PDA

Zobacz pełną wersję : Beton komórkowy 36cm odmiana 400 czy 600?



Ola i Adamek
13-02-2005, 16:29
Witam
Mamy w projekcie współczynnik przenikania ciepła ok 0,29 dla ściany jednowarstowej z BK 36cm. Nasz wykonawca zakupił i rozpoczął pracę z BK odmina 600 ze współczynnikiem powyżej 0,35 czy będziemy musieli docieplić dom?. Co zrobić z takim wykonawcą

kocza
13-02-2005, 16:36
Witam,

prosta odpowiedź:

BK 400 - ściana zewnętrzna

BK 600 - ściana wewnątrz (nośna)... choć po co taka gruba...

Pozdrawiam,

kocza

pete
13-02-2005, 16:46
Witam
Mamy w projekcie współczynnik przenikania ciepła ok 0,29 dla ściany jednowarstowej z BK 36cm. Nasz wykonawca zakupił i rozpoczął pracę z BK odmina 600 ze współczynnikiem powyżej 0,35 czy będziemy musieli docieplić dom?. Co zrobić z takim wykonawcą
BK 600 przy grubości 36 cm ma wsp. U 0,44 bez uwzględnienia mostków termicznych, okien i drzwi, przy budowaniu na cienką spoinę, przy bloczkach w+p, po uwzględnieniu okien i drzwi U=0,49. Teoretycznie spełnia wymogi dla ściany jednowarstwowej, ale obecnie nikt tak nie buduje. A budowanie i docieplanie ściany 36 z bk 600 mija się z samą istotą i jest niepotrzebnym wydawaniem pieniędzy. Jeśli chcecie budować z bk i docieplać to bk 500 lub 600 24 cm i docieplenie 10-14 cm styropianu lub wełny mineralnej.
Jeśli ściana ma być 1 w to koniecznie z odmiany 400!
Wywalcie swego wykonawcę na zbity pysk i domagajcie się jeszcze odszkodowania za marnotrastwo pieniędzy obecnie i w przyszłości za rachunki za ogrzewanie!.
pzdr

Geno
13-02-2005, 17:20
Czasem wg obecnych norm max U<= 0,29 ?

KrzysiekMarusza
13-02-2005, 18:15
Olu i Adamku - popieram co napisał pete -> na zbity pysk ! To on nawet odmian BK nie odróżnia ? Do przedszkola budowlanego wysłać a nie na Waszą budowę.
Geno - U poniżej 0.3 wymagane jest normą dla ściany wielowarstwowej, a BK odm. 400 spełnia to wymaganie już przy ścianie jednowarstwowej. Oczywiście można budować ściany jeszcze "cieplejsze", tzn. z niższym U, np. 0.2 ale jednowarstwowo takiego U się jak na razie nie da zrobić, natomiast 2- czy 3-warstwowo - czemu nie

pozdr - Krzysiek