkniętą komorą (jesli jest taka możliwość).Czy mając juz taki komin musze instalować piec z otwarta komorą?

Senser
17-01-2005, 09:35
A może podpowiecie jak wykorzystać wybudowany komin z kwasówką fi12 do pieca z zamkniętą komorą (jesli jest taka możliwość).Czy mając juz taki komin musze instalować piec z otwarta komorą?

Wg. tego co się dowiedziałem od sprzedawcy, wcale nie musi być do zamkniętego komin z podwójnym ciągiem (do i z pieca), dolot pow. możesz zorganizować np. przez ściane...

pattaya
18-01-2005, 16:44
Witam panów.
Co Panowie Fachowcy sądzą o "lodówie" De Dietrich Eliade DTG 1205V?
Czy 8tys.brutto za ten kocioł to dużo czy mało?

Senser
18-01-2005, 17:07
Witam panów.
Co Panowie Fachowcy sądzą o "lodówie" De Dietrich Eliade DTG 1205V?
Czy 8tys.brutto za ten kocioł to dużo czy mało?

Niektórzy panowie nie mają o tym pojęcia...jak ja :-)

pattaya
18-01-2005, 17:25
Ja od początku chciałem kupić kocioł z zamkniętą komorą spalania.Ale już się nie upieram,odkąd przeliczyłem,że do takiego z otwartą sam komin(Schiedl) jest tańszy o 2tys.
A Ty Senser ,jaki planujesz kocioł?

Grzesiek13
18-01-2005, 17:36
Ja bym sie nie ubierał w schiedla tylko zrobił np. ocieploną kwasówkę - lepiej i taniej.
De Dietrich ma opinię solidnego to kondensat będzie solidny.

pattaya
18-01-2005, 17:46
Ja bym sie nie ubierał w schiedla tylko zrobił np. ocieploną kwasówkę - lepiej i taniej
Ja się też nie upieram,ale słyszałem,że ceramiczne są lepsze od blachy.Prawda to?

De Dietrich ma opinię solidnego to kondensat będzie solidny
A znasz ten model,o który pytam?To raczej nie jest kondensat :roll:

Grzesiek13
18-01-2005, 18:01
Oczywiście sie przejęzyczyłem i miał być turbo zamiast kondensata.
Zaletą komina z kwasówki jest to że jest odporniejszy na kondensat od ceramiki, ma większą trwałość, mniejszy opór dla przepływu spalin/powietrza, ma niższą cenę, mniejsze ryzyko uszkodzenia mechanicznego. Ale niech się wypowie np. Kominiarz on w tym siedzi to wie lepiej.

pattaya
18-01-2005, 18:20
Co to znaczy turbo?Czy to dobry kocioł?

franekF
18-01-2005, 18:49
Czy zestaw: kocioł jednofunkcyjny (np. zwykły wiszący gazowy Vailant) z zasobnikiem z wężownicą pracuje z priorytetem na c.w.u.? Tzn, że jak biorę prysznic w zimie to czy cała moc kotła idzie w ogrzewanie wody w zasobniku, czy też w tym samym czasie następuje grznie wody do c.o.?
Prosze o "zrozumiałą" odpowiedź, bo jestem kompletnym ignorantem w temacie :(

Senser
18-01-2005, 21:48
Ja od początku chciałem kupić kocioł z zamkniętą komorą spalania.Ale już się nie upieram,odkąd przeliczyłem,że do takiego z otwartą sam komin(Schiedl) jest tańszy o 2tys.
A Ty Senser ,jaki planujesz kocioł?

Ja właśnie nie wiem co wybrać....
Komin mam z kwasówką w środku i nie muszę już w niego inwestować...
Więc mam full możliwość co wyboru rodzaju tegoż kotła....Najgorsze jest to, że nie wiem na co się zdecydować....Czy faktycznie ew. inwestycja w kondensat to dobre rozwiązanie??

thalex
18-01-2005, 22:09
Co to znaczy turbo?Czy to dobry kocioł?
jest podwójny komin "rura w rurze" środkową rurą wychodzą spaliny a zewnętrzną jest pobierane powietrze do spalania i tym samych jest ono już podgrzane.
Ale uwaga komin ma ograniczoną wysokość chyba do 4 metrów i tym samym nie do każdego domu się nadaje.

