Zobacz pełną wersję : Instalacja gazowa wewnętrzna: miedź czy stal?



franekF
20-01-2005, 20:34
Czy jest jakaś istotna różnica (oprócz ceny materiału) pomiędzy instalacją miedziową a stalową?
Czy raczej wykonawca próbuje mnie naciągnąć?

VPS
20-01-2005, 21:05
Dlaczego sądzisz że wykonawca próbuje Cię naciągnąć?

franekF
20-01-2005, 21:16
Dlatego, że miedź jest droższa. Więc pytam czy to ma jakiekolwiek znaczenie, że instalacja wewnętrzna gazowa jest z miedzi czy ze stali? W projekcie mam ze stali a wykonawca mnie namawia na miedź, bo jak twierdzi "jest lepsza". Dla niego czy dla mnie?

VPS
20-01-2005, 23:05
Miedź w stosunku do rur gazowych bez szwu jest droższa o około 15% tak więc niewiele.
Czy zastosować miedź (lut twardy) czy stal (spawanie) to zależy od warunków technicznych zabudowy.
Sam zależnie od warunków stosuję miedź lub stal.
U siebie mam instalację gazową stalową spawaną schowaną pod tynkiem, gdybym musiał prowadzić przewody na zawnątrz to wykonałbym w miedzi gdyż wygląda to bardziej estetycznie.

boguslaw
21-01-2005, 06:43
Nadzór gazowniczy od niedawna dopuszcza wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w miedzi. Dawniej było to zakazane.
Oczywiście instalacja taka musi być wykonana bezwzględnie lutem twardym - (przypilnować !!!)
Jestem zdziwiony tym co pisze VPS - instalacja gazowa (według mojej wiedzy) nie może być schowana pod tynkiem - uniemożliwiłoby to
jej odbiór przez dozór gazowniczy i obserwację w trakcie eksploatacji.
Choć jestem osobiście sympatykiem by nie rzec fanem miedzi to nie wyobrażam jednak sobie u siebie wykonanie instalacji gazowej w miedzi.
Zwróć uwagę co pisze VPS- u siebie mam instalację spawaną.

Grzesiek13
21-01-2005, 06:54
Wczytaj sie dobrze, VPS dobrze podaje. Problem dotyczy, poza schowaniem rur ich odpornosci mechanicznej, na korzyść stali oczywiście.

boguslaw
21-01-2005, 07:00
Wczytaj się dobrze Grzesiu.
Dokładnie to właśnie piszę.
Jestem za stalą z tego właśnie powodu. Odporność mechaniczna.

bogusia
21-01-2005, 07:23
U mnie ostatnio robili instalację gazową naprawdę dobrzy fachowcy(od lat pracownicy gazowni) i robili w rurkach stalowych-czarnych, spawanych, stwierdzili że do miedzi nie mają zaufania, ponoć technologia lączenia miedzi nie jest jeszcze zbyt dobra. To nie jest moje zdanie, co mogę powiedzieć to instalacja w stali jest zdecydowanie bardziej pracochlonna i może dlatego się przed nią bronią.

Piotr J.
21-01-2005, 07:41
Ja również mam rury pod tynkiem zewnętrznym w styropianie. Odebrane przez zakład gazowniczy bez zastrzeżeń. Nie mam przynajmniej rur wewnątrz, gdzie wyglądają okropnie.

inwestor
21-01-2005, 07:49
Stal czarna spawana. Z gazem nie ma żartów. Stalowe rury są zdecydowanie bardziej odporne mechanicznie daje to spokojny sen :wink:
Pozdrawiam

VPS
21-01-2005, 08:08
bogusław
"Jestem zdziwiony tym co pisze VPS - instalacja gazowa (według mojej wiedzy) nie może być schowana pod tynkiem - uniemożliwiłoby to
jej odbiór przez dozór gazowniczy i obserwację w trakcie eksploatacji"
Otóż może.

§ 165. 1. Rozwiązania techniczne instalacji gazowej powinny umożliwiać samokompensację wydłużeń cieplnych oraz eliminować ewentualne odkształcenia instalacji, wywołane deformacją lub osiadaniem budynku.

2. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione.

3. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu próby szczelności, powinny być zabezpieczone przed korozją.

krzysztofh
21-01-2005, 08:23
Ja również mam rury pod tynkiem zewnętrznym w styropianie. Odebrane przez zakład gazowniczy bez zastrzeżeń. Nie mam przynajmniej rur wewnątrz, gdzie wyglądają okropnie.

