witam
kto moze mnie oswiecic? najlepiej jak ktos bedzie ze slaska
chce miec licznik po mojej stronie 20 A i pad 3 fazowy
na formularzeu jest do wpisania ile chce kilowatow mocy.
wiem, ze placi sie za przylacze wlasnei od tej wpisanej wartosci kilowatow.
pytanie :

-mozna wpisac tam dolna granice mocy dla bezpiecznika 20 A?
czy trzeba gorna, albo moze wpisywac cos pomiedzy tym?

chodzi o to zeby nie placic niepotzrebnie wiecej za przylacze.
dla 3 faz wychodzi gorna granica dla 20 Amperow 13,2 kilowata (dla 220 volt)
i 13,8 kilowata dla 230 Volt. i tu tez nei wiem czy to obliczac dla 220 czy 230 volt?

dolne granice ( gorne dla 16 amperow)odpowiednio : 10,56 - 11,04 kW

ja rozumuje tak
jesli mozna wpisac dolna granice to wpisuje troche wiecej niz ta wlasnie gorna granica dla 16 amperow- czyli powiedzmy 11,2 kW i wtedy place za przylacze 11,2 *90 PLN a nie np 13,8*90.
powiedzcie mi czy dobrze kombinuje?




druga rzecz to czy oplaty stale sa jakos zroznicowane w zaleznosci od podlaczonej mocy?, lub wartosci bezpiecznika?

czytalem na forum wiele sprzecznych informacji
moze by to ktos naswietlil?

KrzysiekSw
14-02-2005, 09:37
Absolutnie nie podpieraj się żadnymi wzorami przy doborze mocy bo to niestety bez sensu.
ZE narzuca przy jakiej mocy masz jaki stopień zabezpieczenia i przynajmniej w STOLYCY ma się to nijak do prawa Ohma. Najlepiej spytać w swoim ZE jaki musisz mieć przydział mocy, aby otrzymać zabezpieczenie nadmiarowe na ... amperów.

14-02-2005, 11:06
???

KrzysiekSw
14-02-2005, 12:20
???

Co się dziwisz, może w Katowicach jest inaczej, ale w Wawie ze względu na znaczną rozbudowę i małą liczbę stacji transformatorowo-rozdzielczych zabezpieczają sie przed zbyt dużym poborem prądu i poustalali sobie widełki. Jeśli wyliczasz sobie bezpiecznik z mocy, to się możesz oszukać.

Chyba że cię nie zrozumiałem, bo tego ostatniego postu nie skumałem zbytnio.......

rafałek
14-02-2005, 12:37
1. Czy byłeś w ZE po wniosek?
2. Czy nie powiedzieli Ci nic na interesujący temat?
3. U nas (ENEA) na wniosku jest taka łądna tabelka z której wynika, że:

a) dla mocy przyłączeniowej 12kW zabezpieczenie przedlicznikowe winno być 20A
b) dla mocy przyłączeniowej 16kW zabezpieczenie przedlicznikowe winno być 25A
c) dla mocy przyłączeniowej 20kW zabezpieczenie przedlicznikowe winno być 32A
d) dla mocy przyłączeniowej 22kW zabezpieczenie przedlicznikowe winno być 35A

To fragment tej tabeli. Nie wiem czy Ci to pomoże i czy u Was jest podobnie.

KonAn
14-02-2005, 12:48
Podlaskie; 4KW-10A ,10 KW-16A , 12KW-20A , 15KW-25A , 20KW-32A , 25KW-40A , 31KW-50A , 40KW-63A .Ja złożyłem wniosek o 12KW.

14-02-2005, 13:09
czyli ze wtopie?
bo ja napisalem, ze chce 11 kW i ze chce 20 A
moga mi dac tylko 16 A?

rafałek
14-02-2005, 13:39
Leon mój fawofycie - czy nie lepiej zamiast liczyć trzeba było iść do ZE i się zapytać? No chyba że u Was takich informacji nie udzielają...

lakk
14-02-2005, 13:54
Mnie w Krakowie powiedzieli, żebym wystąpił o 11 kW, by mieć bezpiecznik 20 A i tak też zrobiłem.
Opłaty nie ruinujące, a moc wystarczająca.

14-02-2005, 14:08
znaczy masz 20 amperow jako twoj glowny bezpiecznik a za licznikiem od strony elektorwni jest 25 A?

lakk
14-02-2005, 14:29
Nie, "ich" bezpiecznik jest 20 A, a właściwie to są trzy bezpieczniki jednofazowe 20 A, a nie jeden trójfazowy. Czemu tak jest nie wiem, ale robił to "ich" elektryk, to chyba wie co robi.

