Zobacz pełną wersję : Vitopend 100 - jak uzupełnić poziom wody.



sierocki
02-10-2016, 09:21
Mam mały problem. Kotła jeszcze nie uruchamiałem, ale ciśnienie mam około 0. Kocioł grzeje mi jedynie wodę do zasobnika. Chciałbym przed sezonem uzupełnić ciśnienie wody, bo nie ma co ryzykować. Załączam zdjęcia.

Mareks77
02-10-2016, 12:17
Dwie zewnętrzne rurki po prawej i lewej stronie w piecu to zasilanie i powrót z instalacji CO.
Pozostałe dwie zewnętrzne świecące idące poziomo to przyłącze od wymiennika CWU
Zdjęcie 1 przedstawia te rurki oraz dodatkowy przewód upustowy z zaworem bezpieczeństwa.
Giętka rurka z czerwonym zaworem jeśli idzie do głównej rury zasilania zimną wodą wymiennika służy do uzupełniania wody w obiegu.
Jeśli ciśnienie na nanometrze jest OK to wody nie powinno brakować.

sierocki
02-10-2016, 16:04
Super, dzięki wielkie. Woda w systemie uzupełniona.