PDA

Zobacz pełną wersję : izolacja przeciwwilgociowa



Katarzyna_K
28-03-2005, 13:11
Jest tak zrobiona:dwie warstwy papy na lepiku na zimno,potem ściana piwnicy,strop teriva.Nie ma pod stropem papy.Piwnica trójwarstwowa ze styropianem ,dysperbit na zewnatrz.Pytałam kierownika budowy i rzeczoznawcy.Uspokajają ,ze grunt suchy i nic nie powinno się dziać.Ewentualnie odkopać fumdamenty dołozyć dysperbitu lub obłożyć folią kubełkową .Przyziemie bedzie jeszcze obłożone płytką klinkierową.Panikować?Podkuwać po metrze strop wydłubując cegły na których się opiera i wciskać papę?Ściany nad stropem trzy warstwy z betonu komórkowego z wełną.K

Sp5es
28-03-2005, 17:13
Troche za późno na akcje.

Chyba, że zawalił wykonawca i zrobi to za darmo, jako reklamację.
Modlić się, że jest rzeczywiście sucho. jaki jest grunt? Podmaka? Stoi czasem woda ?

Ewentualnie poprawić drożność (obsypać fundament żwirem i piaskiem, aby mniej trzymalo wodę), taki pseudodrenaż naturalny.
Ja teraz bym nic nie robił, czekał tylko w wykończeniem cokołu, bo gdyby ciągnęla woda, to cokół rozwalić by przyszło...
Patrzeć co się dzieje i do proboszcza na tacę dać...

Teraz na poważnie.

Z tymi dysperbitami w górę uważaj, zależy od projektu cokołu. Do dysperbitu nic nie przykleisz, oprócz styropianu na klej bitumiczny . jak za wysoko pociągniesz, a nie ma przewidzianego styropianu do klejenia, to możesię posypać kolejna warstwa wykończeniowa np. płytki.