mam takie pytanie. Sprawa dotyczy domu o wysokości 10m.
Dom jest z lat 60. Komin wykonany jest z cegły. Ale w niektórych miejscach cały smierdzi spalinami (tynk jest już przesiąknięty).
Czy da się coś wstawić do niego np. jakąś rurę, bez burzenia i budowy komina na nowo ?

GMpoujoulat
13-03-2005, 20:25
Jeżeli w kominie murowanym można będzie umieścić wkład kominowy o właściwej średnicy to połowa sukcesu. Jeżeli komin nie ma skosów i jest drożny, to kucie i tak będzie konieczne ale tylko na odcinku gdzie mieści się odskraplacz i wyczysyka - na samym dole w kominie.

wiedzmin
13-03-2005, 20:32
komin jest drożny bez żadnych załamań

...jaki ma być przekrój i jaki wklad zastosować (to się jakoś łączy ten wkład ? na łączeniach trzeba będzie rozkuwać ?)

GMpoujoulat
13-03-2005, 21:03
Średnica i rodzaj wkładu kominowego zależą od urządzenia grzewczego. Przede wszystkim, w myśl przepisów, nie wolno zawężać jego średnicy, a więc średnica na krócu urz. grzewczego przy wylocie spalin = średnica wkładu kominowego.

Jeżeli jest to piec na olej lub gaz to wkład kominowy może być ze stali o grubości 0,5 mm, jeżeli paliwa stałe to 0,8 mm.

Montaż polega na zamontowaniu w ścinie komina profili wsporczych, które będą podtrzymywać całą instalację (na nich będzie opierał się najniżej położony element systemu - odskraplacz). Póżniej wyczystka - kucie otworu pod rewizję a nad nią trójnik - można wykorzystać otwór już istniejący.

Aby ograniczyć kucie do minimum można "na sucho" złożyć instalację z tych trzech elementów i określić gdzie będą otory.

Pozostałe rury łączone są zamkami kielichowo, i to wystarcza. Rury wpuszcza się do kanału kominowego od góru na linach. To znaczy tylko pierwszą (najniższą) a pozostałe dokłada się w miarę opuszczania.

instrukcję można pobrać z naszego serwera ftp:
ftp://ftp.poujoulat.com.pl/
log:poujoulat_gosc
pass:/cokolwiek/

wiedzmin
14-03-2005, 16:47
a te wkłady to wykonane są tylko ze stali ko czy mogą być inne również :?: