Zobacz pełną wersję : Próba szczelności CO a grzejniki
Czy można zrobić próbę szczelności (wodą o ok. 5 atmosfer), jeśli są zamontowane grzejniki? Czy może takie ciśnienie powiedzmy przez 2 dni "gwałcić" grzejniki?
Sprawa dość pilna
Dzięki za wszelkie info
Pozdrawiam
Nawet i 10 atm. im nie zaszkodzi - nie masz sie czym martwić.
Wielkie dzięki Daru! Uspokoiłeś mnie.
Pozdrawiam
jeśli masz instalację z plastyku, to 5 czy 10 atmosfer odradzam. Po co odkształcać rury zbyt dużym ciśnieniem?
Fragment CO tradycyjny (grzejniki), jest z miedzi (tylko podłączenie do zbiornika wyrównawczego jest z PP-R.
boguslaw
17-01-2005, 13:58
Norma europejska określa maksymalne ciśnienie robocze instalacji na
0,6 MPa (6 atm.). Zawory bezpieczeństwa to przeważnie 3 atm.
Grzejniki stalowe i żeberkowe nie są odporne przede wszystkim na duże skoki ciśnienia- wzrost uderzeniowy -udarowy.
Ciśnienie statyczne nie jest dla nich tak bardzo groźne.
Ale po co 5 atm. ?
Szczelność określa, czy w zadanym okresie obserwacji, w warunkach stałej temperatury, ciśnienie jest stałe.
Jeśli nie, szukamy przyczyny jego zmiany- do skutku.
inwestor
17-01-2005, 14:06
Fragment CO tradycyjny (grzejniki), jest z miedzi (tylko podłączenie do zbiornika wyrównawczego jest z PP-R.
Typowa rura PP-R wytrzymuje 20...25 atm Przeczytaj oznaczenie na rurach PN 20 lub PN 25 to właśnie ciśnienie nominalne rury dla zimnej wody. Są też rury cienkoscienne z PP-R na PN 10 ale mało kto to kupuje bo PN 20 sa prawie w tej samej cenie.
Pozdrawiam
Grzesiek13
17-01-2005, 15:34
Można, jeśli chcesz. Rury i grzejniki maja przecież atest na wyższe ciśnienie.
Pamiętaj również, że układ (grzejniki) napełniony raz, nie powinien być na dłużdszy czas pozostawiany pusty (ruda zrobi swoje).
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin