PDA

Zobacz pełną wersję : Ustawienia pieca Keller ekogroszek Prestige Platinum Pomocy



PiecKeller
26-12-2016, 17:56
Witam serdecznie,
Od listopada mecze sie z ustawieniami pieca Keller, uzywam ekogroszku Prestige Platinum. Piec nie moze rozgrzac domu - na termostacie ustawione jest 21 stopni, a w domu panuje temp ok 19,5. Jest dobrze dobrany do metrazu, a dom jest dobrze ogrzany. Kupilam dom i sie mecze. Piec ogrzewa podlogowke i wode+pietro. Niestety, pobiera duzo ekogroszku, a co gorsze - wystepuja okropne spieki. Codziennie trzeba je czyscic, inaczej piec by sie wylaczyl. Wiec codziennie(!!!) zbieramy pol worka wlasciwie spiekow z dodatkiem popiolu. Zapraszalam juz kilku specjalistow, kazdy piec ustawial inaczej, zadnemu nie udalo sie ustawic go tak, by spalal dobra ilosc groszku(poki co spala ok 20 kg/doba na 170 m domu) i by wychodzil sam popiol. Prosze o pomoc. Ja sie na tym.nie znam, nikt nie umie mi pomoc. W domu chlodno, ekogroszek ucieka i spieki zatykaja kazdego dnia piec. Moze ktos wie, jak go ustawic?
Aktualne ustawienia:
n 55, c 45, d 18, U 35, b 100, o 30, L 2, u 15, J 20, F 20, P 32.
Na termostacie ustawiona temp w nocy 19st, w dzien 21.
Bardzo prosze o pomoc.

wayne2mike
26-12-2016, 19:01
Masz sporo uchybien w opisie tzn jakiej mocy masz kocioł,jest napisane na tabliczce znamionowej kotla. Jak duży dom ogrzewasz? Dobrze ogrzany tzn dobrze ocieplony?tzn jak dobrze, jaki materiał i jaka grubość na ścianach, dachu lub stropodachu. Ustawienia sterownika podalas ściśle pod niego więc nie znajac tego sterownika będzie ciężko cokolwiek ustalić. Napisz dokładnie wszystkie potrzebne parametry bo w przeciwnym razie sam Chuck Norris będzie musiał zająć się sprawa. A tak na marginesie to 20kg na dobę to nie ma paniki choć pewnie można coś zdjąć z ilości spalania. Spieki mogą być przyczyną za dużego nadmuchu, więc zacznij od tego by go zmniejszyć

PiecKeller
27-12-2016, 12:15
http://fotosik.pl/zarzadzaj-albumami/album/2395476

http://fotosik.pl/zdjecie/7247b5821855c356

http://m.fotosik.pl/zdjecie/03ef5ceeb3a9a110

http://m.fotosik.pl/zdjecie/42c51486ff7300a5

http://m.fotosik.pl/zdjecie/f95629ecfc35dd88

Dom 170m.
Ogrzewany styropianem ok 10 cm.
Nowe okna. Dwa pietra + parter.
Prosze wybaczyc, ale jestem kobieta i nie mam pojecia o niektorych slowach, ktore Pan uzyl. Ale jesli cos jeszcze potrzeba, bede szukala informacji.
Dziekuje

PiecKeller
27-12-2016, 12:25
http://images81.fotosik.pl/253/a1e73b2b4d1ffcbfmed.jpg

http://images82.fotosik.pl/254/7247b5821855c356med.jpg

http://images84.fotosik.pl/253/03ef5ceeb3a9a110med.jpg

http://images83.fotosik.pl/252/42c51486ff7300a5med.jpg

http://images82.fotosik.pl/254/f95629ecfc35dd88med.jpg

wayne2mike
27-12-2016, 22:01
Wiec tak, skoro wystepuja spieki powinnas zmniejszyc parametr U czyli nadmuch przy tym podawaniu d=18 i cyklu b=100. Podajnik podaje 18s co 100s. Zbyt duzy nadmuch powoduje spieki jak rowniez szybkie wypalanie sie opalu. Jakiej mocy kociol (piec) masz zamontowany? znajdziesz to na tabliczce znamionowej. Termostat na ktorym masz ustawiona temp to coz to za urzadzenie??

PiecKeller
28-12-2016, 19:40
Dziekuje za odpowiedz.
Tamte ustawienia powodowaly, ze w domu było zimno - pomimo ustawienia na termostacie(Auraton 2025)21 stopni - w domu było ok 19.
Poczytalam trochę i ustawiłam teraz:
n 55
c45
d 20
U 30
b 200
o 21
L 2
u 10
J 10
F 15
Jednak przy tych ustawieniach jest cieplej, ale przed chwila wyciagnelam pol worka spieków z popiołem. Tak duza ilość, ze do jutra zatkaloby piec.
Autentycznie nie wiem, co robic.
Ekogroszek ginie w oczach, duzy worek spieków zbieram w dwa dni i w domu jest ok 20 stopni.
Wciąż ktoś cos ustawia mi na tym piecu i kaze obserwować. Wydalam już dużo pieniędzy na specjalistow,ktorzy przyjezdzali, ustawiali, kazali obserwować i po 15 min odjeżdżali, jak już zaplacilam.
W marcu, jak zamieszkałam w domu, ladowalam grosze 1-2 x w tygodniu, popiol wynosiłam raz w tygodniu.
A teraz spieki zatykają piec i zaraz skończy mi się opal.
Dodam, ze specjalnie kupowałam tak kaloryczny opal Prestige, żeby go mało szlo, a w domu było cieplo.

Piec Kelller EKO - KWP 15, moc 15kw
Jak się dowiedziałam - dom ogrzany jest podwojnym styropianem, nowe okna, zamknięte rolety zewn. Do tego bliźniak.
Bardzo dziekuje za udzielenie porady. Albo ustawie ten piec albo wyladuje u lekarza ;-(

wayne2mike
28-12-2016, 20:27
Ten opal ktorym palisz ma zdolnosc spiekania sie co nie idzie na Twoja korzysc.
Ustaw podawanie 5s co 45s i nadmuch U=22
Podawanie musi byc czestsze zeby rozbijac spieki
Ten termostat auraton zmienia temp zadana kotla czy moze steruje jakims zaworem

PiecKeller
28-12-2016, 20:34
Dziekuje.
Czyli d-5, b-45?
Czy wtedy piec nie stanie? I bedzie w stanie osiagnac zadana temp?
Opis: Auraton 2025 -regulator cyklicznie załącza urządzenie grzewcze tak aby zminimalizować wahania temperatury. Regulator sprawdza czasy przyrostu oraz czasy spadku temperatury. Znając te wartości regulator włącza i wyłącza urządzenie grzewcze w takich cyklach aby utrzymywać temperaturę jak najbliżej wartości zadanej.

wayne2mike
28-12-2016, 20:54
Tak ustaw d=5, b=45, bedzie to zblizone do Twoich ustawien, podawanie bedzie krotsze ale czestsze.
Mozesz podeslac pare fotek ukladu wokol kotla?

PiecKeller
28-12-2016, 21:00
Jasne, zrobie z rana, przy dziennym swietle. Dziekuje bardzo za pomoc i zainteresowanie.

PiecKeller
29-12-2016, 19:36
Po dobie na tych ustawieniach - na piecu sa 44 stopnie, a w domu - 18.8. Musze wiec kombinowac dalej...
Moze ktos zna przelicznik? Ile czego w stosunku do czego?

wayne2mike
29-12-2016, 19:55
Jak nie osiąga zadanej temp zwiększ podawanie d=7 b=43 i nadmuch U=25
Jak nie będzie jeszcze osiągał zadanej temp to zwiększasz czas podawania,ale po 1 sekundzie lub 2, nie szalej z nastawami. Jak już będzie osiągał zadaną temp to reguluj nadmuchem. Za duży nadmuch to kolor płomienia biały wpadajacy w jasną żółć. Za mały nadmuch płomień ciemno żółty. Szkalowanie także objawem za dużego nadmuchu.

MarkKnopfler
18-02-2019, 15:39
Podzielę się moimi ustawieniami. Keller KWP25 ogrzewam 149m2. W domu 23stopnie. Spalanie 3,5t/rok z ogrzewaniem wody latem.
n-52, C-49, c-39, d-28, U-70 (osłona wiatraka zasłonięta w 3/4!) Do tego ekogroszek Bartex Gold - dostępny w sieci oraz w OBI kaloryczność 27-19MJ/kg. Jak wcześniej miałem garść popiołu i popielnik spieków tak przy tych ustawieniach i wymienionym powyżej paliwie w popielniki po dobie dosłownie dwa małe spieki i drobniutki popiół.