Opisze pewną sytuację:
Centralne zasilane piecem gazowym kondensacyjnym. Do niego dodano jeden obwód (nie strefę) z rozdzielaczem i w tym obwodzie grzejniki grzały bardzo słabo. Doszukiwano się najróżniejszych przyczyn i sposobu rozwiązania problemu. A to że, rury lub grzejniki są gdzieś zapchane lub, że trzeba dołożyć pompę obiegową bo piec nie wyrabia. Faktycznie na powrocie ciśnienie było marne.
Rozdzielacz był z przepływomierzami, no i one również wskazywały marny obieg wody. Nikt nie podejrzewał, że one same są przyczyną tych problemów. Eliminując po kolei wszystkie możliwości w końcu przepływomierze zostały z rozdzielacza wymontowane, a w ich miejsce wkręcone korki.
Instalacja ruszyła bez problemów. Grzejniki momentalnie zrobiły się gorące.
Przykład jak teoretycznie bierny element pomiarowy może wpłynąć bezpośrednio rzecz przez niego mierzoną.
Także uważajcie na przepływomierze i inne elementy pomiarowe wmontowane na stałe w instalację :)
jasiek71
17-10-2016, 21:21
Opisze pewną sytuację:
Centralne zasilane piecem gazowym kondensacyjnym. Do niego dodano jeden obwód (nie strefę) z rozdzielaczem i w tym obwodzie grzejniki grzały bardzo słabo. Doszukiwano się najróżniejszych przyczyn i sposobu rozwiązania problemu. A to że, rury lub grzejniki są gdzieś zapchane lub, że trzeba dołożyć pompę obiegową bo piec nie wyrabia. Faktycznie na powrocie ciśnienie było marne.
Rozdzielacz był z przepływomierzami, no i one również wskazywały marny obieg wody. Nikt nie podejrzewał, że one same są przyczyną tych problemów. Eliminując po kolei wszystkie możliwości w końcu przepływomierze zostały z rozdzielacza wymontowane, a w ich miejsce wkręcone korki.
Instalacja ruszyła bez problemów. Grzejniki momentalnie zrobiły się gorące.
Przykład jak teoretycznie bierny element pomiarowy może wpłynąć bezpośrednio rzecz przez niego mierzoną.
Także uważajcie na przepływomierze i inne elementy pomiarowe wmontowane na stałe w instalację :)
A może przepływ był / jest odwrotnie niż kierunek w którym pracują rotametry ...?
Np Kan therm przepływ musi być z rurki na przepływomierz a nie od niego na rurkę ...;)
Tak ku ścisłości chodzi o rotametry które montuje się na belce powrotnej ...
http://allegro.pl/przeplywomierz-rotametr-do-rozdzielacza-1-4-l-min-i6563750368.html
Wystarczy że jakiś magik założył taką belkę jako zasilanie i pozamiatane ...
A może przepływ był / jest odwrotnie niż kierunek w którym pracują rotametry ...?
Np Kan therm przepływ musi być z rurki na przepływomierz a nie od niego na rurkę ...;)
Skąd taki pomysł?
jasiek71
18-10-2016, 06:40
Skąd taki pomysł?
Dlaczego taki pomysł...?
Kilkakrotnie zakładałem rozdzielacze tej firmy ( być może to tylko zbieg okoliczności że akurat tej ...) i przepływomierze były zamontowane na dolnej belce oznaczonej jako zimna , wystarczy tylko że jakiś mało rozgarnięty instalator podpiął do niej zasilanie a nie powrót i cały rozdzielacz przestaje działać tak jak powinien ...( większość rozdzielaczy ma przepływomierze na zasilaniu więc co niektórzy mogą to traktować jako z urzędu że belka z rotametrami to jest zasilanie ...)
dokładnie. mój instalator tak podpiął, bo pierwszy raz miał do czynienia z rozdzielaczami KAN. wszystkie pokazywały 0, zaproponował nawet dodatkową pompę obiegową na piętro... na szczęście sam się zorientowałem co i jak. woda powodowała zazysanie grzybków rotametrów zamiast ich wypychania, wskazanie przepływu pojawiało się na sekundę w momencie wyłączenia pompy. wystarczyło przepiąć na rozdzielaczu zasilanie z powrotem i wszystko działa bez zarzutu.
jasiek71
18-10-2016, 06:47
Tak jeszcze dodam jak ocenić czy rotametry są do zasilania czy powrotu ...
