Zobacz pełną wersję : Prośba o radę dot. mocy i producenta kotła oraz wentylacji mechanicznej



Ksosik
23-10-2016, 13:41
Witam, mam sprawę...a właściwie kilka:

Otóż w pierwotnym projekcie zakupionym z pewnego biura, była przewidziana wentylacja grawitacyjna, były kanały wentylacyjne itp...moim marzeniem było posiadanie wentylacji mechanicznej i mój architekt, który adaptował projekt wprowadził odpowiednie zmiany, tzn. usunął z projektu co trzeba odnośnie wentylacji.

Czy w tej sytuacji, jeśli ma być WM powinna być ona naniesiona w projekcie? Tzn. czy powinna być na projekcie naniesiona centrala i np. kanały wentylacyjne?

Kolejna rzecz, pierwotnie w pom. gosp. miał być kocioł i spaliny miały lecieć sobie przez komin, tzn. miał być komin Schiedla i jeden przewód dymowy i obok dwa mniejsze spalinowy i wentylacyjny...Po wprowadzeniu zmian w projekcie, okazało się, że kocioł został, a komina nie ma! No bo jak ma być WM, to kominy zostały usunięte. Ale ok, to jest niedopatrzenie architekta...i tak chciałem przenieść kocioł do łazienki i to kolejna zagwozdka, na którą nie umiem znaleźć odpowiedzi, a specjaliści odsyłają do siebie nawzajem...

Czy zmiana położenia kotła powinna być naniesiona na projekt, czy jest to jedna z tych zmian nieistotnych? Pytam, bo hydraulik odesłał do kierbuda, kierbud do hydraulika lub kominiarza, kominiarz na końcu stwierdził, że to powinien wiedzieć kierbud ewentualnie architekt - i tak naprawdę nie wiem, kto powinien to wiedzieć, bo mój architekt to jednocześnie kierbud! :bash:

Ale idźmy dalej...w pierwotnej wersji, w projekcie był kocioł 24 KW...zresztą, zauważyłem, że w gotowych projektach 24 KW to standard. Ponoć przepisy mówią, że jeśli ma być kocioł o tej mocy, powinien być komin, a do 21 KW można wyprowadzić spaliny przez ścianę - i to rozwiązanie mi odpowiada. Ale jeśli musi być 24 KW, to mam poważny problem, bo komina nie mam...Pytanie do Was Drodzy Forumowicze...

Mój dom jest parterowy z płaskim dachem, 120 m2 pow. użytkowej, 4 osoby, 45 m2 to będzie podłogówka, reszta to grzejniki - czy Waszym zdaniem, te 24 KW to przesada, czy może zmniejszyć moc kotła, tak żebym mógł go wyprowadzić przez ścianę?

Jakich producentów kotłów możecie polecić?! Jeden z hydraulików polecał Vaillanta - był ich serwisantem na moją okolicę, odradzając Junkersa, z kolei jeszcze jeden gość polecał Buderusa, a Waszym zdaniem, warto ładować kupę kasy w drogie kotły? Bo dostałem ofertę na kocioł 2 funkcyjny z małym zasobnikiem 40l za ok. 8500 zł właśnie z Vaillanta....

Pozdrawiam i będę bardzo wdzięczny za Wasze rady...zresztą nie pierwszy raz.

asolt
23-10-2016, 13:50
Ale idźmy dalej...w pierwotnej wersji, w projekcie był kocioł 24 KW...zresztą, zauważyłem, że w gotowych projektach 24 KW to standard. Ponoć przepisy mówią, że jeśli ma być kocioł o tej mocy, powinien być komin, a do 21 KW można wyprowadzić spaliny przez ścianę - i to rozwiązanie mi odpowiada. Ale jeśli musi być 24 KW, to mam poważny problem, bo komina nie mam...Pytanie do Was Drodzy Forumowicze...

.

Dom 120 m2 i kocioł 24 kW, "lepszego" architekta i KB chyba trudno znalezc, dlaczego architekt nie wykonał ozc (pewnie dlatego ze nie potrafi) dla projektu po adaptacji, podałes za mało danych aby cokolwiek oszacowac ale kocioł 12 kW bedzie duzo za duzy a tym samym komin nie musi byc wystarczy odprowadzenie spalin przez scianę

Ksosik
23-10-2016, 23:50
Dom 120 m2 i kocioł 24 kW, "lepszego" architekta i KB chyba trudno znalezc, dlaczego architekt nie wykonał ozc (pewnie dlatego ze nie potrafi) dla projektu po adaptacji, podałes za mało danych aby cokolwiek oszacowac ale kocioł 12 kW bedzie duzo za duzy a tym samym komin nie musi byc wystarczy odprowadzenie spalin przez scianę


A jakie informacje jeszcze podać, żeby można było w przybliżeniu oszacować moc kotła?

Pozdrawiam

asolt
24-10-2016, 06:34
A jakie informacje jeszcze podać, żeby można było w przybliżeniu oszacować moc kotła?

Pozdrawiam

Grubosc i rodzaj ocieplenia scian zewnetrznych, stropu, podłóg na gruncie, wsp. Uw okien, rodzaj wentylacji, lokalizacja

grisza76
24-10-2016, 08:03
Rączki ma? To policzy sobie sam: www.cieplowlasciwie.pl

Konsultant Viessmann
24-10-2016, 10:10
Witam, mam sprawę...a właściwie kilka:

Otóż w pierwotnym projekcie zakupionym z pewnego biura, była przewidziana wentylacja grawitacyjna, były kanały wentylacyjne itp...moim marzeniem było posiadani
Jakich producentów kotłów możecie polecić?! Jeden z hydraulików polecał Vaillanta - był ich serwisantem na moją okolicę, odradzając Junkersa, z kolei jeszcze jeden gość polecał Buderusa, a Waszym zdaniem, warto ładować kupę kasy w drogie kotły? Bo dostałem ofertę na kocioł 2 funkcyjny z małym zasobnikiem 40l za ok. 8500 zł właśnie z Vaillanta....

Pozdrawiam i będę bardzo wdzięczny za Wasze rady...zresztą nie pierwszy raz.

Według mnie, jak na taki metraż, kocioł 24 kW to zdecydowanie za dużo, no ale to zależy własnie od zapotrzebowania - więc najpierw zrób OZC, a potem będziemy się zastanawiać nad mocą kotła. Polecam jednak zapoznać się z kotłami klasy Vitodens - rodzina gazowych kotłów kondensacyjnych firmy Viessmann.

Czy masz jakiś konkretny budżet na ogrzewanie? To może wiele ułatwić w doborze kotła.
Pozdrawiam! Pozostaję do dyspozycji!

Myjk
24-10-2016, 10:25
Czy w tej sytuacji, jeśli ma być WM powinna być ona naniesiona w projekcie? Tzn. czy powinna być na projekcie naniesiona centrala i np. kanały wentylacyjne?
Zależy od gminy. U mnie projekt WM jest wymagany przy składaniu papierów do urzędu. Co mnie trochę zaskoczyło niedawno.


Ale idźmy dalej...w pierwotnej wersji, w projekcie był kocioł 24 KW...zresztą, zauważyłem, że w gotowych projektach 24 KW to standard. Ponoć przepisy mówią, że jeśli ma być kocioł o tej mocy, powinien być komin, a do 21 KW można wyprowadzić spaliny przez ścianę - i to rozwiązanie mi odpowiada. Ale jeśli musi być 24 KW, to mam poważny problem, bo komina nie mam...Pytanie do Was Drodzy Forumowicze...

Mój dom jest parterowy z płaskim dachem, 120 m2 pow. użytkowej, 4 osoby, 45 m2 to będzie podłogówka, reszta to grzejniki - czy Waszym zdaniem, te 24 KW to przesada, czy może zmniejszyć moc kotła, tak żebym mógł go wyprowadzić przez ścianę?

Przesada. Znaczy one pewnie modulację mają, ale to i tak przesada, skoro mój planowany dom 180m2 wymaga ~7kW przy -20sC na zewnątrz. Wyrzuć kalafiory, bo to przedpotopowy wynalazek na dodatek generujący koszty i straty na ogrzewaniu, zrób OZC -- wszystko stanie się jasne.

Ksosik
24-10-2016, 20:56
Grubosc i rodzaj ocieplenia scian zewnetrznych, stropu, podłóg na gruncie, wsp. Uw okien, rodzaj wentylacji, lokalizacja

Asolt...więc tak: ściana z Porothermu 24 cm + 15 cm grafitowego Austrothermu, strop teriva (parterówka z płaskim dachem), a na nim od 18 do 40 cm styropianu, podłoga na gruncie chudziak 10 cm i na nim 17 cm styropianu, okna 3 szybowe z U 0,6 (mam nadzieję, że o to chodzi), wentylacja mechaniczna z reku, okolice Gniezna...czy jeszcze jakieś dane się przydadzą?

Byłem na tej stronie, którą podawał grisza76 i wyszło mi, że moc kotła to 14-16 KW...

Pozdrawiam

asolt
24-10-2016, 21:04
Asolt...więc tak: ściana z Porothermu 24 cm + 15 cm grafitowego Austrothermu, strop teriva (parterówka z płaskim dachem), a na nim od 18 do 40 cm styropianu, podłoga na gruncie chudziak 10 cm i na nim 17 cm styropianu, okna 3 szybowe z U 0,6 (mam nadzieję, że o to chodzi), wentylacja mechaniczna z reku, okolice Gniezna...czy jeszcze jakieś dane się przydadzą?

Byłem na tej stronie, którą podawał grisza76 i wyszło mi, że moc kotła to 14-16 KW...

Pozdrawiam

Grisza dosc nieudolnie reklamuje kalkulator który nie pomaga a tylko robi zamęt w głowie inwestora. Wracając do meritum, Gniezno to II strefa klimatyczna (-18 oC), z danych wynika ze projektowe obciązenie cieplne tego domu to ok 4,5-5,5 kW. Jezeli chodzi o kocioł to powinien byc jak najmniejszej mocy czyli Immergas 12 kW, Viessman 11 kW, moc minimalna tych kotłow to 1,9 kW, ewentulane Junkers 14 kW ale moc minimalna 3 kW. I to by było na tyle.

Ksosik
24-10-2016, 23:00
Asolt, naprawdę chylę czoła przed Twoją wiedzą i dziękuję za pomoc i za to, że Ci się chciało ;) Pozdrawiam

grisza76
25-10-2016, 05:54
Grisza dosc nieudolnie reklamuje kalkulator który nie pomaga a tylko robi zamęt w głowie inwestora.

Niektórzy jednak byliby ciężko chorzy, gdyby w co drugim poście nie próbowali komuś do**ać.
"Nieudolnie reklamuje"? To żenada jakaś - inwestor w 15 min. zmienił pomysł na piec z 25 kW na 14 kW, a Ty polecasz 11 kW - faktycznie, straszny zamęt mu kalkulator zrobił.
Na marginesie - gratuluję, że na podstawie "masy" informacji, zawierających się w 4 linijkach tekstu, tak autorytarnie i precyzyjnie określasz zapotrzebowanie cieplne. ilość okien oczywiście zgadywałeś? Ocieplenie stropu "od 18 do 40". Faktycznie - precyzyjnie. Ja zapotrzebowanie mojego domu wstępnie obliczałem z projektem w ręce.
EFEKT:
• Moje "nieudolne reklamowanie" =
wyszło mi, że moc kotła to 14-16 KW...
• Twoja diagnoza:
ewentulane Junkers 14 kW
Faktycznie, rozbieżność kosmiczna... WOW

Serio - mam ogromny szacun dla Twojej wiedzy zawodowej. Ale.... asolt szanuj się proszę ze słowami, ja nic nie reklamuję, zachęcam jedynie do używania głowy i przeczytania forum zanim się zada pytanie.

Suma sumarum Ksosik został uświadomiony i o to chodziło.

asolt
25-10-2016, 06:45
Niektórzy jednak byliby ciężko chorzy, gdyby w co drugim poście nie próbowali komuś do**ać.
"Nieudolnie reklamuje"? To żenada jakaś - inwestor w 15 min. zmienił pomysł na piec z 25 kW na 14 kW, a Ty polecasz 11 kW - faktycznie, straszny zamęt mu kalkulator zrobił.
Na marginesie - gratuluję, że na podstawie "masy" informacji, zawierających się w 4 linijkach tekstu, tak autorytarnie i precyzyjnie określasz zapotrzebowanie cieplne. ilość okien oczywiście zgadywałeś? Ocieplenie stropu "od 18 do 40". Faktycznie - precyzyjnie. Ja zapotrzebowanie mojego domu wstępnie obliczałem z projektem w ręce.
EFEKT:
• Moje "nieudolne reklamowanie" =
• Twoja diagnoza:
Faktycznie, rozbieżność kosmiczna... WOW

Serio - mam ogromny szacun dla Twojej wiedzy zawodowej. Ale.... asolt szanuj się proszę ze słowami, ja nic nie reklamuję, zachęcam jedynie do używania głowy i przeczytania forum zanim się zada pytanie.

