Zobacz pełną wersję : Instalacja TN-C, co zrobić z żyłą PEN



pabblo
08-09-2016, 21:38
Witam.
Posiadam stary dom z instalacją jednofazową PN-C, zamierzam przyłączyć do tej instalacji budynek gospodarczy i sie zastawiam co zrobić. Czy za licznikiem rozdzielić PEN i do budynku gospodarczego lecieć 3żyłowym kablem, o ile to miałoby jakikolwiek sens (PE to zawsze będzie N). Czy lecieć 2żyłowym i tylko przy gniazdkach z PE dzielić?

Gdybym chciał zmieniać instalacje na TN-S to muszę wykonać uziemienie PE we własnym zakresie? W którym miejscu sieci najlepiej to zrobić? (Przed czy za licznikiem)

wykrot
08-09-2016, 22:48
Myślisz, że jak się ma tyle danych co podałeś to można dać gotową odpowiedź? otóż nie da rady. Trzeba poznać Twoje obecne zasilanie, jego parametry, odległości pomiędzy obiektami itp.

A wykonywanie instalacji innej niż TN-S jest od ponad dwudziestu lat zabronione. Dla poprawy Twojego bezpieczeństwa i Twojej rodziny.

Remiks
08-09-2016, 22:49
Witam.
Posiadam stary dom z instalacją jednofazową PN-C, zamierzam przyłączyć do tej instalacji budynek gospodarczy i sie zastawiam co zrobić. Czy za licznikiem rozdzielić PEN i do budynku gospodarczego lecieć 3żyłowym kablem, o ile to miałoby jakikolwiek sens (PE to zawsze będzie N). Czy lecieć 2żyłowym i tylko przy gniazdkach z PE dzielić?

Gdybym chciał zmieniać instalacje na TN-S to muszę wykonać uziemienie PE we własnym zakresie? W którym miejscu sieci najlepiej to zrobić? (Przed czy za licznikiem)
Dziwne pytania zadajesz, może lepiej poszukać jakiegoś elektryka. Chcesz do gniazdek prowadzić PEN 10mmm2 Cu i tam dzielić?

elpapiotr
09-09-2016, 06:26
Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Paragraf 183 p.1

Na dzień dzisiejszy Dz. U. 2013 poz.926
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

pabblo
09-09-2016, 08:56
Dziwne pytania zadajesz, może lepiej poszukać jakiegoś elektryka. Chcesz do gniazdek prowadzić PEN 10mmm2 Cu i tam dzielić?

Chodziło mi o jechanie L i N całej instalacji a tylko w gniazdkach z "bolcem" łączenie N najpierw do bolca a później normalnie.


Wiem, że teraz TN-S to standard, jednak nie chce od razu wymieniać całej instalacji, tylko stopniowo. Punkt rozdziału PEN musi być dodatkowo uziemiony?

elpapiotr
09-09-2016, 11:04
Wykonanie nowej instalacji, lub jej fragmentu podlega pod nowe przepisy, o których mówi Prawo budowlane i Rozporządzenia wykonawcze do tego Prawa.
Masz wykonać instalację z oddzielnym przewodem N i PE.

Punkt rozdziału PEN musi być dodatkowo uziemiony ? Ileż razy można wałkować jedno i to samo ?

TAK, MUSI BYĆ UZIEMIONY, NA 16 PIĘTRZE, DO DONICZKI Z PALMĄ. BO Z KAKTUSEM JUŻ NIE, ZE WZGLĘDU NA MNIEJSZĄ WILGOTNOŚĆ ZIEMI !

Chodziło mi o jechanie L i N całej instalacji a tylko w gniazdkach z "bolcem" łączenie N najpierw do bolca a później normalnie. Jechać to można na rowerze, natomiast przewodu N NIE WOLNO łączyć z zaciskiem ochronnym gniazd.

pabblo
09-09-2016, 12:04
Wykonanie nowej instalacji, lub jej fragmentu podlega pod nowe przepisy, o których mówi Prawo budowlane i Rozporządzenia wykonawcze do tego Prawa.
Masz wykonać instalację z oddzielnym przewodem N i PE.
Ileż razy można wałkować jedno i to samo ?

TAK, MUSI BYĆ UZIEMIONY, NA 16 PIĘTRZE, DO DONICZKI Z PALMĄ. BO Z KAKTUSEM JUŻ NIE, ZE WZGLĘDU NA MNIEJSZĄ WILGOTNOŚĆ ZIEMI !
Jechać to można na rowerze, natomiast przewodu N NIE WOLNO łączyć z zaciskiem ochronnym gniazd.

Dzięki za informacje, przy modernizacji instalacji zadbam o poprawne uzmienie PE.
Jeśli chodzi o zacisk ochronny gniazd to chodziło mi o przewód PEN a nie N. Takie połączanie jest poprawne? Najpierw PEN do zacisku ochronnego a pozniej do N?

elpapiotr
09-09-2016, 13:35
Czytałeś post #3 ?
Jak nie, to zapraszam.

muchenz
09-09-2016, 17:07
Najpierw PEN do zacisku ochronnego a pozniej do N?

