Zobacz pełną wersję : Kocioł Marciniak KWSPG 25 kg ekomiału na 6 godzin



marcintg
10-01-2017, 10:47
Witam!
Palę pierwszy sezon w Kotle Marciniak KWSPG, spalanie teraz mam 25 kg na 6 godzin niedopalony ekomiał w popielniku nie daje rady już z ustawieniami poniżej podam ustawienia i parametry może ktoś z doświadczonych coś mi doradzi mi już brakło weny.

Kocioł: 20 KW Marciniak Pleszew KWSPG tłokowy temp zadana 62
Zawór: 3d ustawiony na 5
Grzejniki Kermi 10 sztuk Stalowe instalacja miedziana
Sterownik Signum Foster 701 T
Ustwienia:
Histeza Kotła1
Histeza CWU 3, nastawa 42 stopnie
Czas pauzy podtrzymania 3,4 minuty
Obroty dmuchawy 4 (to w trybie praca jak spada poniżej zadanej)
Obroty dmuchawy podtrzymania 5
Czas oczekiwania w trybie podtrzymania 12 min
Czas dmuchawy podtrzymania 25 sek
Krotność podawania 3

Dom z lat 30 tych około 120m , plastiki nowe drzwi.

Paliwo EKO Miał większe granulki trochę wilgotny czasami nie zsuwa się do podajnika blokuje się, trochę go przesuszam na drewnie koło pieca w kotłowni.
Objawy są takie :kocioł przy rozpalaniu dochodzi kilkanaście minut, następnie spada dosyć szybko i zaczyna dmuchać czeka te 3, 4 minuty dodaje paliwo i znowu kilka minut trzyma i spada i tak wchodzi w tryb praca. Efekt taki że przez noc całe paliwo praktycznie w popielniku nieprzepalone nie utrzymuje się w trybie podtrzymania. Jestem nowym posiadaczem praktycznie 4 miesiące palę, wcześniej był ekogroszek ale efekt był podobny spieki w popielniku a na piecu zalecają miał. Kupiłem w workach 550 tona.
Dzięki za pomoc

Marian_D
16-01-2017, 21:14
To dlaczego nie dzwonisz do serwisu? Niech przyjadą i ustawiają.

maxiec
19-09-2017, 00:32
Piec KWSPG 10kW, tłok, Sterownik Signum 700T, dom 80m2 1930r, pełna cegła, nieocieplony, okna plastik.
Ustawienia na jesień, późną - lekkie przymrozki, dosyć ciepło, kilka-kilkanaście stopni w dzień.
W domu ok 22-23 'C, mam głowice termostatyczne.
Węgiel ekogroszek sztygar 26 Mj,

Tryb pracy dmuchawy - regulator zał.
Term pok kot- nie
Tryb pracy cwu - wył
Nast. Prz. Kosza - 60'C
Czujnik kosza - zał.
Czas przesyp. - 9cykli po zadziałaniu czujnika kosza
Krotn podawania - podajnik co 9 cykl
Czas oczekiwania - 6 min w podtrzymaniu między przedmuchami
Czas pauzy pod. - 12 min, dla trybu praca (rozpalanie, rozgrzewanie)
Czas kontr obrotu - 20sek, używane dla spr czy podajnik sie nie zaciął
Czas inic. Ruchu - 4sek, jw.
Podajnik on/off - załączony
Obr dmuch podt. - 2 bieg
Czas dmuchawy podt . - 15 sek.
Obr dm. Wzrost - 1 bieg, gdy w tym samym czasie działa podajnik
Obroty dmuchawy - 0 bieg, dla trybu praca
Temp. Zal. pomp - 45'C
Temp wyl dm/pod - 40'C
Nastawa kotla max - 85'C
Histereza kotła - 2'C
Algorytm pracy - 3
Typ dmuchawy - Wpa120

U ciebie zmienił bym tak na około:
Histerza Kotła 2
Czas pauzy podtrzymania 12 minuty
Obroty dmuchawy 1-2
Obroty dmuchawy podtrzymania 2
Krotność podawania 6-9

Póki co nie mam zaworu 3d, czyli tak jakby on był ustawiony u ciebie w położeniu że całość ciepłej wody z kotła idzie na grzejniki, czyli jedno ze skrajnych położeń.