PDA

Zobacz pełną wersję : Ochrona powrotu a CO



jocer5
01-11-2016, 16:09
Witam serdecznie All
Zwracam sie z prosba o pomoc lub wskazowki co do mojej instalacji
Tak wiec posiadam instalacje o ukladzie NZ i dalej borykam sie z problemem temp powrotu
Chce teraz nagrzac dom do wysokiej temperatury bym mogl niebawem zrobic usluge termowizyjna calego domu
Mam zawor 4d i pompaCWU oraz CO obiegowa oraz cyrkulacyjna
Caly powrot z grzejnikow wraca przez 4d ale za nim na powrocie juz nie mam zadnej pompykotlowej tylko prosto do pieca temp rzedu 40stp
Problem lezy po stronie zwiekszenia wydajnosci temp na CO
Na piecu jest 68 zadana na CO 55 i jak zalacze ochrone powrotu na 55 stp to wszystko zaczyna swirowac z grzaniem CO ale wtedy ochrona powrotu sie utzrymuje 55stp
Prosze mozecie podpowiedziec o co kaman bo chyba juz wszystkiego probowalem
Dziekuje za czas poswiecony mojemu zapytaniu
POzdrawiam
pRZeMoo
Filmik do dzisiejszego efektu
https://www.youtube.com/watch?v=vjggL0o10U4
https://www.youtube.com/watch?v=vjggL0o10U4

fachman19
01-11-2016, 17:24
Czy taki schemat był w instrukcji obsługi kotła( automatyki)??

jocer5
01-11-2016, 17:45
To jest schemat instalatora
A czyzby cos bylo tu blednie wykonane - skoro takie pytanie padlo ?

fachman19
01-11-2016, 18:50
Z filmiku trudno wysnuć wnioski ostateczne , ale chyba jest błąd w schemacie kotłowni .
Może narysuj schemat z natury . Gdzie pompy gdzie zawór z napędem .?

jocer5
01-11-2016, 19:39
https://zapodaj.net/419bec6ad1629.jpg.html
Przepraszam ze tak narysowalem na poczekaniu ale tak wlasnei wyglada schemat mej instalacji