Zobacz pełną wersję : Defro komfort eko duo pz 12 kw problem z utrzymaniem temp



kondziu07
16-10-2016, 13:52
Witam,

Piec włączony od tygodnia. Jest problem z utrzymaniem stałej temp. Temp zadaną osiąga włącza sie pompka do co temp spada poniżej 60 czasem nawet do 55 i tak cały czas. Temp zadana 65. Zawór 4d z siłownikiem i 2 pompki jedna cwu druga co. Moc kotla na 60%. Klapka otwarta. Piec jest nowy. Pale ekogroszkiem anmag. Mam wrażenie, że to przez zawór mieszający. Puszcza szybko całą wode i temp spada.

gersik
16-10-2016, 19:11
Częstym błędem "instalatorów" jest zamontowanie zbyt małego zaworu 4d i obiegu kotłowego bez pompy kotłowej. Jeśli obieg kotłowy ma być grawitacyjny to powinien być tej średnicy ( zawór 4d też) jakie jest wyjście z kotła. Możesz podesłać parę fotek instalacji w kotłowni?

kondziu07
16-10-2016, 19:28
Zaraz wstawie. Zawór jest dobrej wielkości takiej jak wyjście z pieca czyli 6/4 cala. Zawór w sterowniku jak i zawór co świeca sie na czerwono tak ma być?370358370359
Wiem że brakuje zaworu różnicowego. Na dniach instalator ma to poprawić.
Dodam jeszcze że ostatnio nadmuch chodzi cały czas. I w piątek rano pojawił sie komunikat o uszkodzonym czujniku nawiewu.

kobra64
16-10-2016, 20:24
Witam,

...Temp zadaną osiąga włącza sie pompka do co temp spada poniżej 60 czasem nawet do 55 i tak cały czas. Temp zadana 65. . Tego zdania nie rozumiem. To jaką masz temperaturę załączenia pompy? Ona się włącza dopiero na zadanej?

gersik
16-10-2016, 20:24
Jaka temperatura idzie na instalację i jaką masz ustawioną na ochronę powrotu? Jaka ustawiona temp. na kotle?

kondziu07
16-10-2016, 20:29
Temp zadana kotła 65. Przy temp zadanej zalcza sie pompa co. Wystarczy ze spadnie do 63 i pompa sie wyłącza.
Ochorna powrotu ustawiona na 50 stopni.
Sterownik K1Pv4 pz. Regulator pokojowy SPK LUX.
Powiedzcie mi jeszcze dlaczego zawór mieszajacy otwiera sie na 100% gdy temp na piecu po spadku do 57 zaczyna rosnąć do zadanej. Pompki oczywiście wtedy nie pracują.

gersik
16-10-2016, 21:01
Instalacja wygląda na prawidłowo wykonaną. Może spróbuj zmienić nastawienia sterownika na fabryczne, tylko zapamiętaj stare nastawy. Wygląda na to że coś jest źle ustawione na sterowniku. Może za mała histereza pracy pompy CO. Na sterownikach się nie znam więc za dużo nie pomogę.
Zapytaj tu, tam piszą o twoim kotle:
http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22226-defro-eko-komfort-duo-pz-15-kw-zbyt-wysoka-temperatura/

kobra64
17-10-2016, 09:12
Obniż temperaturę załączenia pomp tak do 40 stopni. Histereza pompy z tego co piszesz wynosi 2 stopnie, to powinno być dosyć. Ale pompa załączana na zadanej tak właśnie będzie pracować - kocioł z zatrzymaną pompą dojdzie do zadanej i znacznie zwolni ( obniży dawkowanie i wiatr ). Jednocześnie załączy pompę, która w krótkim czasie rozrzuci całą wodę z wymiennika po instalacji, do kotła napłynie zimna woda. Sterownik będzie stopniowo zwiększał dawkowanie i wiatr, ale i tak nie ma szans nadążyć za spadkiem temperatury. Temperatura spadnie, więc i pompa się wyłączy i będzie znów stać aż do osiągnięcia zadanej - i tak w kółko. Jeżeli pompa włączy się wcześniej ( czyli powiedzmy że koło 40 stopni ), kocioł będzie miał szansę na płynną pracę. Na początku pompa będzie kręcić wodą w instalacji a woda z wyjścia kotła będzie wracać do powrotu kotła przez zamknięty 4D - aż do osiągnięcia przez kocioł temperatury ustawionej jako ochrona powrotu. Po przekroczeniu temperatury ochrony powrotu zacznie uchylać zawór 4D - bo będzie spełniony warunek ochrony powrotu i ster będzie mógł zacząć podawać ciepło na instalację.