Zobacz pełną wersję : Pompa a CalorMATIC 470 (MultiMATIC 700)



michu44
21-10-2016, 14:36
Witam,

w prostej instalacji (dół podłogówka, góra kaloryfery) czy jeśli piec jest w trakcie grzania wody w obiegu CO i zajdzie potrzeba przełączenia na podgrzanie CWU to regulatory CalorMATIC 470 (MultiMATIC 700) wyłączą od razu pompy (do podłogówki i kaloryferów)? Czy może zawór w kotle przełączy się na zasobnik CWU a pompy od CO będą pracowały nadal?

Dzięki za odpowiedź!

Mareks77
22-10-2016, 08:00
Nastąpi wyłączenie pomp od CO a dopiero potem kocioł przełączy się na CWU i uruchomi pompę w kotle.
Taki jest algorytm pracy zaimplementowany w CM 470.
Nie wiem jaką masz instalację bo mówiąc pompy od CO w liczbie mnogiej oznacza że jedna jest od podłogówki w mieszaczu a druga jest od kaloryferów .
Jest w układzie jeszcze pompa znajdująca się w kotle i ona w zależności od układu instalacji pracuje na cały układ albo tylko w układzie ze sprzęgłem.

Praca pomp CO podczas ładowania zasobnika jest niepotrzebna.