Przepływomierz do zasilania ma wskaźnik na samej górze w stanie spoczynku a skala rośnie do dołu ...
Przepływomierz do powrotu ma wskaźnik na samym dole w spoczynku a skala rośnie do góry ...
Skąd taki pomysł?
pomysł jak najbardziej ok, wiele razy tutaj na forum były opisywane takie lub podobne przypadki :yes:
To przyznam szczerze jestem w szoku :jawdrop:
A zawory termostatyczne normalnie są na zasilaniu? Aż sobie z ciekawości zadzwonię do KAN-a.
KAN-therm
19-10-2016, 21:44
To przyznam szczerze jestem w szoku :jawdrop:
A zawory termostatyczne normalnie są na zasilaniu? Aż sobie z ciekawości zadzwonię do KAN-a.
W rozdzielaczach KAN, nie wyposażonych w pompowe układy mieszające w komplecie (seria 73E i 77E), zawory termostatyczne są zainstalowane na belce zasilającej, zaś przepływomierze na belce powrotnej.
Kompletnie odwrotnie jest w rozdzielaczach ze zintegrowanymi pompowymi układami mieszającymi tj. seria 73E i 77E.
W rozdzielaczach KAN, nie wyposażonych w pompowe układy mieszające w komplecie (seria 73E i 77E), zawory termostatyczne są zainstalowane na belce zasilającej, zaś przepływomierze na belce powrotnej.
Kompletnie odwrotnie jest w rozdzielaczach ze zintegrowanymi pompowymi układami mieszającymi tj. seria 73E i 77E.
To jak jest w końcu z tymi seriami? :)
A zapytam o serię 75A i N75A?
Tak jeszcze dodam jak ocenić czy rotametry są do zasilania czy powrotu ...
Przepływomierz do zasilania ma wskaźnik na samej górze w stanie spoczynku a skala rośnie do dołu ...
Przepływomierz do powrotu ma wskaźnik na samym dole w spoczynku a skala rośnie do góry ...
Spoko, to rozumiem i faktycznie tym się można sugerować zgadując z której strony jest zasilanie :)
KAN-therm
20-10-2016, 20:18
Rzeczywiście, zapomniałem jeszcze o rozdzielaczach nierdzewnych seria N75A i N75E.
Sprawa wygląda tak:
rozdzielacze mosiężne serii 75A - górna belka z zaworami termostatycznymi jest belką zasilającą, dolna belka z przepływomierzami jest belką powrotną
rozdzielacze nierdzewne N75A i N75E - górna belka z zaworami termostatycznymi jest belką powrotną, dolna belka z przepływomierzami jest belką zasilającą
Sytuacja taka jest poniekąd efektem zaszłości historycznych w produkcji elementów.
Rzeczywiście, zapomniałem jeszcze o rozdzielaczach nierdzewnych seria N75A i N75E.
Sprawa wygląda tak:
rozdzielacze mosiężne serii 75A - górna belka z zaworami termostatycznymi jest belką zasilającą, dolna belka z przepływomierzami jest belką powrotną
rozdzielacze nierdzewne N75A i N75E - górna belka z zaworami termostatycznymi jest belką powrotną, dolna belka z przepływomierzami jest belką zasilającą
Sytuacja taka jest poniekąd efektem zaszłości historycznych w produkcji elementów.
Dziękuję.
Rozpoznanie czy belka z rotametrami jest zasilająca czy powrotna jest bardzo proste. Smutne jest to, że instalatorzy o tym nie wiedzą
Wystarczy odczytać jak umiejscowiona jest skala z cyframi.
5
4
3
2
1
"0" na dole to powrót
370688
"0" na górze to zasilanie
1
2
3
4
5
370689