VPS
18-01-2005, 22:11
Czy zestaw: kocioł jednofunkcyjny (np. zwykły wiszący gazowy Vailant) z zasobnikiem z wężownicą pracuje z priorytetem na c.w.u.? Tzn, że jak biorę prysznic w zimie to czy cała moc kotła idzie w ogrzewanie wody w zasobniku.
Prosze o "zrozumiałą" odpowiedź, bo jestem kompletnym ignorantem w temacie :(
Dokładnie TAK :D

Grzesiek13
19-01-2005, 05:46
Pattaya turbo to potoczna nazwa kotła z zamkniętą komorą spalania.

pattaya
19-01-2005, 08:19
Ale uwaga komin ma ograniczoną wysokość chyba do 4 metrów i tym samym nie do każdego domu się nadaje.
Ciekawe,pytałem o taki komin (Quadro Schiedla) o wys.9m i nikt się nie zająknął,że to za dużo.

inwestor
19-01-2005, 08:34
Pattaya turbo to potoczna nazwa kotła z zamkniętą komorą spalania.
Mnie się wydaje że kocioł turbo to owszem kocioł z zamknietą komorą ale nie kondensacyjny tylko zwykły.
Pozdrawiam

Cezarr
19-01-2005, 10:10
Ja także mam cały czas dylemat jaki kocioł wybrać. Mój znajomy sprzedawca kotłów poleca mi własnie DeDitricha, ale z otwarta komorą, bo tańszy niz z zamkniętą, choć własnie wszyscy tu piszą, że te z zamkniętą sa lepsze (bardziej nowoczesny,bezpieczeństwo, nie wychładzają pomieszczenia i coś tam jeszcze).
Komin mam juz wymurowany z kwasówką, więc powietrze musiałbym doprowadzić osobną rurą chyba przez scianę (tylko nie wiem jak).
Tak więc czy warto płacić więcej za kocioł turbo, kombinować z powietrzem, czy zainstalowac dobry kocioł z otwartą komorą?
A może kondensat? No i czy kondensaty też wymagają rury w rurze jak turbo?

inwestor
19-01-2005, 10:21
Ja także mam cały czas dylemat jaki kocioł wybrać. Mój znajomy sprzedawca kotłów poleca mi własnie DeDitricha, ale z otwarta komorą, bo tańszy niz z zamkniętą, choć własnie wszyscy tu piszą, że te z zamkniętą sa lepsze (bardziej nowoczesny,bezpieczeństwo, nie wychładzają pomieszczenia i coś tam jeszcze).
Komin mam juz wymurowany z kwasówką, więc powietrze musiałbym doprowadzić osobną rurą chyba przez scianę (tylko nie wiem jak).
Tak więc czy warto płacić więcej za kocioł turbo, kombinować z powietrzem, czy zainstalowac dobry kocioł z otwartą komorą?
A może kondensat? No i czy kondensaty też wymagają rury w rurze jak turbo?
Jak masz już gotowy komin z kwasówki to do tej kwasówki wkładasz jeszcze jedną na rozpórkach i nic nie musisz kombinować przez ścianę. Zaleta jest jeszcze taka że powietrze wlatujace ogrzewa się od rury spalinowej i do kotła wchodzi już cieplutkie :wink: może to jeszcze o jakiś z 1% sprawność poprawia :wink:
Pozdrawiam

pattaya
19-01-2005, 10:35
Ja zaczynam ostro zastanawiać się nad otwartą komorą.W sumie oszczędność na kominie i kotle może sięgnąć 3-4 tys.A w trakcie budowy każdy grosz się liczy.To pieniądze na np.3-4 okna.Względy bezpieczeństwa chyba można pominąć,sądzę,że te urządzenia są na tyle nowoczesne,że to nie gra roli.To wychładzanie pomieszczenia to też chyba nie do końca prawda.Rodzice mają kocioł z otwartą komorą i w kotłowni jest upał,zdecydowanie najcieplejsze pomieszczenie w domu.

KrzysiekMarusza
19-01-2005, 10:59
Pattaya - zanim qpisz kocioł z otwartą komorą/uznasz ze nie warto inwestowac w kondensata/zrobisz jeszcze cos innego - poczytaj też wątek o zuzyciu gazu

http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=38872

Ja nie mam żadnego interesu żeby promować jakikolwiek typ czy rozwiązaniem - jestem inwestorem, jak i wielu z was (tyle że już mieszkam i grzeję)

pozdr - Krzysiek[/url]

pattaya
19-01-2005, 11:51
KrzysiekMarusza
A czy robiłeś porównanie cenowe otwartego,zamkniętego i kondensatu?