Suma sumarum Ksosik został uświadomiony i o to chodziło.

Nie przeinaczaj, najgorzej jak sie uzywa argumentów z powietrza. Ksosik wyliczył w ciepłowlasciwe 14 kW, ja oszacowałem to samo 4,5-5,5 kW. Rzobieznosc bardzo duza, dalej kolej na dobór kotła. Tu ile by nie wyliczył to najmniejsze kotły zaczynają sie od 11 kW, i taki trzeba dac nawet przy 3 kW o ile ktos dalej upiera sie przy kotle gazowym kondensacyjnym. Co do dokładnosci moich szacunków i obliczen to bez obaw, nigdy nie zgaduję. W tym przypadku istotnie zbyt duzo danych nie było ale te które były były wystarczajace, a szacunki opieram na moim doswiadczeniu zawodowym i w tym przypadku dodatkowo na porównaniu podobnych domów z rejonu Gniezna które liczyłem wczesniej. Uzywanie głowy jako korzystanie z ciepła własciwego nie jest zbyt rozsądne, w tym konkretnym przypadku rozbieznosc jest na poziomie ok 250% co calkowicie powinno dyskwalifikowac ten kalkulator który podtrzymuje moje wczesniejsze stwierdzenie sieje zamet w głowach inwestorów.

grisza76
25-10-2016, 07:38
Faktycznie przegapiłem te 4,5-5 kW. Kotły zaczynają się i tak od 11 kW. cieplowlasciwie.pl to strona służąca do wstępnego oszacowania (co zresztą sobie zastrzega).
I oczywiście nigdy nie zastąpi fachowca. Niestety - o tych trudno. Ostatni mój kontakt z "fachowcami" przy wycenie nieruchomości zakończył się tak, że za wizytę 15 min. i wzięcie parametrów "z powietrza" (okna i parametry plastikowe, a były drewniane, zgubienie 20m20, rzeczoznawca zażyczył sobie.... 830 zł. Śmiech na sali...
Mnie ta strona ostatecznie wyleczyła z podajnikowego 15 kW na rzecz 12 kW (niestety, mniejszych za bardzo nie ma)

Arturo72
25-10-2016, 07:52
Faktycznie przegapiłem te 4,5-5 kW. Kotły zaczynają się i tak od 11 kW. cieplowlasciwie.pl to strona służąca do wstępnego oszacowania (co zresztą sobie zastrzega).
I oczywiście nigdy nie zastąpi fachowca. Niestety - o tych trudno. Ostatni mój kontakt z "fachowcami" przy wycenie nieruchomości zakończył się tak, że za wizytę 15 min. i wzięcie parametrów "z powietrza" (okna i parametry plastikowe, a były drewniane, zgubienie 20m20, rzeczoznawca zażyczył sobie.... 830 zł. Śmiech na sali...
Mnie ta strona ostatecznie wyleczyła z podajnikowego 15 kW na rzecz 12 kW (niestety, mniejszych za bardzo nie ma)
Same idiotyzmy opowiadasz i ogarnij się lekko.
Fachowców jest aż nadto,wystarczy wyjść z jaskini i zobaczyć że wokół Ciebie sa setki audytorów energetycznych którzy wylicza Ci zapotrzebowanie domu na ciepło oraz potrzebną moc grzewcza a cieplowlasciwe to straszny bubel czego sam jesteś przykładem bo zrobiłeś głupotę.
Po pierwsze na jakiej podstawie wybrałeś już sam system grzewczy na ekogroszek skoro nie znasz zapotrzebowania domu na ciepło i nie wiesz ile dom będzie potrzebowal energii na ogrzewanie i nie możesz porównać z innymi systemami grzewczymi.
Po drugie,czemu wybrałeś kocioł 12kW jak potrzebujesz mniejszy a to będzie skutkowało dużym zużyciem węgla z uwagi na pracę kotła ze zbyt dużą mocą i za ogrzewanie weglem zapłacisz więcej niż.np.prądem ?
Polecam wątek "bieżące zużycie ekogroszka"...

