Zobacz pełną wersję : wspólczynnik izolacyjności waszego domu



kreb
24-02-2005, 16:58
Wiem, że to zależy od wielu czynników, materiau budowlanego, ksztatu domu, itd, ale chciabym dowiedzieć się ile wynosi wspólczynnik izolacyjności waszego domu, okreslony przez projektanta?

Pytam się, bo mój projektant wyliczyl mi 119 W/m2. /domek z poddaszem, cegla C-Max+welna, 137m2 uzytkowych, dobrze ustawiony do stron swiata, calkiem normalny ksztalt/

Wydaje mi sie to bardzo duzo, po przeczytaniu licznych artykulow z muratora, gdzie nowe cieple domy powinny miec 60-70 W/m2. Jest tam napisane ze chlodny dom ma kolo 100 W/m2, a zimny 180 W/m2.

Jak jest z Waszymi wspolczynnikami, - naprawde bede mial "chlodny" (srednio izolowany) dom, czy te liczby z muratora są przesadzone?

Jezier
24-02-2005, 17:53
Liczby z muratora odnoszą się do typowego nowego domu. Wcale nie tak bardzo ciepłego. Twój na tym tle wypada bardzo blado. Powinieneś się zastanowić dlaczego u ciebie straty są dwa razy większe niż powinny.

kreb
24-02-2005, 18:09
tak wlasnie mi sie wydaje...
musze poszukac.

czy ktos jeszcze moglby podac mi swoje wspolczynniki?

nurni
24-02-2005, 18:19
Bardzo dużo. Ja liczyłem dla swojego domu (kilka razy) i wychodzi mi 59 W/m2.
BK 24 cm/wełna 12 cm.
Jaka jest u Ciebie grubość warstwy nośnej i ocieplenia? Może tu gdzieś jest błąd.

Pozdrawiam

kreb
24-02-2005, 18:23
musze to sprawdzic u architekta. Jest on bardzo malomówny i cholera nie wiem podstaowych rzeczy. Tak w ogole to pogniewal sie prawie na mnie ze go pytam o izolacyjnosc, bo chyba mu nie ufam :lol: :P :evil: :o :o

vanderbobo
24-02-2005, 18:28
jakiś dziwny ten twój architekt - może warto poszukać innego?

mdzalewscy
24-02-2005, 18:48
a może tylko się pomylił w obliczeniach, albo źle wystukał na klawiaturze.


Jaką masz konstrukcję ściany (ile ocieplenia ?) + jaką podłogi/stropu + dachu ?

kreb
25-02-2005, 11:50
konstrukcja mojej sciany to 29cm cegla C-MAX+ 12 cm welna. Dach ma 20 cm welny.

1950
25-02-2005, 11:57
ten Twój projektant musiał się rąbnąć i to nie źle. mur ma U = 0,27, a dach 0,2 W/m2*K, tak że nie musisz się martwić masz ciepły dom, tylko przy co będzie to musiało być wszystko wyliczone porządnie

kreb
25-02-2005, 12:04
dzieki, uff. Musze z nimi powaznie pogadac.

To jest biuro projektowe i tym zajmowal sie instalator. Dodatkowo, bylem w szoku jak instalator powiedzial mi ze musze sobie kupic kociol (chce jednofunkcyjny ze zbiornikiem) ok. 24 kW, bo potrzeby cieplne domu to 15 kW i na ogrzanie wody jeszcze kolo 8 kW.
Wszedzie czytalem ze kupuje sie kociol tylko na potrzeby cieplne wiec wystarczy 15 kW, na to instalator twierdzi ze to moja sprawa,ale ona chodzi na szkolenia i teraz jest taka zasada. :lol: :lol: :lol: :lol: :o :o :o :o :o :o

1950
25-02-2005, 12:07
źle czytałeś, teraz w nowych budynkach jednorodzinnych kupuje się kocioł przede wszystkim na potrzeby cwu

kreb
25-02-2005, 12:09
to znaczy ze w tym wypadku potrzebowalbym tylko 8 kW :o ????

1950
25-02-2005, 12:13
no chyba że będziesz się mył w zimnej wodzie? :lol:

kreb
25-02-2005, 12:31
no to chyba sie cos nie zrozumielismy..

ale nie wazne 8)

1950
25-02-2005, 12:41
kreb jeżeli w typowym budynku masz dajmy na to jedną łazienkę tj. wanna, natrysk, umywalka, oddzielny ustęp, zlewozmywak w kuchni i jeszcze ciepła wodę w garażu to z kociołkiem o mocy 8 kW raczej nie będziesz miał komfortu ciepłej wody, nawet gdy będzie to kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem, przy kotle dwufunkcyjnym musiało by to być około 24 kW, z tym że jest to rozwiazanie gorsze od dajmy na to kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem 100 l. nie wspominam już że ja nie spodkałem się z kotłami o mocy 8 kW

Senser
25-02-2005, 12:54
Zaraz, zaraz czy tu chyba jakaś pomyłka się wdarła...to o cym tu mówicie to chyba nie chodzi o "izolacyjność" tylko raczej o obliczeniowe zaptrzebowanie na ciepło.. .. (???).

Ale odrazu mam pytanko. Jak mogę zapotrzebowanie na ciepło obliczyć dla swojego domu??

Mury: Max 29 cm + 12 cm styropian.
Poddasze: Wełna szklana łącznie 20 cm o oporze cieplnym 5,5
Pod wylewkami na dole FS20 w większości 15 cm.

1950
25-02-2005, 13:10
senser nie ważne kto z kim śpi ważne czyje dzieci będą :lol: :lol: i tak wszyscy wiedzą o co chodzi. co do obliczenia OZC twojego budynku to nie za bardzo się da z sufitu, :wink: potrzebne też są inne przegrody. gdzieś nie dawno przewijał się na forum wątek obliczenia OZC poszukaj

Senser
25-02-2005, 13:13
Boże wiem, że się przewinął..nawet ty sam mi tłumaczyłeś co i jak ale to wszystko na marne... :-) za bardzo to zakręcone...tu widzę, że koledze mniej więcej potraficie wyliczyć a mi nie??

1950
25-02-2005, 13:46
senser ściana 0,28, poddasze 0,2, podłoga na gruncie 0,22

Patos
25-02-2005, 14:14
To ja napiszę swoje dane z projektu abyś miał porównanie.
Dom parterowy z użytkowym poddaszem 115 m2 użytkowych 171 m2 całkowitych, ściana porotherm 30 P+W +10 cm styropianu.
Dach 15 cm wełny między krokwiami + 5 cm styropianu między łatami
-straty ciepła na wentylację grawitacyjną..................4240 W
-straty ciepła przez przenikania................................8220 W
sumaryczna strata ciepła budynku 12460 W
---------------------------------------------------------------------
Kubatura pomieszczeń ogrzewanych.......................292.96 m3
Kubatura budynku........................................... ......589 m3
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA;302.64[kWh/m2]
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV;118,39[kWh/m2]
Roczne zapotrzebowanie ciepła budynku ; 34683m [kWh]
Obliczenia wykonano dla III strefy klimatycznej ( -20 oC).

Senser
25-02-2005, 14:16
A kto ci to obliczył?

Patos
25-02-2005, 14:20
Takie dane mam w projekcie

pkm
25-02-2005, 14:54
Może troche obok tematu, wielokrotnie przewija się temat ocieplenia posadzki na gruncie, obserwuje popadanie w coraz większy absurd teraz to już 15 cm styropianu ludzie daja, pytam sie PO CO??
O wiele lepiej dać ten styropian na strop tam on się do czegoś przyda, jeżeli zchodzimy z ociepleniem prawie do fundamentu, to przesadne ocieplenie posadzki powoduje tylko niestabilność jej, 5-8 cm jest ilością zupełnie wystarczającą (różnica temperatur pomiedzy gruntem pod posadzką a temp. pomieszczenia jest niewielka a co za tym idzie wymiana ciepła jest minimalna). Nie wyrzucajmy pieniedzy w błoto (ziemie) :wink:
Pozdrowienia

