PDA

Zobacz pełną wersję : Jak ustawić sterownik ST 37 RS



lukasz20
20-09-2016, 18:32
Witam
Posiadam piec o mocy 16 kW do tego sterownik ST 37 RS, podajnik z "ślimakiem" .
Do tej pory paliłem czeskim eko groszkiem w tym roku postanowiłem spróbować polski eko.
Parametry , które mam obecnie na sterowniku to:

Zadana CO 60 C
Zadana CWU 45 C
Czas pracy 8 sekund
Czas przerwy 00 :22
Siła nadmuchu 70
Praca w podtrzymaniu 20 sekund
Przerwa w podtrzymaniu 30 min
Wentylator w podtrzymaniu :
-czas pracy 10 sekund
-czas przerwy 15 min
Moc przedmuchu 70

Jak powinienem zmienić parametry , tak aby wszystko dobrze ?
Pozdrawiam

timon120777
21-09-2016, 19:33
doświadczalnie.
nikt nie poda nastawy idealnej
możesz zacząć od podawania 5sek
przerwa 40 sek
nadmuch 50
jak będzie przesypywał podniesiesz nadmuch
jak będzie spiekał i zapadał się kopiec nadmuch obniżysz

lukasz20
22-09-2016, 03:28
Dobrze będę tak robił.
Dziękuję pozdrawiam :)

Monija7
28-11-2016, 19:38
a jak mam piec 25 KW, ten sam sterownik a ustawienia:
podawanie 7s
przerwa 30 s
nadmuch 60

i nie jest dobrze a jak zrobić aby wszystko działało tak jak powinno>