PDA

Zobacz pełną wersję : Ogrzewanie dwóch budynków z jednego pieca gazowe i na paliwo stale



doOh
21-11-2016, 12:36
Witam,

Posiadam dwa budynki które zamierzam "połączyć" jedna instalacja ogrzewania + wymiana kompletnej instalacji cwu i co (prąd i woda pochodzą z budynku nr 1).

Budynek 1:
Wolnostojący podpiwniczony, piętrowy "klocek" 12.5m x 9m z 1975 roku, wymaga termomodernizacji (będzie zrobiona przed wymiana instalacji co, okna, ocieplenie ścian + dachu).

Budynek 2:
Budynek gospodarczo-mieszkalny. Na parterze garaż o wysokości ok 370cm i powierzchni 60m2. Obok garażu, piwnica okolo 35m2, nad piwnica kawalerka 35m2 i nad garażem/kawalerką mieszkanie o powierzchni ok 90m2, całość wymaga termomodernizacji (będzie zrobiona przed wymiana instalacji co, okna, ocieplenie ścian + dachu)

Planuje zamontowanie kotła kondensacyjnego na gaz i kotła na paliwo stałe w jedna instalacje która ogrzeje Budynek 1 i w Budynku 2 Kawalerkę i Mieszkanie. Chciałbym instalacje rozdzielić na 4 strefy grzewcze + dwa duże zbiorniki cwu.

Budynek 1 ogrzewanie na dwie strefy góra i dół. Budynek 2 ogrzewanie na dwie strefy góra i dół - kto mieszka i komu zimno to sobie odpala. Jeden zbiornik cwu na Budynek 1 i jeden zbiornik na Budynek 2.

Kotłownia (gazowa i na paliwo stale - w dwóch rożnych pomieszczeniach) będzie się znajdować w budynku gospodarczym praktycznie pomiędzy tymi dwoma budynkami - odległość 5m do obu.

Moje pytanie brzmi jak to ugryźć ? Mógłby ktoś zapodać jakiś wstępny "projekt" żeby wiedzieć jak to ogarnąć jak będę rozmawiał z hydraulikiem itp ? Jakiej mocy piece, ile pomp, zaworów, przyda się bufor, jakie sterowniki itp ? Może macie własne pomysły ? Bardzo proszę o pomoc i przepraszam za chaotyczność postu !!

Mareks77
22-11-2016, 14:07
Połączenie dwóch źródeł ciepła albo poprzez zawory sterowane ręcznie, lub też poprzez sprzęgło hydrauliczne.
Dwie lub więcej stref można uzyskać poprzez zastosowanie kilku regulatorów w każdej ze stref.
Podziału na strefy można dokonać stosując zawory z siłownikami sterowane z regulatorów.
Zamiast tej całej automatyki, strat spowodowanych przesyłem ciepła pomiędzy budynkami oraz instalacji sterowania chyba taniej wyjdzie zakup dwóch kotłów i wygospodarować dwie małe kotłownie.

teres
22-11-2016, 19:42
Jeśli ma być kocioł na paliwo stałe, to przydałby się bufor 500-1000L. Zasilanie bufora z kotła węglowego proponuję przez wymiennik płytowy.
Do tego zawory przełączające ładowanie bufor / bezpośrednio na instalację.
Pompy:
1. kocioł węglowy
2. wymiennik płytowy
3. na instalację
4. ładowanie zasobnika 1
5. ładowanie zasobnika 2

Jaro0106
22-11-2016, 19:58
Wszystko zależy co ma być głównym źródłem ciepła jak piec węglowy to może być problem, piec musi być tak duży że ogrzeje teoretycznie wszystkie mieszkania przed termoizolacją. Co jak zaizolujesz budynek i będzie potrzeba korzystania z ciepła tyko w jednym z mieszkań? Rozwiązaniem jest faktycznie bufor tyle że nie 500 czy nawet 1000 l tylko znacznie większy, wymiennik płytowy to zbyteczny gadżet przy buforze przynajmniej moim zdaniem.

doOh
08-12-2016, 13:59
Dziękuję panowie za pomoc i dobre rady. Po głębszym zapoznaniu się z tematem doszliśmy z narzeczona do porozumienia jak chcemy to ugryźć :)

Po pierwsze piec na paliwo stale idzie byebye a zostaje kocioł kondensacyjny na gaz x1 modulacyjny w domu jednorodzinnym który będzie ogrzewał i dom jak i kawalerkę i mieszkanie w budynku obok, dodatkowo do mieszkania i do domu pójdzie kominek na drewno z płaszczem wodnym. Na każdy kaloryfer pójdzie radiowa/sieciowa elektroniczna głowica termoregulacyjna które będą się łączyć z "centralka" która to po odpowiednim podgrzaniu wszystkich pokoi w wszystkich budynkach będzie wyłączać piec.

Jak wykonać podgrzewanie wody w CWU ? ;o

Czy są jakieś uwagi bo czas na zmiany jeszcze jest ? :)

PS Rozumiem ze straty na przesyłu do drugiego budynku będą i wogole ale planuje dobrze to zaizolowac :) poza tym poprowadzenie gazu do drugiego budynku + zakup drugiego pieca to moim zdaniem o wiele większy koszt - nie mam ochoty czekać 20 lat na zwrot kosztów :P

Pozdrawiam !