PDA

Zobacz pełną wersję : Jak naprawić niedziałającą podłogówkę elektryczną?



Tereska
18-01-2005, 19:13
Mam maty grzewcze pod płytkami. Na ścianie termostat i ustawioną na nim temperaturę np. 25 stopni. Niby wszystko ok ale podłoga chłodna, nie różni się temperaturą od podłogi nieogrzewanej. Termostat jest cyfrowy i nie wysyła żadnych komunikatów o nieprawidłowości.
Jak sprawdzić czy maty grzeją? Mam dwie takie niepracujące maty, są zasilane dwustronnie.

Pawel P.
18-01-2005, 19:28
Da się wykryć uszkodzenie kabla specjalnym czujnikiem, który wykryje miejsce ew. usterki.
Możliwe jest, że uszkodzony jest czujnik temperatury i dlatego sterowanie "zgłupiało".
Namiary na fachowca znajdziesz u producenta instalacji, w Necie lub w Panoramie Firm.
Pozdrawiam

Tereska
18-01-2005, 19:32
Ale ja mam dwie takie niedziałające podłogówki. I dwa różne termostaty (inne firmy). Podejrzewam że mogą być albo:
uszkodzone kable grzejne - czy można jakoś sprawdzić że są przerwane bez specjalnego urządzenia?
zbyt mała moc - niewydajne.

invx
18-01-2005, 20:01
pomierz opor na samym kablu, a bediesz wiedziec czy sterowanie czy kabel. :wink:

Pawel P.
18-01-2005, 20:04
Można sprawdzając wszystko po kolei dojść, że uszkodzone są kable - lecz "specjalne urządzenie" odnajdzie przy okazji miejsce uszkodzenia, a to chyba jest istotne?
No chyba, że:
- nie lubisz swojej starej terakoty, parkietu itd.
- nie kochasz też swojej wylewki i chcesz ją usunąć wraz z kablami grzejnymi :)
- lubisz "grubsze" prace w zamieszkanym domu

Tereska
18-01-2005, 20:11
A jak się sprawdza opór? Znaczy czym? I ile powinien wynosić?

invx
19-01-2005, 19:24
Sprawdz czy ma przejscie. Opornosc powinna zawierac się miedzy kilkadziesiat a kilaset Omow .Sprawdz w instrukcji ,może u producenta, bedzi podane doklanie ile ma byc.
Ale jesli nie masz omomierza, to wystarczy Ci i zwykla zarowka + bateria :wink:. oczywiscie razem ladnie w obwod polaczone zeby sprawdzi czy przewod ok czy nie
:)

Tereska
14-02-2005, 22:52
Udało się naprawić, źle były podłączone kable. :lol: