Zobacz pełną wersję : Defro Delta 19 KW, problem z ogrzewaniem



ruhh
15-12-2016, 17:45
Witam, mam problem z kotłem.

DOM nieocieplony z lat 60. Powierzchnia 170 metrów,
Instalacja stara 3/4 cala, żeliwne grzejniki. Zbiornik na ciepłą wode 100 litrów.
Dom od 3 lat nie uzytkowany.
Po zamontowaniu kotła mam problem tzn piec bardzo powoli się nagrzewa, nie przekracza temperatury 50 stopni C. Po przestawieniu zaworu mieszającego 50/50 kocioł się nagrzewa lecz zamiast zadanej temp 65 stopni osiąga 100.... DO kotła zamontowana pompa na zasilaniu ustawiona na 2 bieg. Sterownik ST 22 + dmuchawa. Ustawienia sterownika to temp zadana 65 stopni, przedmuchy 8 sek co 20 minut. Start pompy ustawiony na 65 stopni . Nie wiem dlaczego piec pomimo zadanej temperatury tak sie rozgrzewa, dmuchawa nie posiada blachy która gdy ona nie pracuje nie domyka dolotu.. Ktoś ma pomysł co może być winne ?



Pozdrawiam

Św.Mikołaj
15-12-2016, 18:30
Ustaw sobie start pompy na 40 deg i pompe przestaw na l bieg bo w wierzowcu nie mieszkasz raczej
Im wolniej plynie czynnik przez układ tym uklad wydajniejszy i stabilniejszy

ruhh
15-12-2016, 19:09
a jak wygląda sytuacją z pompą kiedy nie ma zasilania ? siłą grawitacji się powoli kręci ?
Odnośnie Twojej pomocy jutro spróboje.

Św.Mikołaj
15-12-2016, 20:22
Gdy nie ma prądu to również nie chodzi podajnik i dmuchawa - wiec po pewnym czasie samoczynnie wygaśnie
By szła grawitacja muszą być spełnione odpowiednie warunki
Mianowicie odpowiednia średnica rur i ocaywiście jezeli na grzejnikach są zawory termostatyczne muszą one być o zwiększonym przepływie specjalnie do grawitacji
Inaczej grawitacja nie ruszy

ruhh
15-12-2016, 21:17
A. Czego może wynikać fakt że dmuchawa wyłącza się przy 65 st a mimo to temperatura wzrasta do nawet 84 stopni? Na grzejnikach wszystko otwarte, piony rury 2 cale, zasilanie powrót zrobiony z miedzi 28 mm

Św.Mikołaj
16-12-2016, 15:28
Rozżarzony (palenisko ) węgiel nadal daje ciepło które to odbiera wymiennik
Wszystko zależy czym palisz jeżeli miałem to może tak być , jeżeli groszkiem nie powinien być to aż tak drastyczny wzrost
zrób tak by dmuchawa wyłączała się po osiągnięciu zadanej i ustaw zadaną na kotle
Byćmoże również masz zle zamontowany czujnik kotła (CO)

Św.Mikołaj
16-12-2016, 16:22
Jaki masz zawór 3D czy 4D
A i jeszcze wyjaśnij mi gdzie masz zamontowany zawór - w przypadku gdy masz 3D
Przed pompą czy za pompą CO

ruhh
16-12-2016, 16:33
Zawór 4. Pompa na zasilaniu za zaworem, zauważyłem że taka różnica pomiędzy temp zadana a osiagana wynikać może z winy wentylatora, tzn nie ma tej zapadki odcinajacej powietrze. Pomimo tego że się nie kręci jest cug widoczny np na promieniu z zapałki. Będę musiał zainwestować w nową dmuchawe.

ruhh
22-12-2016, 19:45
Temat do zamknięcia. Winna dmuchawa bez klapki, silny ciąg kominowy pomimo wyłączonej dmuchawy pobierał sobie dalej powietrze. Dzięki za pomoc pozdrawiam