Zobacz pełną wersję : Brak ciepłej wody za przyłączem pompy.



AndrzejC83
18-10-2016, 19:01
Witam.

Otóż mam taki problem. Próbowałem dziś rozpalić w piecu woda się zagrzała, sterownik uruchomił pompę i ciepła woda dochodzi tylko do miejsca w, którym kończy się przyłącze. Dalej rury są zimne. Woda za to gotuje się w naczyniu i mimo, iż pompa pracuje na pełnej mocy ciepła woda nie płynie dalej. Przyłącze jest na 1 1/2 a na wyjściu ma 3/4 cala i wchodzi do rozdzielacza.

zybie
18-10-2016, 19:37
Sprawdż czy obraca się wirnik pompy.

AndrzejC83
18-10-2016, 19:43
Tak obraca się. Spuściłem trochę wody na wolnym zaworku rozdzielacza i teraz ciepła woda dopływa do tego miejsca. Napiszę jeszcze że jest to nowa instalacja. Zakładana była latem. Obawiam się, że to wynik zapowietrzenia tylko nie wiem jak sobie dalej z tym poradzić :/

AndrzejC83
21-10-2016, 20:29
Sprawa rozwiązana. Pompa zasysała powietrze przez korek odpowietrzający. Zmiana pompy. Odpowietrzenie instalacji wg. instrukcji "pegaziatko" Rozwiązała wszystkie problemu. W domu jest ciepło, nic się nie gotuje, nie bulgocze itp :D Dziękuję za pomoc.