Witam. Jestem tutaj nowy, wiec bardzo proszę o wyrozumiałość. Mam dwa problemy związane z ogrzewaniem mieszkania.

- częste włączanie się kotła gazowego dwufunkcyjnego (co 5 minut na kilka sekund)
- ciepłe kaloryfery pomimo "zakręconego" regulatora przy grzejniku

Dodam jeszcze, że piec ustawiony jest na minimum i w mieszkaniu mam 23-24 stopnie.

Piec: Beretta Ciao II, mieszkanie w bloku 48 m2

imrahil
11-10-2016, 16:47
jaka moc kotła? jaka minimalna moc kotła?

kacperkw
11-10-2016, 18:02
jaka moc kotła? jaka minimalna moc kotła?

21 max 6 min

Jacek6
11-10-2016, 18:07
No to będzie taktował, bo nie ma innego wyjścia. 6kW mocy max wystarczyło by ze sporym naddatkiem w największe mrozy a teraz pewnie wystarczyło by 0,3kW...

MarysiaMarysia
11-10-2016, 18:37
21 max 6 min

a już myślałam, że jestem tutaj jedyną naiwną której "sprzedawca" wcisnął piec o zbyt wielkiej mocy do metraża mieszkania ...
swoją drogą to zwykłe sku********** taka sprzedaż.

Jacek6
11-10-2016, 19:13
Taki mamy (instalatorski) klimat ...

imrahil
11-10-2016, 19:30
21 max 6 min

to jest problem