Tak jest bezpiecznej. Ale na twoim miejscu poprowadziłbym trzy kable i dał różnicówkę. Zakopać bednarke, wbić szpilki połączyć instalacje GSW i będzie OK.

elpapiotr
09-09-2016, 17:55
Tak jest bezpiecznej. Ale na twoim miejscu poprowadziłbym trzy kable i dał różnicówkę. Zakopać bednarke, wbić szpilki połączyć instalacje GSW i będzie OK.
Narysuj schemat, zamieść na forum, rozpatrzymy poradę :)

kamil929
10-09-2016, 14:44
[.....]
A wykonywanie instalacji innej niż TN-S jest od ponad dwudziestu lat zabronione. Dla poprawy Twojego bezpieczeństwa i Twojej rodziny.

TN-S tak jak i np. TT to system. Zabronione jest wykonywanie instalacji bez osobnego PE. I to, o ile pamiętam, dopiero od 2010 roku zabronili całkowicie.

kamil929
10-09-2016, 14:57
To jest strefa prądu zabezpieczenia przedlicznikowego. Wykonanie zostaw elektrykowi. Dogadaj się z nim jednak w kwestii kabla i zaproponuj YAKY 3x16mm2 lub przyszłościowo YAKY 4x16mm2. W budynku gospodarczym elektryk musi umieścić rozdzielnicę a za nią instalację TN-C-S.

Przy okazji jaka jest odległość tego budynku od domu (ile metrów kabla należy ułożyć na przesył) ?

elpapiotr
10-09-2016, 15:13
To jest strefa prądu zabezpieczenia przedlicznikowego. Akurat


Dogadaj się z nim jednak w kwestii kabla i zaproponuj YAKY 3x16mm2 Po co taki i z czego to ma wynikać ?

kamil929
10-09-2016, 15:19
Akurat

Po co taki i z czego to ma wynikać ?

A jak inaczej ?

pabblo
10-09-2016, 15:33
To jest strefa prądu zabezpieczenia przedlicznikowego. Wykonanie zostaw elektrykowi. Dogadaj się z nim jednak w kwestii kabla i zaproponuj YAKY 3x16mm2 lub przyszłościowo YAKY 4x16mm2. W budynku gospodarczym elektryk musi umieścić rozdzielnicę a za nią instalację TN-C-S.

Przy okazji jaka jest odległość tego budynku od domu (ile metrów kabla należy ułożyć na przesył) ?


Od rozdzielnicy w domu, do docelowego miejsca w budynku gospodarczym jest około 9 metrów, kabel został już zamontowany w gruncie, 3x4mm2.
A tak z ciekawości dlaczego polecasz przyszłościowo 4x16mm2?
A rozdzielenie PEN powinno robić się bezpośrednio za przyłączem przed licznikiem, czy już za licznikiem? Pytam ponieważ już planuję, w którym miejscu mógłbym dać uziom.

kamil929
10-09-2016, 15:48
Od rozdzielnicy w domu, do docelowego miejsca w budynku gospodarczym jest około 9 metrów, kabel został już zamontowany w gruncie, 3x4mm2.
A tak z ciekawości dlaczego polecasz przyszłościowo 4x16mm2?
A rozdzielenie PEN powinno robić się bezpośrednio za przyłączem przed licznikiem, czy już za licznikiem? Pytam ponieważ już planuję, w którym miejscu mógłbym dać uziom.

4x16mm2 bo kiedyś w domu możesz mieć 3 fazy a tym samym bezproblemowo 3 fazy w budynku gospodarczym. Tu 3x a 4x różnica w cenie jest minimalna. A YAKY bo zwyczajnie jest tani.
Żeby rozdzielić PEN najpierw musisz mieć PEN. Przy 3x4mm2 nie ma PEN więc rozdział powinien być na starcie tego kabla. Uziemić można w tym przypadku PE, najlepiej podłączając go do uziemionej GSU w budynku gospodarczym.

pabblo
10-09-2016, 16:01
4x16mm2 bo kiedyś w domu możesz mieć 3 fazy a tym samym bezproblemowo 3 fazy w budynku gospodarczym. Tu 3x a 4x różnica w cenie jest minimalna. A YAKY bo zwyczajnie jest tani.
Żeby rozdzielić PEN najpierw musisz mieć PEN. Przy 3x4mm2 nie ma PEN więc rozdział powinien być na starcie tego kabla. Uziemić można w tym przypadku PE, najlepiej podłączając go do uziemionej GSU w budynku gospodarczym.


Ok, dziękuję.
Niestety mam to PEN, a kabel 3x4mm2 zakupiłem ponieważ w przyszłości planuję to rozdzielić na początku instalacji i wtedy podłączyć PE tak jak być powinno.