DwM
19-01-2005, 12:01
Witam panów.
Co Panowie Fachowcy sądzą o "lodówie" De Dietrich Eliade DTG 1205V?
Czy 8tys.brutto za ten kocioł to dużo czy mało?

Popros goscia z z watku Kondesat czy zwykly o pomoc on kupuje wswzystko za 1/2 ceny.

Kotla nie znam jesli to kondesat to tanio jesli nie to cena porownywalna z innymi.

KrzysiekMarusza
19-01-2005, 12:48
Pattaya - JAKIEGO kotła ?
Viessmanna czy Termeta (z całym szacunkiem dla Termeta) ?
Gdy ja qpowałem instalację (listopad 2003) to kocioł
(sam kocioł) by wyglądał tak (juz po rabatach):
z otwartą komorą - jakies 1.8 - 2.5 kzł (raczej te tanie niz drogie)
z zamknietą komorą - o 0.5 - 1 kzł droższe

mój kondensat (Vaillant Ecotec 196) ok. 5 kzł
(bo kupiłem w pakiecie za 7.4 kzl kocioł, zasobnik, sterownik i co tam jeszcze. Potem jeszcze dopłąciłem za rurę łączącą z kominem, bo se zapomniałem - 0.6 kzł).
Licz zawsze cały pakiet (kocioł, zasobnik, sterowniki, inne cuda, komin): wtedy w moim przypadku pewnie nigdy się to nie zwróci, ale nie wiem, bo nie używałem w tym domu nigdy innego kotła :) - wg własnych wyliczeń zwrot po 10 latach, i to bez uwzględniania kosztu komina - schiedel i oprocentowania kredytu/wkładu), ale mam mały domek - 100 m2.
Wg mnie - jak cię stać, kup kondensata, szczególnie jak masz ściane z U=0.3 (np. 36.5 cm BK odm. 400 jednowarstwowo) bo gaz raczej nie stanieje :( Z drugiej strony jak masz dom b dobrze ocieplony i nieduży - inwestycja raczej się nie zwróci.
Aha: jak zbudujesz odpowiedni komin i kupisz kocioł turbo (czyli z zamkniętą komorą) - to w przyszłości będziesz mógł do niego podłączyć kondensata. Oczywiście zamiast komina można mieć przewód spalinowo-powietrzny przez ścianę/dach co taniej wyjdzie i też działa

pozdr - Krzysiek

Senser
19-01-2005, 14:00
Ja zaczynam ostro zastanawiać się nad otwartą komorą.W sumie oszczędność na kominie i kotle może sięgnąć 3-4 tys.A w trakcie budowy każdy grosz się liczy.To pieniądze na np.3-4 okna.Względy bezpieczeństwa chyba można pominąć,sądzę,że te urządzenia są na tyle nowoczesne,że to nie gra roli.To wychładzanie pomieszczenia to też chyba nie do końca prawda.Rodzice mają kocioł z otwartą komorą i w kotłowni jest upał,zdecydowanie najcieplejsze pomieszczenie w domu.

Ja nie wiem co wy tak cały czas komin i komin??!!
Piec taki czy inny i tak i tak kwasówka musi być!
Więc i tak i tak trzeba go kupić.
Powtarzam jeszcze raz, doprowadzenie pow. można zapewnić nawet przez ściane!!

pattaya
19-01-2005, 15:26
Pattaya - JAKIEGO kotła ?

Dobrego,taniego,oszczędnego.
Bez szaleństw ,stojący,żeliwo,jednofunkcyjny+zasobnik 100-150l

pattaya
19-01-2005, 15:30
Ja nie wiem co wy tak cały czas komin i komin??!!
Piec taki czy inny i tak i tak kwasówka musi być!
Więc i tak i tak trzeba go kupić.
Powtarzam jeszcze raz, doprowadzenie pow. można zapewnić nawet przez ściane
Komin jest ważny.Zamiast kwasówki może być ceramika.Ja nie chcę mieć dodatkowej rury w ścianie od frontu.

Grzesiek13
19-01-2005, 15:35
Inwesor późniejsze wykonanie komina do kotła turbo ze zwykłego komina z kwasówki musi uwzględniać średnicę włożonej kwasówki, która powinna być dość dużej średnicy bodaj fi160.

KrzysiekMarusza
19-01-2005, 15:56
pattaya - nie analizowałem wszystkich kotłów dostępnych na rynku :) Dla mnie było jasne że ma to być kocioł małej mocy, bo mam zapotrzebowanie na moc cieplną 7.5 kW.
Kondensaty dobrze pracują (z dużą sprawnością) kiedy są przewymiarowane (czyli nie wykorzystuje się pełnej mocy).
Z drugiej strony jeśli mam grzać też cwu, to potrzebuję ok. 20 kW mocy kotła, żebym długo nie musiał czekać aż się woda w zasobniku nagrzeje (mam 120 l). Stąd, mimo że rachunek ekonomiczny niekoniecznie wspiera moją decyzję, kupiłem kondensata (ten mój ma moc modulowaną 9-20 kW).
Uważam że kotły żeliwne są dobre do dużych domów, z zapotrzebowaniem na ciepło rzędu 20 kW (mało kto teraz taki dom buduje). Zeliwnych stojacych (chyba tylko takie są) tanich i oszczędnych raczej nie bywa :).
Co ja mogę zaproponować: dowolny wiszący z zamkniętą komorą (masz kasę - to kondensat), + zasobnik + sterowanie pokojowe, ew. pogodówka. Takiej firmy gdzie najniżej wytargujesz, a serwis jest niedaleko (bo przeglądy).
Raczej proponuję produkt "firmowy", bo co masz pozwalać experymentować na sobie :)
pozdr - Krzysiek
PS A jakie masz zapotrzebowanie na ciepło ? Powinieneś mieć w projekcie domu.

pattaya
19-01-2005, 16:06
PS A jakie masz zapotrzebowanie na ciepło ? Powinieneś mieć w projekcie domu.
20kW

Uważam że kotły żeliwne są dobre do dużych domów, z zapotrzebowaniem na ciepło rzędu 20 kW
Bingo!
Poza tym z tego co usłyszałem,żeliwne są o wiele trwalsze.
Podobno wiszące to 8-10 lat i kaputt!

Zeliwnych stojacych (chyba tylko takie są) tanich i oszczędnych raczej nie bywa
no właśnie coś takiego znalazłem.De Dietrich Eliade 1205 V z zasobnikiem w jednej obudowie 110l ,24kW za 8tys brutto.
Tylko pytam,czy to dobry kocioł

KrzysiekMarusza
19-01-2005, 16:15
pattaya - to ile m2 pow. użytkowej ma twój dom ?
To chyba pałac jakiś ....
A czy dobry ten piec - to tylko ci odpowiedzą co go używają
(nie sądzę żeby było ich dużo ....)
Ze żeliwnych stojących, z zasobnikiem wielu chwaliło "Niedźwiedzia" Saunier-Duvala - powinien być tańszy.
Poszukaj na forum - było o nim dość dużo
Choć tak naprawdę to za niewiele więcej kupisz kondensata z zasobnikiem :) - a kondensaty (tak tu na forum pisywano - te z wymiennikiem ze stali kwasówki) ponoć mają większą żywotność niż "normalne kotły".
pozdr - Krzysiek

pattaya
19-01-2005, 16:21
Jaki tam pałac.185m2 pow. użytkowej.
Mam w projekcie zapotrzebowanie (o ile pamiętam) 9 kWco + 9,5 kW do wanny.Liczą 20kW.W projekcie jest kocioł bodaj 23kW.

KrzysiekMarusza
19-01-2005, 16:37
Dodawanie zapotrzebowania na ciepło do co i cwu to (sorki panowie instalatorzy) wg mnie głupota :)
Na cwu potrzebujesz dużej mocy chwilowej (własnie te ok. 20 kW), przez kilka - kilkanaście minut, żeby zagrzać zasobnik, ewentualnie dogrzewać go, gdy ktoś będzie czerpał wodę (dzięki temu w praktycznych warunkach możesz równocześnie używac 2 pryszniców - ja tak mam i doceniam). Wtedy kocioł nie grzeje domu, natomiast dzięki bezwładności cieplnej domu temp. w nim nie zdąży spaść zauważalnie.
W praktyce potrzebujesz tych 9 kW do co. I teraz: dla 9 kW nie znajdziesz żeliwiaka (albo zgodzisz się na jego nieekonomiczną pracę: żeliwne kotły nie mają modulacji mocy grzejnej, a więc zawsze grzeją pełną mocą, czyli np. 20 kW).
Ty w przeciętnym okresie grzewczym (gdy na polu jest 0 stC) będziesz potrzebować ok. 4-5 kW mocy grzejnej.
Inaczej mówiąc - uważam że tobie kondensat (choćby taki, jak mój) ma szansę się zwrócić w jakim-takim czasie, a będzie pracować ekonomicznie.

i szlus (jak mawiał/pisywał) Witkacy

pozdr - Krzysiek

pattaya
19-01-2005, 16:48
To bardzo ciekawe,co piszesz.Nie wiedziałem o tym.
Czy Panowie Fachowcy się z tym zgadzają?

KrzysiekMarusza
19-01-2005, 17:00
A co do cen kotłów kondensacyjnych - przykładowy link:
http://www.kotly.com.pl/index.php?cPath=27_34_49_103_113
do tego jeszcze sterownik VRT 390 - 452 zł i masz w zasadzie wsio
pozdr - Krzysiek[/url]

pattaya
19-01-2005, 17:35
Jedno nie jest dla mnie jasne.
Każdy kocioł włącza się co pewien czas aby podgrzać wodę w obiegu.Podgrzeje do zadanej temperatury i wyłącza się.Czy nie jest aby tak,że mały kocioł o mocy 9kW będzie włączał się np.na 10 minut a duży kocioł 20kW na minut 4-5.Na czym wtedy polegać będzie przewaga 9kW nad 20kW? Bo to wskazuje raczej na wadę mniejszego.

KrzysiekMarusza
19-01-2005, 18:08
Najlepiej by było, gdyby kocioł pracował w sposób ciągły. Gdybyś miał kocioł 9 kW to w największe mrozy pracowałby on ciągle. W praktyce byłoby całkiem niezle znaleźć kocioł z modulowanym palnikiem, który ma minimalną moc ok. 4 kW (są takie - nawet Termeta, a z kondensatów - Immergas).
Chodzi o to żeby ograniczyć ilość włączeń kotła, tzn. żeby jednorazowo pracował on jak najdłużej.
A propos mojego poprzedniego postu - jak żaden Pan Instalator się nie zainteresuje Twoja prośbą, to spróbuj "namierzyć" na forum Adamosa48 - nie jest on fanem kondensatów ani zagranicznych cudeniek, ale mam nadzieję że z częścią moich stwierdzeń się zgodzi :)

pozdr - Krzysiek

Senser
19-01-2005, 18:36
Patayya, przecież wiem jaki masz projekt!
Nie mów mi że musisz mieć otwór w ścianie frontowej!!
A zetka to co?? Nie masz jej?? Możesz mieć tą dziurę np. w ściane która "patrzy" na garaż...

Senser
19-01-2005, 18:39
Jaki tam pałac.185m2 pow. użytkowej.

Ty coś kręcisz :-)
Jakim cudem masz 185 m2??
Fakt, ja z pół do metra przedłużyłem garaż.
I mam: 230 m2 pu. a ok 240 w podłodze...

pattaya
19-01-2005, 18:48
Patayya, przecież wiem jaki masz projekt!
Nie mów mi że musisz mieć otwór w ścianie frontowej!!
A zetka to co?? Nie masz jej?? Możesz mieć tą dziurę np. w ściane która "patrzy" na garaż...
No a gdzie?Przecież kotłownia to to pomieszczenie obok kuchni.Przynajmniej u mnie.

Ty coś kręcisz
Jakim cudem masz 185 m2??
Fakt, ja z pół do metra przedłużyłem garaż.
I mam: 230 m2 pu. a ok 240 w podłodze...
Zwykły projekt ma 185 m2 pow.użytkowej,239,64 m2 całkowitej.
Powiększyłem garaż czyli wzrosła całkowita do 249,00 m2.
Chyba mylisz użytkową z netto i całkowitą.

Senser
19-01-2005, 18:51
No dobra, z jednej strony masz kuchnie a z drugiej?? Masz ścianę prostopadłą do głównych drzwi wejściowych!!

pattaya
19-01-2005, 19:05
No to mam sobie zrobić kratkę w pięknym przedpokoju?
Żona by mnie z domu wyrzuciła za coś takiego! :P
Jest plastykiem,projektantką wnętrz i niezłą malarką.Tyle reklamy.

Senser
19-01-2005, 19:07
Boże daj mi siłę!!!!!
Chodzi o tą ścianę która po zew. stronie jest ścianą zew. a nie wew! 8)

pattaya
19-01-2005, 19:14
Bo ja mam lustrzane odbicie :D :D :D :D

pattaya
19-01-2005, 19:15
Ale tak w ogóle to wiem o co chodzi.Masz rację.
Właśnie mija moja 12 godzina pracy.

Nikka
10-02-2005, 10:41
Witam,

Jestem na etapie dostosowywania projektu do naszych potrzeb. W projekcie przewidziany jest kocioł gazowy i komin. Gdybym zdecydowała się na kocioł z zamkniętą komorą spalania to - z tego co rozumiem - mogłabym zrezygnować z komina. Czy polecacie takie rozwiązanie ? Czy jednak lepiej - mimo technicznych możliwości - zbudować komin ? A jeśli tak to dlaczego ? Dodam, że od strony wizualnej wyprowadzenie przewodów przez ścianę domu nie stanowiłoby dla mnie problemu - kotłownia usytuowana jest tak, że rury przechodziłyby przez ścianę boczną, osłoniętą od frontu garażem.

1950
10-02-2005, 13:54
zależy gdzie będziesz miał kotłownię, jeżeli będzie to łazienka lub kuchnia to jedynie można brać pod uwagę kotły z palnikiem wentylatorowym (turbo, kondensat) ze względu na wychładzanie pomieszczeń, w każdym innym przypadku może być kocioł z palnikiem atmosferycznym, chyba że chcesz mieć kotłownię na strychu, wtedy kłania się długość przewodu spalinowego, który może być za któtki i dlatego na strychu powinien być zainstalowany kocioł z zamkniętą komorą spalania. co do kotłów stojacych to raczej nieuzasadnione ekonomicznie, kupująć wisielca masz gotową kotłownię w przypadku kotła stojącego całe wyposazenie kotłowni trzeba dokupić. ponadto kotły stojące małej mocy mają palniki palniki jednostopniowe które pracują w trybie załącz wyłącz a to nie jest rodzaj pracy która jest najbardziej ekonomicznej.
jeżeli nie chcesz komina to do mocy 21 kW możesz wyrzucać spaliny przez ścianę budynku jednorodzinnego

B.Budowniczy
03-03-2005, 15:39
czy do użytkowania kotła z zamkniętą komorą spalania bezwzględnie nie jest wymagany otwór (kratka/zetka itp) zapewniający swobodny dopływ/dojście powietrza do pomieszczenia w którym jest zainstalowany ?

co mówią w tym zakresie przepisy?

wiemy ?

pattaya
03-03-2005, 16:43
Nie.Taki kocioł zasysa powietrze przez specjalnej budowy komin pionowy lub przechodzący przez ścianę.

KrzysiekMarusza
03-03-2005, 17:23
Nie jest wymagane doprowadzenie powietrza do spalania gazu w kotle, ale kratka wentylacyjna - grawitacyjna musi być, mimo że to bez sensu :(

pozdr - Krzysiek

1950
03-03-2005, 17:34
to nie jest bez sensu, pomimo tego że kocioł ma zamknięty układ spalinowy to kratka wentylacyjna jest na wypadek gdyby nastąpiło rozszczelnienie instalacji gazowej. dlatego ta kratka w przypadku gazu ziemnego musi znajdować się pod stropem a przy gazie płynnym przy podłodze (gaz płynny jest cięższy od powietrza)

KrzysiekMarusza
03-03-2005, 17:47
OK - chylę nakrycie głowy przed fachowcem :)

hej - Krzysiek

tom soyer
03-03-2005, 17:55
Czy zestaw: kocioł jednofunkcyjny (np. zwykły wiszący gazowy Vailant) z zasobnikiem z wężownicą pracuje z priorytetem na c.w.u.? Tzn, że jak biorę prysznic w zimie to czy cała moc kotła idzie w ogrzewanie wody w zasobniku.
Prosze o "zrozumiałą" odpowiedź, bo jestem kompletnym ignorantem w temacie :(
Dokładnie TAK :D

priorytet cwu w kotlach jednofunkcyjnych mozna obejsc zasilajac wezownice wymiennika z obiegu CO. Ma to swoje konsekwencje oczywiscie czyli np wydluzony czas ladowania zasobnika - zalezny np od polozenia zaworow reg CO i temp obiegu CO. W takim przypadku lepiej nie stosowac ukladu pogodowego "na kotle" a na zaworach regulujacych CO. Najwieksza zaleta takiego rozwiazania to utrzymywanie CO i cwu na zadanych poziomach, co dzis przy sporo przewymiarowanych kotlach nie jest trudne.