Witam wszystkich
Odświeżę temat odnośnie palnika ekoenergia mała. Własnie go rozebrałem ponieważ pracował już 4 sezony i na wiosnę zauważyłem nieszczelność na powierzchni przylegania obudowy palnika w dolnej części do bocznej ścianki kotła - chyba od nowości nie było tam silikonu, na bokach i do góry był.
Teraz muszę to doszczelnić silikonem i wszystko poskładać. Mam kilka pytań:

1. Jaki silikon zastosować do obudowy palnika a jaki do uszczelnienia korony.
2. Czy to jest normalne że przy wyciąganiu palnika z kotła musiałem ściągnąć koronę palnika.
3. Czy ślimak nie jest za dużo przetarty na końcu (zdjęcia poniżej.

369506

KaliMi
06-10-2016, 18:48
Nikt nie pomoże

Jarecki79
06-10-2016, 19:31
ad.1 taki sam np. uszczelniacz kominkowy soudal lub cx-80 do 1500st.C
ad.2 tak
ad.3 nie

karoka65
06-10-2016, 21:27
To jeszcze starsza mała Ekoenergia i tam końcówka ślimaka właśnie tak wygląda, nic nie jest zużyte :)

KaliMi
06-10-2016, 21:28
ad.1 taki sam np. uszczelniacz kominkowy soudal lub cx-80 do 1500st.C
ad.2 tak
ad.3 nie

Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Na Pana zawsze można liczyć

zbigmaz01
07-10-2016, 16:31
Ślimak taki jak u mnie :wiggle:

KaliMi
19-12-2016, 22:33
Witam wszystkich
Kolejny problem z kondensatorem.
Palę 5 sezon i już dzisiaj zauważyłem że chyba kondensator zaczyna świrować bo silnik buczy i jak obrócę ślimaka kluczem to potem już wszystko działa.
Nie byłoby w tym nic dziwnego tylko że jest to już 3 kondensator który uległ awarii.
Jaka może być tego przyczyna, zawleczki nigdy mi nie zerwało.
Kondensator to 12 µF 450 V.