Wiem, że to zależy od wielu czynników, materiau budowlanego, ksztatu domu, itd, ale chciabym dowiedzieć się ile wynosi wspólczynnik izolacyjności waszego domu, okreslony przez projektanta?
Pytam się, bo mój projektant wyliczyl mi 119 W/m2. /domek z poddaszem, cegla C-Max+welna, 137m2 uzytkowych, dobrze ustawiony do stron swiata, calkiem normalny ksztalt/
Wydaje mi sie to bardzo duzo, po przeczytaniu licznych artykulow z muratora, gdzie nowe cieple domy powinny miec 60-70 W/m2. Jest tam napisane ze chlodny dom ma kolo 100 W/m2, a zimny 180 W/m2.
Jak jest z Waszymi wspolczynnikami, - naprawde bede mial "chlodny" (srednio izolowany) dom, czy te liczby z muratora są przesadzone?
Liczby z muratora odnoszą się do typowego nowego domu. Wcale nie tak bardzo ciepłego. Twój na tym tle wypada bardzo blado. Powinieneś się zastanowić dlaczego u ciebie straty są dwa razy większe niż powinny.
tak wlasnie mi sie wydaje...
musze poszukac.
czy ktos jeszcze moglby podac mi swoje wspolczynniki?
Bardzo dużo. Ja liczyłem dla swojego domu (kilka razy) i wychodzi mi 59 W/m2.
BK 24 cm/wełna 12 cm.
Jaka jest u Ciebie grubość warstwy nośnej i ocieplenia? Może tu gdzieś jest błąd.
Pozdrawiam
musze to sprawdzic u architekta. Jest on bardzo malomówny i cholera nie wiem podstaowych rzeczy. Tak w ogole to pogniewal sie prawie na mnie ze go pytam o izolacyjnosc, bo chyba mu nie ufam :lol: :P :evil: :o :o
vanderbobo
24-02-2005, 18:28
jakiś dziwny ten twój architekt - może warto poszukać innego?
mdzalewscy
24-02-2005, 18:48
a może tylko się pomylił w obliczeniach, albo źle wystukał na klawiaturze.
Jaką masz konstrukcję ściany (ile ocieplenia ?) + jaką podłogi/stropu + dachu ?
konstrukcja mojej sciany to 29cm cegla C-MAX+ 12 cm welna. Dach ma 20 cm welny.
ten Twój projektant musiał się rąbnąć i to nie źle. mur ma U = 0,27, a dach 0,2 W/m2*K, tak że nie musisz się martwić masz ciepły dom, tylko przy co będzie to musiało być wszystko wyliczone porządnie
dzieki, uff. Musze z nimi powaznie pogadac.
To jest biuro projektowe i tym zajmowal sie instalator. Dodatkowo, bylem w szoku jak instalator powiedzial mi ze musze sobie kupic kociol (chce jednofunkcyjny ze zbiornikiem) ok. 24 kW, bo potrzeby cieplne domu to 15 kW i na ogrzanie wody jeszcze kolo 8 kW.
Wszedzie czytalem ze kupuje sie kociol tylko na potrzeby cieplne wiec wystarczy 15 kW, na to instalator twierdzi ze to moja sprawa,ale ona chodzi na szkolenia i teraz jest taka zasada. :lol: :lol: :lol: :lol: :o :o :o :o :o :o
źle czytałeś, teraz w nowych budynkach jednorodzinnych kupuje się kocioł przede wszystkim na potrzeby cwu
to znaczy ze w tym wypadku potrzebowalbym tylko 8 kW :o ????
no chyba że będziesz się mył w zimnej wodzie? :lol:
no to chyba sie cos nie zrozumielismy..
ale nie wazne 8)
kreb jeżeli w typowym budynku masz dajmy na to jedną łazienkę tj. wanna, natrysk, umywalka, oddzielny ustęp, zlewozmywak w kuchni i jeszcze ciepła wodę w garażu to z kociołkiem o mocy 8 kW raczej nie będziesz miał komfortu ciepłej wody, nawet gdy będzie to kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem, przy kotle dwufunkcyjnym musiało by to być około 24 kW, z tym że jest to rozwiazanie gorsze od dajmy na to kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem 100 l. nie wspominam już że ja nie spodkałem się z kotłami o mocy 8 kW
Zaraz, zaraz czy tu chyba jakaś pomyłka się wdarła...to o cym tu mówicie to chyba nie chodzi o "izolacyjność" tylko raczej o obliczeniowe zaptrzebowanie na ciepło.. .. (???).
Ale odrazu mam pytanko. Jak mogę zapotrzebowanie na ciepło obliczyć dla swojego domu??
Mury: Max 29 cm + 12 cm styropian.
Poddasze: Wełna szklana łącznie 20 cm o oporze cieplnym 5,5
Pod wylewkami na dole FS20 w większości 15 cm.
senser nie ważne kto z kim śpi ważne czyje dzieci będą :lol: :lol: i tak wszyscy wiedzą o co chodzi. co do obliczenia OZC twojego budynku to nie za bardzo się da z sufitu, :wink: potrzebne też są inne przegrody. gdzieś nie dawno przewijał się na forum wątek obliczenia OZC poszukaj
Boże wiem, że się przewinął..nawet ty sam mi tłumaczyłeś co i jak ale to wszystko na marne... :-) za bardzo to zakręcone...tu widzę, że koledze mniej więcej potraficie wyliczyć a mi nie??
senser ściana 0,28, poddasze 0,2, podłoga na gruncie 0,22
To ja napiszę swoje dane z projektu abyś miał porównanie.