Myjk
25-10-2016, 07:56
Mnie ta strona ostatecznie wyleczyła z podajnikowego 15 kW na rzecz 12 kW (niestety, mniejszych za bardzo nie ma)
To teraz weź specjalistę, może Cię wyleczy z węglosyfa. Pomiędzy 15 a 12 żadna praktycznie różnica. Podaj parametry swojego domu, i w jakim jest stanie obecnie, się oszacuje.

Konsultant Viessmann
25-10-2016, 08:57
Jezeli chodzi o kocioł to powinien byc jak najmniejszej mocy czyli Immergas 12 kW, Viessman 11 kW, moc minimalna tych kotłow to 1,9 kW, ewentulane Junkers 14 kW ale moc minimalna 3 kW. I to by było na tyle.

Witam, co do naszych kotłów, to zgadza się, mamy kotły o szerokiej modulacji mocy od 1.8 kW - np nasz Vitodens 222-W (http://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/kotly-gazowe/gazowe-kotly-kondensacyjne/vitodens-222-w.html) lub Vitodens 200-W.

Jeśli byłbyś zainteresowany, chętnie odpowiem na wszelkie pytania.
Pozdrawiam!

asolt
25-10-2016, 09:05
Witam, co do naszych kotłów, to zgadza się, mamy kotły o szerokiej modulacji mocy od 1.8 kW - np nasz Vitodens 222-W (http://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/kotly-gazowe/gazowe-kotly-kondensacyjne/vitodens-222-w.html) lub Vitodens 200-W.

Jeśli byłbyś zainteresowany, chętnie odpowiem na wszelkie pytania.
Pozdrawiam!

Nie przesadzaj z ta odpowiedzią na wszelkie pytania, w innym wątku wysłałes pytajacego do autoryzowanego przedstawiciela po poradę, niestety ten nie wykazał zadnego zainteresowania co skwitowałes ze jest przykro, klepac ciagłe tę samą regulkę łatwo, a zycie swoim biegnie torem. Jezeli przedstawiciel wyczuje ze musi poswiecic nieco czasu a szans na zarobek zadnych to konczy sie tak jak w opisanym przypadku.

Jacek6
25-10-2016, 14:09
To teraz weź specjalistę, może Cię wyleczy z węglosyfa. Pomiędzy 15 a 12 żadna praktycznie różnica. Podaj parametry swojego domu, i w jakim jest stanie obecnie, się oszacuje. Hm, drobne 25% różnicy :-) :-) :-)

Myjk
25-10-2016, 15:28
Hm, drobne 25% różnicy :-) :-) :-)
Dla węglosmroda taka różnica to jak splunąć.

Jacek6
25-10-2016, 16:14
Taaaaaaa.

Myjk
25-10-2016, 16:42
No taaaaaa. Tak przynajmniej twierdzą węglokochasie. Wszak piec na "eko"syfek może być przewymiarowany, bo mu się moc idealnie skaluje.

grisza76
25-10-2016, 20:00
Widzę, że niezawodne forumowe trolle pojawiły się jak sępy.
arturo72 - swoje rady wsadź sobie w buty, ta nachalna akwizycja jednego źródła i usilne pozowanie na forumowego guru zostało już wielokrotnie wyśmiane i spuentowane na tym forum.
- guzik wiesz o mojej nieruchomości, planach itp.
- skąd taka bzdurna wiedza, że nie znam zapotrzebowania cieplnego mojego domu?!?
- guzik wiesz o dostępnych w mojej okolicy źródłach zasilania. Teraz "niespodziewanie" wyskoczyłeś z pompkami - odpuść sobie, jestem odporny na tricki sprzedawców chińskich dywanów

Myjk - krótki rzut oka na Twoje ostatnie posty sugeruje, że masz jakieś stany depresyjne. Ale po co te maniakalne próby polepszania sobie samooceny przez deprecjonowanie innych? Zachowujesz się jak sławetny "szczawiowy Stefanek", który bez epitetów nie potrafi zdania zbudować. U ciebie to: "węglokochasie", "ekosyfek" itp.
Ogarnij się - szanuj cudze wybory. Żyj i pozwól żyć innym. Jesteś ostatnią (ok - przedostatnią) osobą, do której na tym forum zwróciłbym się o poradę.

Wiecie, co was różni od asolta? To jest fachowiec. Może mi się nie podobać te czy inne jego określenie. Ale jakoś przy lekturze forum widać jego wiedzę. I on - w przeciwieństwie do Was - nie musi się z nią narzucać i obnosić.