To w końcu masz rurę gazową pod tynkiem zewnętrznym, czy wewnętrznym, a może jednym i drugim.
Z tego co wiem i na podstawie przepisów wykonawczych (patrz post VPS) instalacej zewnętrzne (na zewnątrz budynku) nie powinny być pod tynkiem, natomiast wewnętrzne tak jeżeli będą wykonane ze stali i spawane.

boguslaw
21-01-2005, 08:50
O widzisz VPS.

I to dopiero co jest zawarte w przytoczonym paragrafie jest kompletną
informacją na temat, dodam informacją, ktora powinna się znaleźć już w
pierwszym poście.

Treść tego paragrafu nie oznacza bowiem, że instalację gazową można sobie tak po prostu zatynkować.
Określona jest m.in. konieczność zabezpieczenia antykorozyjnego, wykonania przelotów przez ściany celem umożliwienia kompensacji termicznej oraz uniezależnienia instalacji od osiadania, pracy budynku - a zatem nie wszędzie i nie w każdej ścianie.
Dlatego bezpieczniej powiedzieć inwestorom, nie tynkować i już.
Dla Twojego sumienia i ich spokoju.

Piotr J.
21-01-2005, 15:02
krzysztofh, rury prowadzone w tynku mam tylko na zewnątrz. Wchodzą do kuchni i łazienki i tam te dwa metry są na zewnątrz tynku, przynajmniej jak na razie, może podczas wykańczania pomieszczeń zabuduje jeszcze je w jakims stopniu. Z poście VPS nie ma nic o tym że na zewnątrz nie można. Są u mnie pod łatwo usuwalną masą tynkarską, bo za taką uważam tynk zew. Przynajmniej ja tak to rozumię. Odbiór instalacji był u mnie 2 tygodnie temu. Panowie nic nie mówili, że jest to niedopuszczalne.

mark1oc
21-01-2005, 21:10
ludzie prawda jest taka ze wszystko zalezy od gazowni Ja wole z miedzi ale w moim rejonie jak niema jej[miedzi]na projekcie to mi nieodbiora
miedz jest bardziej estetyczna mniej pracochlonna ale fakt nie powiesi sie na niej bojlera[ja juz taka rzecz widzialem jak sprawdzalem instalacje w domach komunalnych]

darek71
21-01-2005, 21:40
KranekF wykonaj instalację tylko ze stali!!!!!!!!!!!!!!!
powodów jest wiele, przytocze kilka:
wytrzymałość,
rury stalowe mozna układać pod tynkiem /otynkowane chuda zaprawą tynkarską/, wyjatek stanowią piwnice
rur miedzianych nie mozna układać pod tynkiem i na zewnątrz
wiele by mozna opisywać ale to jest przytoczenie rozporzadzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Natomiast na temat odbioru gazowników to jestem co najmniej zdziwiony tym faktem. Kiedyś odbierali. Teraz /przyajmniej w moim tereni/ nie ma żadnych odbiorów . Odbiorca i wykonawca wydają oświadczenie ze instalacja nadaje się do użytkowania , spełnia wszelkie wymogi , została wykonana zgodnie ze sztuką budowlana itp. i tyle .
Przedstawia się pozwolenie na budowę a reszty dokumentów nie musze okazywać. Instalacja nie jest ich własnością więc jej nie kontrolują i nie odbieraja !!!!!! Jęsli instalacja jest nieszczelna to gazownicy zamykają kurek przed gazomierzem i plombują. Wznowienie dostawy gazu jest po wspomnianym oswiadczeniu i ewentualnie okazaniu /ale niekoniecznie/ protokołu z próby szczelności.

mark1oc
21-01-2005, 22:01
wszystko sie zgadza dopuki przyjada dwaj smutni panowie co maja zalozyc licznik a oni wszystko robia by tego nie zrobic i szukaja dziury w calym
ale zarty na bok a odczego jest projekt to co widzimisie instalatora tu decyduje jaki material bedzie uzyty i czy bedzie pod tynkiem lub nad tynkiem to projektant instalacji po konsultacjach z inwestorem decyduje co i zjakiego materialu bedzie zrobione
a tak na marginesie to niewiem dlaczego sie tak boimy miedzi w niemczech wszystkie instalacje ktore widzialem w domu do gazu byly z miedzi i to jeszcze systemem zaciskowym[viega]

franekF
23-01-2005, 20:31
Dziękuję za wszystkie opinie, zdecydowałem się na stal.

bobo30
26-03-2005, 21:37
Ja po przeczytaniu też :D