14-02-2005, 14:32
no ladnie
a moge jeszcze sie rozmyslic?
jak mi juz wydadza warunki techniczne przylacza?
bo ja chce koniecznie miec 20 amperow jako moj glowny bezpiecznik a z ich strony 25 amperow
kurcze za porada forumowiczow zmienilem z 12,6 na 11
ciekawe czy to byl dobry pomysl???

lakk
14-02-2005, 14:47
Ale ja pisałem, że to chodzi o Kraków, nie wiem jak jest gdzie indziej. Były tu informacje, że mają bezpieczniki 40 A przy mocy 5 kW.
"Polska to jest ciekawa kraj", dzieli się na księstwa, a w każdym są inne przepisy. Zrób, jak Ci radzą forumowicze, zapytaj u źródła.

aksamitka
09-08-2011, 15:21
obecnie w umowie mam moc 6,5kW oraz zabezpieczenie 20A czy to oznacza ze nie musze "domawiac " mocy ( planowana 11kW, bo i tak zabezpieczenia sa te same?

aksamitka
16-01-2012, 18:04
up

nikt nie wie?

sintel
16-01-2012, 20:47
"Domawianie" mocy to zmiana systemu zabezpieczenia jeżeli zbyt "małe" oraz faktura chyba 114 PLn + Vat za każdy kW.Nie wiem jaki region ale jeżeli masz wszystko prawidłowe i właściwie wykonane to tylko faktura. No chyba że notorycznie są przekroczenia, ale to trochę inny temat

aksamitka
16-01-2012, 21:00
u nas tauron o jakich przekroczeniach piszesz?

Maanniutek
16-01-2012, 21:12
najczęściej na domkach jednorodzinnym przyłącze przed licznikiem zabezpieczone jest topikami 32A i to napewno jest wystarczająca moc

maxus79
19-01-2012, 08:35
witam , tauron ma dla 14 KW zabezpieczenie 25 A (14 KW to dolna granica dla 25 A) przynajmniej mi tak napisali w warunkach przylacza jakie mi przyslali

sintel
19-01-2012, 20:13
najczęściej na domkach jednorodzinnym przyłącze przed licznikiem zabezpieczone jest topikami 32A i to napewno jest wystarczająca moc


W Vattenfall wyląda to mniej więcej tak:
6 = 4,1
10 = 6,9 kW
16 = 11,0kW
20 = 13,8kW
25 = 17,3kW
32 - 22,1kW
35 - 24,2Kw
40 - 27,7Kw
50 - 34,6KW
63 - 40,0kW
Oczywiście wszystko jeszcze zależy od warunków w danym regionie(stacje).W zasadzie to tylko widziałem tylko 3 układy pomiarowe z bezpiecznikami 63 A standardowo 25A ZPL.

aksamitka
20-01-2012, 18:59
a jaki jest przedział dla 20A w tauronie?

goobo
20-01-2012, 20:16
w Tauronie musi byc tak samo, bo to nie sa wartosci zalezne od widzimisie pani w okienku tylko wynikaja wprost z mocy-bezpiecznik 20A instaluja jesli prad przy danym przydziale bedzie wiekszy od 16A a mniejszy od 25A i tyle

aksamitka
20-01-2012, 20:36
dzięki, bo ja mam w umowie 6,5kW czyli teoretycznie do 12 nie powinno sie nic dziać?

goobo
20-01-2012, 20:48
bezpiecznik masz zapewne 10A (oczywiscie przy zalozeniu, ze masz przylacze trojfazowe) wiec wciaz masz troche zapasu w stosunku do Twoich 6,5kW, natomiast jak bys zamowila 7kW to dostalabys juz 16A

sintel
20-01-2012, 21:06
w Tauronie musi byc tak samo, bo to nie sa wartosci zalezne od widzimisie pani w okienku tylko wynikaja wprost z mocy-bezpiecznik 20A instaluja jesli prad przy danym przydziale bedzie wiekszy od 16A a mniejszy od 25A i tyle


Wszystko się zgadza tylko jeszcze warunki techniczne w danym regionie muszą odpowiadać planowanej mocy przyłączeniowej nowego odbiorcy. I jeszcze zapotrzebowanie roczne musi się określić użytkownik to jeden z pierwszych kroków.Niestety na stronie Taurona wstawili jakieś hasło do dokumentów.Pozdrawiam

goobo
20-01-2012, 21:17
z tymi warunkami technicznym to nie do konca tak-u mnie, zeby mnie przylaczyc musieli zmienic transformator w stacji trafo wiec de facto warunkow technicznych nie bylo, mimo ze moc przylaczeniowa mam tylko 11kW, a co do zapotrzebowania rocznego to jest tylko szacunkowe i niezaleznie od tego czy wykorzystasz wiecej czy mniej energii to nikt Ci problemow z tego powodu robil nie bedzie. Tak na prawde to glownie chodzi o to, zeby tak dobrac moc, zeby przy zachowaniu selektywnosci zabezpieczen nie wyrzucalo Ci bezpiecznika w domu przy normalnym uzytkowaniu, wiec teoretycznie najlepiej zamowic jak najwieksza moc, ale z drugiej strony za kazde kW trzeba zaplacic wiec najlepiej jakos to wyposrodkowac, a poza tym celowac raczej w dolny zakres dla danego zabezpieczenia

sintel
20-01-2012, 21:50
z tymi warunkami technicznym to nie do konca tak-u mnie, zeby mnie przylaczyc musieli zmienic transformator w stacji trafo wiec de facto warunkow technicznych nie bylo, mimo ze moc przylaczeniowa mam tylko 11kW, a co do zapotrzebowania rocznego to jest tylko szacunkowe i niezaleznie od tego czy wykorzystasz wiecej czy mniej energii to nikt Ci problemow z tego powodu robil nie bedzie. Tak na prawde to glownie chodzi o to, zeby tak dobrac moc, zeby przy zachowaniu selektywnosci zabezpieczen nie wyrzucalo Ci bezpiecznika w domu przy normalnym uzytkowaniu, wiec teoretycznie najlepiej zamowic jak najwieksza moc, ale z drugiej strony za kazde kW trzeba zaplacic wiec najlepiej jakos to wyposrodkowac, a poza tym celowac raczej w dolny zakres dla danego zabezpieczenia



Właśnie warunki techniczne sieci zasilającej(trafo) miałem na myśli,co niezbyt precyzyjnie opisałem.W Vattenfall jest inna stawka za kWh powyżej 500 pojechałem wysoko i teraz mam nadpłacone.Selektywność zabezpieczeń to troszkę szerszy i inny temat.

goobo
20-01-2012, 21:56
a wg mnie selektywnosc zabezpieczen to wlasnie clue calego tego tematu-jak bedziesz mial za mala moc przylaczeniowa to bezpiecznik w domu bedziesz musial dac nieselektywny (chociaz nie wiem czy Ci ktos to odbierze), a wtedy przy kazdej potencjalnej awarii jest duza szansa ze trzeba bedzie latac do skrzynki w ogordzeniu

sintel
20-01-2012, 22:15
a wg mnie selektywnosc zabezpieczen to wlasnie clue calego tego tematu-jak bedziesz mial za mala moc przylaczeniowa to bezpiecznik w domu bedziesz musial dac nieselektywny (chociaz nie wiem czy Ci ktos to odbierze), a wtedy przy kazdej potencjalnej awarii jest duza szansa ze trzeba bedzie latac do skrzynki w ogordzeniu

Oj widzę, że Pani z branży elektrycznej.A co się stanie jak przed licznikiem 25 A a zalicznikiem 6 bezpieczników B16A każdy.

goobo
20-01-2012, 22:49
tym razem pan, ale to dluga historia, z ta branza tez bym zbytnio nie przesadzal, ale zalezy wszystko od tego jaki ten 25A przed licznikiem i jakie te 16A za licznikiem, przy czym ich ilosc zupelnie nie ma znaczenia

aksamitka
21-01-2012, 08:36
bezpiecznik masz zapewne 10A (oczywiscie przy zalozeniu, ze masz przylacze trojfazowe) wiec wciaz masz troche zapasu w stosunku do Twoich 6,5kW, natomiast jak bys zamowila 7kW to dostalabys juz 16A


mam bezpiecznik 20A, przyłącze trójfazowe- to ile mam jeszcze zapasu?

goobo
21-01-2012, 08:46
jesli masz bezpiecznik 20A to dostalas z na prawde duzym zapasem w stosunku do mocy przylaczeniowej-na tym bezpieczniku mozna pociaganc do 11kW, wiec mozesz spac spokojnie

autorus
22-01-2012, 18:47
OK, to ja mam pytanko, w umowie mam bezpiecznik 40A, chciałem dostać 22kw i dostałęm. Ale jaki bezpiecznik powinien być za licznikiem? Bo jeśli np dam mniej niż 40A to nie wykorzystam nawet tej mocy za którą zapłącę a to byłoby bez sensu. Ja chcę korzystać z maksymalnej tj 27,7kw.

aksamitka
22-01-2012, 19:25
jesli masz bezpiecznik 20A to dostalas z na prawde duzym zapasem w stosunku do mocy przylaczeniowej-na tym bezpieczniku mozna pociaganc do 11kW, wiec mozesz spac spokojnie

nie wiem, ale to jest baaardzo stare przyłącze, byc moze wtedy byly inne normy?

goobo
22-01-2012, 19:28
OK, to ja mam pytanko, w umowie mam bezpiecznik 40A, chciałem dostać 22kw i dostałęm. Ale jaki bezpiecznik powinien być za licznikiem? Bo jeśli np dam mniej niż 40A to nie wykorzystam nawet tej mocy za którą zapłącę a to byłoby bez sensu. Ja chcę korzystać z maksymalnej tj 27,7kw.
przeciez bezpieczniki dajesz na konkretne obwody, wiec nie ma problemu-chyba, ze bedziesz mial obwod trojfazowe, ktory bedzie pobieral ta maksymalna moc i wtedy zasadniczo masz problem

wykrot
23-01-2012, 01:00
OK, to ja mam pytanko, w umowie mam bezpiecznik 40A, chciałem dostać 22kw i dostałęm. Ale jaki bezpiecznik powinien być za licznikiem? Bo jeśli np dam mniej niż 40A to nie wykorzystam nawet tej mocy za którą zapłącę a to byłoby bez sensu. Ja chcę korzystać z maksymalnej tj 27,7kw.

Co się martwisz. Już Ci dostawca energii zadba, cobyś za duzo nie skorzystał.