PDA

Zobacz pełną wersję : Schemat prostej instalacji C.O. Prośba o uwagi.



lidka75
15-09-2016, 05:16
Załączam schemat instalacji z gorącą prośbą o ocenę i uwagi co zmienić. Czy zamiast rozdzielacz można dać dwie rury dookoła każdej kondygnacji, po kolei do każdego grzejnika? Grzejniki będą bez głowic termostatycznych. 367470

teres
15-09-2016, 08:47
Schemat jest ok, dodaj tylko jakiś zawór chroniący powrót kotła przed niską temperaturą (chyba, że tą rolę ma pełnić zasobnik).
Możesz usunąć rozdzielacze i zrobić instalację na 2 rurach.
Grzejniki bez głowic to kiepski pomysł.

lidka75
15-09-2016, 21:37
Wolałabym głowice na grzejnikach, ale czytałam, że gdy nie ma rozdzielaczy tylko dwie rury, to gdy załączają i wyłączają się głowice, to wtedy przepływ wody "głupieje". Nie ma tego zjawiska gdy są rozdzielacze, ale chciałabym ich uniknąć. Czy tak jest faktycznie?

teres
17-09-2016, 09:16
To nie czytaj głupot. Załóż sobie pompę elektroniczną i Ci się będzie sama dopasowywać mocą do ciśnienia instalacji (zależnego od liczby otwartych grzejników).

fachman19
17-09-2016, 16:02
Wolałabym głowice na grzejnikach, ale czytałam, że gdy nie ma rozdzielaczy tylko dwie rury, to gdy załączają i wyłączają się głowice, to wtedy przepływ wody "głupieje". Nie ma tego zjawiska gdy są rozdzielacze, ale chciałabym ich uniknąć. Czy tak jest faktycznie?

Jak wygląda głupienie wody . ?
Kiedyś nie było rozdzielaczy , ale woda była mądrzejsza .