Witam
Chciałbym mieć ściany fundamentowe monolityczne, az do poziomu 1 szej kondygnacji, dom podpiwniczony. Jak się je wykonuje jeżeli są w nich otwory (np okienne). Czy na poziomie dołu otworu przestaje się je wylewać i dopiero później po stwardnieniu robi sie dalsze deskowanie do poziomu góry otowru (a później dalej)? Jak to jest?

jajmar
27-03-2005, 20:54
W szalunkach wkladasz skrzynke która zostawia otówr na okno, pamiętaj aby nad otworem wykonac nadproże ( belke ze zbrojenia zalewasz betonem).

jareko
27-03-2005, 21:43
I tak musisz taki monolit zazbroic, dokladnie wykonac szalunki (najlepiej wykorzystujac do tego specjalne elementy ktore widac na kazdej budowie gdyz jest to metoda budowania najbardziej chyba rozpowszechniona na inwestycjach) zbic skrzynke z desek nie zapominajac o tym by dac wenatrz jej dodatkowych desek zapobiegajacych wykrzywieniu skrzynki przez parcie betonu, zamocowac je w odpowiedniej pozycji i lac.....
Jak to sie robi mozesz podpatrzyc na budowach
Zbrojac, realnie nie musisz dawac jakiegos ekstra zbrojenia w nadproze

28-03-2005, 09:05
a jaj mam pytanie co do tego zbrojenia

chce wylewac scianke o szerokosci 20 cm i wysokosci 60 cm
czy taka scianke fundamentowa tez sie zbroi?
a jesli sie zbroi to jak?
mi kierownik zaproponowal pionowo pretz fi 12 co 15 cm i poziomo co 30 cm pret fi 6

ja sie zastanawiam po co w ogole to zbrojenie skoro taki monolit chyba i tak bedyie mocniejsyz niz scianka muroweana z bloczkow


wydaje mi sie ze te zbrojenie to pieniadze wzrzucone w bloto

jareko
28-03-2005, 20:07
Leon - zbrojenie to nie pieniadze wyrzucone w bloto - to pewnosc ze beton ci pekac nie bedzie a tym samym chalupa ktora na nim stoi (wszak to sciana fundamentowa :) ) gdyz on odpornosc ma tylko na sciskanie (prawie zerowa na rozciaganie) stad powinienes miec je ulozone zarowno przy zewnetrznej jak i wewnetrznej stronie takiego monolitu. 20 cm to jeszcze za malo by zagwarantowac odpornosc na sily wystepujace w takiej sytuacji.

wodzio
28-03-2005, 21:32
A czy można w jakiś sposób do zbrojenia ścianki fundamentowej wykorzystać siatkę ogrodzeniową. Mam taką starą ale nie pordzewiałą i to dość dużo może dzięki niej zaoszczędziłbym trochę na zbrojeniu. W moim przypadku buduję taką dobudówkę do domu. Ma ona wymiary 2m na 7m przylega do domu. Dom jest podpiwniczony więc wysokość tej ścianki to 2m. Co o tym myślicie?

pawelko
28-03-2005, 21:58
W żadnym wypadku nie można stosować siatki ogrodzeniowej jako zbrojenia. Nie chodzi o to, aby do betonu wrzucic trochę stali (bo wtedy można by wrzucić kilo gwoździ) tylko aby wewntątrz betonu był wbudowany szkielet stalowy z prętów zbrojeniowych. To taki kościec Twojego żelbetu.
Zresztą jak napisał Jareko: beton ma sporą odporność na ściskanie, a znikomą na rozciąganie i pręty mają tę odporność na rozciąganie zapewnić. Powiedz sam: jaką odporność na rozciąganie ma siatka ogrodzeniowa?

31-03-2005, 07:51
co wy z tym rozciaganiem?
jak wymuruje z bloczkow betonowych to tam w ogole nie ma zadnej wytrzymalosci na rozciaganie (jesli lawa strzeli, to sie bloczki ladnie rozwarstwia...)
na moj gust monolit jest wytrzymalszy od bloczkow a dodatkowe zbrojenie to nieporozumienie

remx
31-03-2005, 11:19
Ale ława nie strzeli bo ma zbrojenie.
Mogłaby ( a i to raczej na gruntach niejednorodnych albo gdyby różne części ławy były znacząco różnie obciążane) jeżeli nie byłoby zbrojenia.

31-03-2005, 11:21
no to jak lawa nie strzeli to tym bardziej nei wiem po co te zbrojenie na wypadek popekania monolitycznej sciany fundamentowej

zezo
31-03-2005, 14:14
Jest taki sysetem nazywa się VELOX, nawet nie daleko od Katowic jest siedziba firmy dokładnie to w Przczynie, ale może sam poczytaj na stronie:
www.velox.com.pl

zezo
31-03-2005, 14:21
Sorki wodzio
nie zauważyłm a ty z Gdańska jesteś, a tam dopiero ma być przedstawiciel tej firmy, ale może jak zadzwonisz do nich to literaturkę ci prześlą, może cię zainteresuje.

31-03-2005, 14:27
kurcze

Geno
31-03-2005, 14:54
Zbrojenie ściany fundamentowej może być uzasadnione w przypadku dużego mimiśrodu przy mimośrodowym ściskaniu , jeśli ściana jest doyć wysoka to powinien to jakis projektant ocenić czy jest potrzebne to zbrojenie czy też nie - chociaż w przypadku ścian w domkach jednorodzinnych to raczej rzadko spotykany przypadek - aż takie zginanie z reguły nie występuje. Co do siatki w betonie - to nie jest tak ,że jak wrzucimy trochę stali to mam żelbet - musza byc odpowiednie przekroje, zakotwieniea, rozmieszczenie, gatunki stali itd. w zależności od schematu satycznego i obciążeń oraz warunków pracy.

aleksik
31-03-2005, 16:37
Przecież więcej z taką ścianą roboty i kasy. Po co?

Sp5es
31-03-2005, 16:49
Chyba po coś istnieją konstruktorzy ?
Myślę ze w sprawach statyki budynku nie powinnismy ich poprawiać.
Może nie wszyscy wiedzą, ale zbrojenie się liczy. I projektuje. Rozstawy, położenie, materiał, jego ilość i grubość. I robią to faceci, co się tego uczyli.

Cuda projektujmy w sławojkach, fundamety do domu zostawmy projektantowi, który za to odpowiada.

Byłaby to zresztą niedopuszczona i niebezpieczna zmiana projektu.
A jak zacznie siadać, albo postrzela ?

mogę zaproponować nowy temat dyskusyjny.

POMÓŻCIE! STRZELA MI FUNDAMENT !! CO ROBIĆ ?!!

Może na lekkim domu drewnianym, można by się pokusić na skróty. Ale też nie zalecam. 60 cm fundamentu też ma prawo pęknąć.

01-04-2005, 08:13
kurcze nawet 80 cm
patrzylem na projekt
a on byl zrobiony dla strefy przemarzania 80 cm a ja mam 100
wiec bede musial ta scianke troche wysmuklic ;)

co do zbrojenia to widze ze sie z wami nie dogadam
ja tez sie uczylem obliczen waytrzymalosciowych i innych takich
i nie chodzi mi teraz o to ile zbjojenia tylko o krotka odpowiedz na proste pytanie:
dlaczego monolit zbjoimy a murowanego fundamentu nie zbjoimy ?
bede naprawde wdzieczny jesli mi ktos udzieli odpowiedzi ktora usatysfakcjonuje moja ciekawosci i dzieki ktorej zrozumiem
dlaczego beton monolityczny lany, klasy b20 ma byc slabszy od watpliwej jakosci bloczkow betonowych murowanych na 120 razy bardziej watpliwej zaprawie

wodzio
05-04-2005, 12:54
A jeżeli ściana fundamentowa ma mieć 2,5 m to trzeba ją wylać na raz i czy wtedy zbrojenie jest niezbędne?

05-04-2005, 12:58
oczywiscie nie dowiemy sie nigdy po co zbrojenie w scianie monolitycznej
podobno ma to zapobiegac kurcze jakims pekaniom sciany
licho wie
moze i by pekalo ale jakos nei chce mi sie wierzyc
a jesli nawet to czy nei wastarczyl by zwykly pret fi 6 z stali a0 ?
zamiast jakis fi 12 z AIII ?


musze poczytac troche o budownictwie betonowym
a moze jaksio przstrzelski sie wypowie?
on jest zdaje sie specem od betonikow?