KrzysiekMarusza
25-02-2005, 18:57
U mnie to jest 70 W/m2 - dom z BK400, dużo okien z szybą o U=1.1 .
Sredni wsp. przenikania ciepła dla całego domu wyszedł mi 0.35 W/m2K - nie uzywalem OZC, tylko dosc prosty arkusz kalkulacyjny.
kreb - typowy kocioł ok. 20 kW bedzie OK - bo tyle trzeba, zeby miec jaki-taki komfort ciepłej wody.
U ciebie jesli masz taką izolację i konstrukcja domu nie jest jakos-tam dziwna, to zapotrzebowanie na energie cieplna nie powinno przekroczyc 9 kW - no, chyba ze masz jeszcze wiecej i wiekszych okien niz ja :) lub projektant założył że użyjesz oszklenia z U=2.6 W/m2K (bo tyle min. wymaga norma) - a teraz oszklenie ma normalnie 1.1 W/m2K

pozdr - Krzysiek

1950
25-02-2005, 21:10
pkm, normowo temperatura gruntu w obliczeniach OZC w III strefie klimatycznej wynosi dla podłogi na gruncie w I strefie (to jest w pasie podłogi o szerokości 1 metra od ścian zewnętrznych) -20 C a w strefie II tj. w pozostałej części podłogi 8 C.
jeżeli sądzisz że ta grubość ocieplenia to za mało, zainstaluj sobie podłogówkę z mniejszym ociepleniem niż 10 cm i zobaczysz jakie będziesz miał zużycie gazu

pkm
26-02-2005, 09:00
1950 DOKŁADNIE JAK PISZESZ, Z TYM WYJATKIEM, ŻE ZAŁOŻENIA TEGO -20 PRZY ŚCIANACH ZEWNETRZNYCH DOTYCZĄ BUDYNKÓW BEZ OCIEPLONEJ ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ, DLATEGO TEMP. PODŁOGI JEST W ZASADZIE NA CAŁEJ POWIERZCHNI 8 STOPNI,A PRZY RÓZNICY TEMP. 8 ,A 20 W POMIESZCZENIU OCIEPLENIA RZĘDU 10 CM I WIĘCEJ STYROPIANU SĄ BEZ SENSU.
INACZEJ SPRAWA WYGLADA GDY MASZ OGRZEWANIE PODŁOGOWE WODA ZSILAJĄCA TO OGRZEWANIE MA ~35 STOPNI....A TO JEST RÓŻNICA :wink:

Patos
26-02-2005, 11:52
To ja napiszę swoje dane z projektu abyś miał porównanie.
Dom parterowy z użytkowym poddaszem 115 m2 użytkowych 171 m2 całkowitych, ściana porotherm 30 P+W +10 cm styropianu.
Dach 15 cm wełny między krokwiami + 5 cm styropianu między łatami
-straty ciepła na wentylację grawitacyjną..................4240 W
-straty ciepła przez przenikania................................8220 W
sumaryczna strata ciepła budynku 12460 W
---------------------------------------------------------------------
Kubatura pomieszczeń ogrzewanych.......................292.96 m3
Kubatura budynku........................................... ......589 m3
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA;302.64[kWh/m2]
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV;118,39[kWh/m2]
Roczne zapotrzebowanie ciepła budynku ; 34683m [kWh]
Obliczenia wykonano dla III strefy klimatycznej ( -20 oC).
Czy ktoś wie, z czym to się je :P EA i EV?

26-02-2005, 21:27
...Czy ktoś wie, z czym to się je :P EA i EV?

Nie patrz na to. Ustawodawca nie przewidział (chyba), że w budynku musi byc wentylacja, a straty przez wentylację stanowią znaczną część strat ciepła w budynku mieszkalnym.
Wg rozporządzenia straty ciepła w budynku jednorodzinnym nie powinny być wyższe niż ok. 29 kWh/ m3*rok , ale wpraktyce jest to nie do spełnienia (chyba że wyeliminujemy wentylację z budynku).
Bardziej miarodajny jest wskaźnik W/m3.