מרכבה
25-10-2016, 20:11
Grisza - jak Asolt Ci z doświadczenia powiedział 4-5 kW zapotrzebowanie .. to szukał bym PC P
Prądowo będzie mieć mocy ile ? 1,2 -1,5 kW to i tak lepsze niż czysty prąd.
Czy gazowe masz tak nikłych mocy ? Chyba tylko C.W.U ...?

Myjk
25-10-2016, 20:39
Ogarnij się - szanuj cudze wybory.
Szacunek musi działać w dwie strony.


Żyj i pozwól żyć innym.
Powiedział człowiek, który do NOWEGO domu w XXI w. instaluje przedpotopowy piec na wyngiel. I jeszcze się cieszy, że się "oświecił" i 3 kW urwie na mocy a i tak będzie zapewne mieć przewymiarowanego smoka w kotłowni. Ale to się okaże bardzo szybko, gdy się w końcu pochwalisz parametrami swojego domu.


Jesteś ostatnią (ok - przedostatnią) osobą, do której na tym forum zwróciłbym się o poradę.
Masz problem z czytaniem ze zrozumieniem? Miałeś się zwrócić do specjalisty w dziedzinie OZC. Ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, jestem inwestorem, jak ty -- tylko "trochę" bardziej świadomym. Może dlatego, że mnie właśnie specjalista uświadamiał, a nie koledzy węglosmrodziarze.


Wiecie, co was różni od asolta? To jest fachowiec. Może mi się nie podobać te czy inne jego określenie. Ale jakoś przy lekturze forum widać jego wiedzę. I on - w przeciwieństwie do Was - nie musi się z nią narzucać i obnosić.
W takim razie, jak już pisałem, zwróć się do tego specjalisty i niech cię specjalista uświadomi jakiego babola popełniasz. Masz zrobione OZC? Nie. Dlaczego?

yasiek
25-10-2016, 21:10
Możliwe, że rozpętam tym burzę ale...
Krytykujecie ciepłowłaściwie.pl a porównując wyliczenia OZC z tą stroną wychodzi bardzo podobnie.
Wiadomo, że nie jest dokładna bo podaje się tylko kilka parametrów, w audycie jest tego dużo więcej, ale jeśli ma się prosty dom jak mój, sprawdzić orientacyjnie można.

Dla przykładu wyliczenia OZC

http://i.imgur.com/Z7LVECr.jpg

i to co wyliczyła strona

http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1qed

grisza76
25-10-2016, 21:13
Powiedział człowiek, który do NOWEGO domu w XXI w. instaluje przedpotopowy piec na wyngiel.

Żenada. Skąd wywróżyłeś, że mam nowy dom?!? :lol2:
Yasiek - BINGO. Strona służy do orientacyjnego porównania wyników. I zanim ktoś podejmie decyzję - należo sobie przemyśleć. I porównać. Ale niektóre trolle tu najwidoczniej należą do pokolenia wierzących bezkrytycznie w informacje "z netu".


Grisza - jak Asolt Ci z doświadczenia powiedział 4-5 kW zapotrzebowanie .. to szukał bym PC P
To nie mój wątek i nie moje wyniki. Gdyby dotyczyły mojego domu - dla pewności zleciłbym ogląd na miejscu.
EDIT: - tak, radę Asolta bym przemyślał na poważnie.

asolt
25-10-2016, 22:33
Ż
EDIT: - tak, radę Asolta bym przemyślał na poważnie.

Ale ja nic mu nie doradzałem w zakrsie pompy, pytał moc kotła gazowego to odpowiedziałem jaki byłby najbardziej odpowiedni, konkretne pytanie konkretna odpowiedz.
Nie jestem zwolennikiem gazu bo jest drogi inwestycyjnie i niezbyt tani w konserwacji, ale jezeli ktos sie upiera przy gazie to cóz ja mogę. Niejaki TB za taką postawę chciał mnie zlinczowac, ale jest taka rola audytora doradzac a nie nachalnie promowac takie czy inne rozwiązania, chociazby by były w danym przypadku najlepsze. Zawsze decyduje inwestor bo on za to płaci, najwazniejsze by miał swiadomosc za co placi i jakich kosztów moze sie spodziewac w przyszłosci.

Myjk
25-10-2016, 22:37
Żenada. Skąd wywróżyłeś, że mam nowy dom?!? :lol2:
Żenada to widzę twoje drugie imię. W takim razie jeśli nie nowy, to tym bardziej zapodaj do czego wstawiasz/wstawiłeś "ekologicznego" węglosyfka.