Dom parterowy z użytkowym poddaszem 115 m2 użytkowych 171 m2 całkowitych, ściana porotherm 30 P+W +10 cm styropianu.
Dach 15 cm wełny między krokwiami + 5 cm styropianu między łatami
-straty ciepła na wentylację grawitacyjną..................4240 W
-straty ciepła przez przenikania................................8220 W
sumaryczna strata ciepła budynku 12460 W
---------------------------------------------------------------------
Kubatura pomieszczeń ogrzewanych.......................292.96 m3
Kubatura budynku........................................... ......589 m3
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA;302.64[kWh/m2]
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV;118,39[kWh/m2]
Roczne zapotrzebowanie ciepła budynku ; 34683m [kWh]
Obliczenia wykonano dla III strefy klimatycznej ( -20 oC).
Takie dane mam w projekcie
Może troche obok tematu, wielokrotnie przewija się temat ocieplenia posadzki na gruncie, obserwuje popadanie w coraz większy absurd teraz to już 15 cm styropianu ludzie daja, pytam sie PO CO??
O wiele lepiej dać ten styropian na strop tam on się do czegoś przyda, jeżeli zchodzimy z ociepleniem prawie do fundamentu, to przesadne ocieplenie posadzki powoduje tylko niestabilność jej, 5-8 cm jest ilością zupełnie wystarczającą (różnica temperatur pomiedzy gruntem pod posadzką a temp. pomieszczenia jest niewielka a co za tym idzie wymiana ciepła jest minimalna). Nie wyrzucajmy pieniedzy w błoto (ziemie) :wink:
Pozdrowienia
KrzysiekMarusza
25-02-2005, 18:57
U mnie to jest 70 W/m2 - dom z BK400, dużo okien z szybą o U=1.1 .
Sredni wsp. przenikania ciepła dla całego domu wyszedł mi 0.35 W/m2K - nie uzywalem OZC, tylko dosc prosty arkusz kalkulacyjny.
kreb - typowy kocioł ok. 20 kW bedzie OK - bo tyle trzeba, zeby miec jaki-taki komfort ciepłej wody.
U ciebie jesli masz taką izolację i konstrukcja domu nie jest jakos-tam dziwna, to zapotrzebowanie na energie cieplna nie powinno przekroczyc 9 kW - no, chyba ze masz jeszcze wiecej i wiekszych okien niz ja :) lub projektant założył że użyjesz oszklenia z U=2.6 W/m2K (bo tyle min. wymaga norma) - a teraz oszklenie ma normalnie 1.1 W/m2K
pozdr - Krzysiek
pkm, normowo temperatura gruntu w obliczeniach OZC w III strefie klimatycznej wynosi dla podłogi na gruncie w I strefie (to jest w pasie podłogi o szerokości 1 metra od ścian zewnętrznych) -20 C a w strefie II tj. w pozostałej części podłogi 8 C.
jeżeli sądzisz że ta grubość ocieplenia to za mało, zainstaluj sobie podłogówkę z mniejszym ociepleniem niż 10 cm i zobaczysz jakie będziesz miał zużycie gazu
1950 DOKŁADNIE JAK PISZESZ, Z TYM WYJATKIEM, ŻE ZAŁOŻENIA TEGO -20 PRZY ŚCIANACH ZEWNETRZNYCH DOTYCZĄ BUDYNKÓW BEZ OCIEPLONEJ ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ, DLATEGO TEMP. PODŁOGI JEST W ZASADZIE NA CAŁEJ POWIERZCHNI 8 STOPNI,A PRZY RÓZNICY TEMP. 8 ,A 20 W POMIESZCZENIU OCIEPLENIA RZĘDU 10 CM I WIĘCEJ STYROPIANU SĄ BEZ SENSU.
INACZEJ SPRAWA WYGLADA GDY MASZ OGRZEWANIE PODŁOGOWE WODA ZSILAJĄCA TO OGRZEWANIE MA ~35 STOPNI....A TO JEST RÓŻNICA :wink:
To ja napiszę swoje dane z projektu abyś miał porównanie.
Dom parterowy z użytkowym poddaszem 115 m2 użytkowych 171 m2 całkowitych, ściana porotherm 30 P+W +10 cm styropianu.
Dach 15 cm wełny między krokwiami + 5 cm styropianu między łatami
-straty ciepła na wentylację grawitacyjną..................4240 W
-straty ciepła przez przenikania................................8220 W
sumaryczna strata ciepła budynku 12460 W
---------------------------------------------------------------------
Kubatura pomieszczeń ogrzewanych.......................292.96 m3
Kubatura budynku........................................... ......589 m3
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA;302.64[kWh/m2]
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV;118,39[kWh/m2]
Roczne zapotrzebowanie ciepła budynku ; 34683m [kWh]
Obliczenia wykonano dla III strefy klimatycznej ( -20 oC).
Czy ktoś wie, z czym to się je :P EA i EV?
...Czy ktoś wie, z czym to się je :P EA i EV?
Nie patrz na to. Ustawodawca nie przewidział (chyba), że w budynku musi byc wentylacja, a straty przez wentylację stanowią znaczną część strat ciepła w budynku mieszkalnym.
Wg rozporządzenia straty ciepła w budynku jednorodzinnym nie powinny być wyższe niż ok. 29 kWh/ m3*rok , ale wpraktyce jest to nie do spełnienia (chyba że wyeliminujemy wentylację z budynku).
Bardziej miarodajny jest wskaźnik W/m3.