PDA

Zobacz pełną wersję : "Gotujący" się kocioł Elektromet EKO-KWR 20



zaGotowany
05-01-2017, 11:35
Witam

Od jakiegoś czasu mój kocioł wydaje dziwne dźwięki - jakby gotująca się woda.
Odgłosy pojawiają się o różnych porach przy różnych temperaturach CO: raz 45*C raz 60*C.
Żeby odgłosy ucichły muszę powoli wygaszać piec.


Link do filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=BG-oFfKDHCA

Dane pieca:
Elektromet
Kocioł Grzewczy Węglowy typ EKO-KWR 20 z rusztem wodnym.
Moc cieplna 20 kW
Sprawność cieplna 80%
Max ciśnienie robocze 0,2 MPa
Max temp. robocza 90*C
Paliwo: węgiel - groszek, orzech, miał.

Sterownik REG 06

Piec oglądało kilku fachowców - nie byli w stanie powiedzieć co może być przyczyną.

Moje pytanie:
Co może być przyczyną?
Czy mogę palić w piecu pomimo "bulgotania" przy temp ok 50*C?

מרכבה
05-01-2017, 11:40
Mnie to brzmi jak skaczący zawór różnicowy, .. gotująca woda w kotle - lokalnie daje odgłos jak w czajniku, syczenia..itp..
tak jak by pompka falowa pracowała.. .. może brudna ? może brudny jest zawór kulowy z sitkiem nad pompką..
Takie "łomotanie" typowe dla procesu włączenia pompki i bam zawór różnicowy ..daje taki łomot ..

A nie jest tak że druga pompka - pierwszej wydziera wodę ?.. bo przyuważyłem że chyba są dwie pompki.. i mogą się "wzajemnie" żreć ..

i chyba mam rację :) bo widać to po skokach ciśnienia.. jaki masz układ ? otwarty czy zapartyj (zamknięty)... ?

Patrz uważnie na manometr .. jak faluje..

w załączniku zobacz różnicówkę.. ta szara firmy cadilo .. 2" a nawet 1" cal była by równie dobra .. jak 6/4 zielona..
masakra .. i u Ciebie widzę też tą masakryczną różnicówkę.. co jak pompka stoi.. to grawitację dławi.

Ale jaja .. faktyczni 2 pompki ..:D w układzie równoległym szarpią kotłem jak Reksio szynką.. ach ci "fachowcy"...

O ile możesz wyłącz jedną z pompek na chwilę.. powinno się potwierdzić przypuszczenie..


hallo Houston ...

מרכבה
06-01-2017, 20:38
hallo Houston ...

zaGotowany
07-01-2017, 16:47
Wielkie dzięki za szybką odpowiedź.

Co do testów to wykonałem kilka i:
Odłączenie jednej z pompek nic nie dało - efekt ten sam.

Wyczyszczone wszystkie filtry w pompkach (do testów nawet zostały chwilowo usunięte).
Próbowałem również całkowicie odciąć obieg CWU - nie przyniosło to efektu.

Dzisiaj paliłem i przy około 60*C piec zaczął "pyrkać" - delikatnie go przygasiłem (aż przestał pyrkać) i odciąłem obieg CWU.
Na ten moment osiągnąłem 72*C i dopiero teraz zaczyna delikatnie się "gotować".

Planuje wymienić różnicówkę (przy okazji zawór powyżej niej bo delikatnie cieknie) - sprawdzę czy to coś zmieni i dam znać.

מרכבה
09-01-2017, 11:58
A to ciekawe, bo manometr kiwał się dość ostro, może gdzieś nie może ujść "woda" przez poziom , a raczej brak poziomu
kotła. Dziwne, bo słychać typowe "walenie" różnicówki, jak się lokalnie woda w kotle gotuje, to syczy jak w czajniku ...
Zastanawia mnie ten manometr, strasznie hula.. w czasie kiedy to się dzieje..

zaGotowany
09-01-2017, 19:16
2 tygodnie temu był gość, który jedyne co mógł poradzić to wypoziomować kocioł.
Niestety to też nie pomogło...

W tygodniu dam znać czy pomogła wymiana różnicówki.

מרכבה
09-01-2017, 21:20
Mnie ten manometr pokazuje dziwne zjawisko, faluje ciśnienie.. ale kiedy pompki wyłączone to nie powinno być problemu..

Wymiana różnicówki - to polepszenie przepływu.. a może pompkę na wyższy bieg ? różne konfiguracje trzeba sprawdzić, co jest grane..
może faktycznie tak u Ciebie daje odgłos - lokalnie gotująca woda .. w kotle.. ale takie dudnienie niesie po rurach :(