PDA

Zobacz pełną wersję : DAIKIN Atheroma HT



sebapulawy
18-09-2016, 11:48
Proszę o opinie o tej pompie tzn Hydrobox: EKHBRD014ACV1 i jednostka zewnetrzna:ERRQ016AAV1 z tego co się oriętuję jest z 2011 roku. Ma posłóżyć do ogrzewania drewnianego domu ok 140m2 gdzie prawie wszędzie grzejniki tylko łazienka i kuchnia podlogówka.
Czy różnią sie pompy obecnie produkowane od tych z 2011?
Z góry dziękuj za opinie.

fachman19
18-09-2016, 16:10
Różnią się sterownikiem.
Ale w twoim przypadku może być jeszcze jeden problem - fachowy demontaż.Z zachowaniem czystości.

Super pompa

sebapulawy
19-09-2016, 09:06
Chciał bym dopytac czy faktycznie tam pompa da rade z grzejnikami.
Obecnie pale piecen na pellet 16 KW i daje radę, interesuje mnie czy ta pompa tez dała by radę?
Czy jest w stanie podac wode na zasilanie gdzies kolo 60-65 stopnii? do jakich temperatur ewentualnie w miare ekonomicznie jest w stanie trzymac takie zasilanie? Czy taka temp jest w miare ekonomiczna?

fachman19
19-09-2016, 20:14
Chciał bym dopytac czy faktycznie tam pompa da rade z grzejnikami.
Obecnie pale piecen na pellet 16 KW i daje radę, interesuje mnie czy ta pompa tez dała by radę?
Czy jest w stanie podac wode na zasilanie gdzies kolo 60-65 stopnii? do jakich temperatur ewentualnie w miare ekonomicznie jest w stanie trzymac takie zasilanie? Czy taka temp jest w miare ekonomiczna?

Jest pewien problem z mocą . Pompa nie będzie miała mocy 16 kW przy - 20 *C
Ty musisz obliczyć zapotrzebowanie mocy dla twojego budynku .To raczej nie jest 16kW.

sebapulawy
19-09-2016, 21:39
na takie mrozy mam piec pelletowy :)
tylko potrzebowal bym od pomy temp zasilania powyzej 60 stopnii.

fachman19
20-09-2016, 11:00
na takie mrozy mam piec pelletowy :)
tylko potrzebowal bym od pomy temp zasilania powyzej 60 stopnii.

jak zostawiasz pelet to nie rozumiem problemu

sebapulawy
20-09-2016, 12:56
Podobno hydrobox do HT jest ten sam różni sie tylko elektronika która ogranicza moc?
Poczekajmy moze ktos madry sie wypowie na ten temat.
Własnie chciałem tym grzejniki napędzać, bo Altherma LT z poprzednich wątkow nie chce dac wiecej niz 50* a to niekiedy zamało.

A tak orietacyjnie przy zasilaniu 60* i powiedzmy kolo 5* na zew. ile to KWh potrafi łyknąć?

sebapulawy
20-09-2016, 20:14
Jest do tej pompy jakis interfejs internetowy?

sebapulawy
21-09-2016, 14:36
ktos sie wypowie czy hydrobxy w HT sa takie same ?

fachman19
21-09-2016, 17:20
Nie wiem jak dzis... Moja nie ma.

To pPC nie dzisiejsza tylko z 2011r.

fachman19
21-09-2016, 17:24
A tak orietacyjnie przy zasilaniu 60* i powiedzmy kolo 5* na zew. ile to KWh potrafi łyknąć?

Taka informacja jest na tabliczce znamionowej pod tytułem moc maksymalna i prąd maksymalny.
A przy zerowym przepływie prawie nic

sebapulawy
01-10-2016, 15:06
Koledzy błąd U2? Wiem że dostyczy zasilania. Bład zewnetrznej jednostki. Jednostka jedno fazowa zasilanie 240 v zmierzone.
Ma ktoś jakieś sugestje?0

sebapulawy
04-10-2016, 21:32
nikt nie podpowie?