PDA

Zobacz pełną wersję : Jakie sterowanie do układu kocioł-bufor, bufor-podłogówka, bufor-grzejniki



Okta
11-10-2016, 14:39
Witam.
mam kocioł stałopalny sterowany miarkownikiem, który będzie podłączany do bufora z wężownicą miedzianą dla CWU. Układ otwarty. Zasilanie układu a'la nielsen (wątek z "jak to się robi czyli bufor ciepła"). Z bufora jeden obwód na podłogówkę (8 nitek) oraz drugi obwód na grzejniki niskotemperaturowe (5 nitek). Grzejniki umieszczone w pokojach, pracujące na minimalnych mozliwych do osiągnięcia parametrach temperaturowych z własnymi termostatami. Podłogówka w komunikacji, łazienkach, kuchni, gospodarczych.

Zamierzam uruchamiać pompę ładująca kocioł w zależności od temperatury na kotle i ewentualnie temp. spalin z czego wynika jeden niezależny układ sterowania pompą (włącz i po kilku godzinach wyłącz).

Obwód podłogówki z własną pompą i jakimś zaworem sterowane to wszystko czujnikiem w komunikacji. Tu skłaniam sie do zaworu trójdrożnego sterowanego elektronicznie. To juz byłby drugi układ niezależnie sterowany od układu ładowania bufora.

Obwód grzejnikowy niskotemp. też z oddzielną pompą. Grzejniki mają własne termostaty utrzymujące ustawioną temp. w pomieszczeniu. Na tym etapie nie chiałbym oddzielnie sterować temperaturą w każdym pomieszczeniu z osobna ani też we wszystkich na raz. Wystarczające będzie sterowanie termostatami na grzejnikach a z tego wynika, żewystarczający będzie układ z zaworem trójdrożnym termostatycznym z możliwością ręcznej nastawy temperatury za zaworem.

Podsumowując mimo, że mam 3 obwody to tylko dwa chciałbym starować w automacie. Mógłbym to zrobić jednym sterownikiem albo dwoma oddzielnymi ze względu na niezależność tych układów kocioł-bufor i bufor-podłogówka.

Jakie polecacie rozwiązania w szczególności jesli chodzi o zawór trójdrożny, sterowany siłownikiem lub termostatyczny i jaki do tego sterownik bądź sterowniki.

pozdro