Yasiek - BINGO. Strona służy do orientacyjnego porównania wyników. I zanim ktoś podejmie decyzję - należo sobie przemyśleć. I porównać. Ale niektóre trolle tu najwidoczniej należą do pokolenia wierzących bezkrytycznie w informacje "z netu".
Odnoszę nieodparte wrażenie, że jakieś projekcje tutaj uskuteczniasz. Ja sobie owszem, zrobiłem obliczenia wstępne, ale w przeciwieństwie do ciebie zwróciłem się do specjalisty i różnice w wyliczeniach dla mojego domu były i to dosyć znaczne.


To nie mój wątek i nie moje wyniki. Gdyby dotyczyły mojego domu - dla pewności zleciłbym ogląd na miejscu.
Do swojego STAREGO domu jak dobierałeś piec, zleciłeś ogląd na miejscu i policzenie? Jeszcze chwilę wcześniej pisałeś, że pomógł ci kalkulator internetowy. Aha, są kotły "eko"węglowe 7kW i 10kW. Od dawna. Przynajmniej o takich mocach zeznają ich producenci.

asolt
25-10-2016, 22:45
Możliwe, że rozpętam tym burzę ale...
Krytykujecie ciepłowłaściwie.pl a porównując wyliczenia OZC z tą stroną wychodzi bardzo podobnie.
Wiadomo, że nie jest dokładna bo podaje się tylko kilka parametrów, w audycie jest tego dużo więcej, ale jeśli ma się prosty dom jak mój, sprawdzić orientacyjnie można.


Nie rozpętasz, wiadomym jest ze im dom mniejszy, mniej skomplikowaną ma bryłę tym wyniki z ozc i ciepła własciwego sie rozjezdzają. Ale... jak kilka postów wyzej mozna sie przekonac ze zwykły inwestor który z takimi obliczeniami nie miał do czynienia nigdy liczy na 14 kW w porównaniu do bardziej wiarygodnych choc szacunkow ok 5 kW to róznica jest zbyt duza to nie ma sensu sie za to zabierac. Z kolei inwestor dociekliwy zrobi te obliczenia na wersji demo audytora tez z pewnym błedem ale juz mniejszym. Ogolna zasada jest taka im dokładniejsze dane i to dane rzetenie wprowadzone tym koncowy wynik dokładniejszy. Co do twojego przykładu, to widac jeste pewny ich dokładnosci skoro porównujesz jedne z drugimi.

Ksosik
16-04-2017, 21:13
Muszę trochę odświeżyć temat, bo muszę kupić kocioł. No właśnie i tu zaczynają się schody, bo za Chiny ludowe nie wiem jaki. Przypomnę tylko...

Musi to być kocioł z zamkniętą komorą spalania, bo w chałupie będzie wentylacja mechaniczna, przewód spalinowy będzie wychodził przez ścianę, co powoduje, że max moc tego kotła to 23 KW, więcej nie może być. Zresztą z Waszych obliczeń, wynika, że i tak powinno być mniej, bo ok. 14-16 KW. Chciałbym mieć kocioł 2F z zasobnikiem ok .50 litrowym, tylko, że rozglądałem się po stronach producentów i niestety, takich kotłów nie mają. Tzn. są, ale o mocy minimalnie 24 KW, a to za dużo, jeśli przewód idzie przez ścianę.

Jeszcze zastanawiam się nad jedną rzeczą, w opisach tych kotłów są podane zakresy np. taki, który znalazłem VICTRIX ZEUS 26 2 ERP ma podane 2 zakresy mocy dla co i cwu, moc minimalną i nominalną...i czym tu się kierować?

Czy np. taki kocioł mogę w swoim domu zainstalować czy już nie? A jeśli nie to jaki wybrać?

Proszę o pomoc w wyborze osób bardziej doświadczonych w temacie. Dziękuję i pozdrawiam

Ksosik
18-04-2017, 12:32
Witam, otrzymałem dzisiaj ofertę na kocioł firmy Termet, a dokładnie Ecocondens Integra 20 z zasobnikiem 45 litrowym, w kwocie 6000 zł....cena do przyjęcia, serwis na miejscu też jest, ale czy ktoś mógłby napisać jaką renomę ma ta firma? A może ktoś użytkuje kotły tej firmy i podzieliłby się opinią. Pozdrawiam