23-10-2016, 16:24
Zacznę od tego, że chce zbić rachunki za prąd. Nie są może wysokie ale jest duże pole manewru.
Posiadam w domu pompę ciepła IVT 11kw.
Zamontowałem już sterownik który powoduje, że pompa pracuje głównie w 2 taryfie i blokuje używanie grzałek.
Zastanawiam się jeszcze nad dwoma rozwiązaniami:
Ma zainstalowaną pompę obiegową WILO Star RS25/6-3 C. Ta pompa chodzi cały czas na 3 biegu i wg instrukcji dla instalatora tak ma być, ciśnienia w gz się zgadzają z tymi w instrukcji więc nie mogę przełączyć jej na 2 bieg.
Pompa pobiera 93W non stop, nie wyłącza się gdy PC nie pracuje itd. Wg mnie to jest bez sensu i PC powinna ją wyłączać gdy ma sygnał z czujnika temp. pokojowej i różnica jest duża, no ale nie robi tego.
Dlatego pomyślałem, że może warto by było wymienić tą pompę na taką nowszej generacji.
Są pompy obiegowe renomowanych firm które kosztują w granicach 480zł (lfp, grundfos) i które nie zużywają więcej niż 40W.
Zakładając średnią cenę 1kWh na poziomie 42gr (taryfa G12)
Zgodnie z tym (0,093kW-0,035kW)*24h*30d*12m=0,058kW*8640h=501kwh
501kwh*42gr~ oszczędności 210zł rocznie.
Druga sprawa, to taka że pompa ma możliwość zablokowania produkcji CWU, no i jestem ciekawy czy warto tym sterować i wyłączać produkcję CWU w godzinach jak mi jest niepotrzebna (np. 9:00-15:00 22:00-5:00)
Bo skoro mnie nie ma w domu i CWU jest nie używana to pompa i tak pewnie się nawet raz nie załączy żeby pogrzać...
Co o tym myślicie? Warto się w to bawić?
Posiadam w domu pompę ciepła IVT 11kw.
Zamontowałem już sterownik który powoduje, że pompa pracuje głównie w 2 taryfie i blokuje używanie grzałek.
Zastanawiam się jeszcze nad dwoma rozwiązaniami:
Ma zainstalowaną pompę obiegową WILO Star RS25/6-3 C. Ta pompa chodzi cały czas na 3 biegu i wg instrukcji dla instalatora tak ma być, ciśnienia w gz się zgadzają z tymi w instrukcji więc nie mogę przełączyć jej na 2 bieg.
Pompa pobiera 93W non stop, nie wyłącza się gdy PC nie pracuje itd. Wg mnie to jest bez sensu i PC powinna ją wyłączać gdy ma sygnał z czujnika temp. pokojowej i różnica jest duża, no ale nie robi tego.
Dlatego pomyślałem, że może warto by było wymienić tą pompę na taką nowszej generacji.
Są pompy obiegowe renomowanych firm które kosztują w granicach 480zł (lfp, grundfos) i które nie zużywają więcej niż 40W.
Zakładając średnią cenę 1kWh na poziomie 42gr (taryfa G12)
Zgodnie z tym (0,093kW-0,035kW)*24h*30d*12m=0,058kW*8640h=501kwh
501kwh*42gr~ oszczędności 210zł rocznie.
Druga sprawa, to taka że pompa ma możliwość zablokowania produkcji CWU, no i jestem ciekawy czy warto tym sterować i wyłączać produkcję CWU w godzinach jak mi jest niepotrzebna (np. 9:00-15:00 22:00-5:00)
Bo skoro mnie nie ma w domu i CWU jest nie używana to pompa i tak pewnie się nawet raz nie załączy żeby pogrzać...
Co o tym myślicie? Warto się w to bawić?