Zobacz pełną wersję : Pompa powietrzna (wentylacyjna) a mróz



WuXeS
26-01-2017, 20:42
Mam pompę Biawar OW-PC do grzania CWU. W specyfikacji stoi, że minimalna temperatura dostarczanego powietrza to -5 st. C.

Z czego właściwie wynika takie minimum? Mroźne powietrze nie jest przecież pozbawione energii - ok, COP będzie niski, ale czy praca na powietrzu o niskiej temperaturze (poniżej zera, poniżej -5) czymś faktycznie grozi?

CNC_POMPY_CIEPLA
26-01-2017, 20:58
Mam pompę Biawar OW-PC do grzania CWU. W specyfikacji stoi, że minimalna temperatura dostarczanego powietrza to -5 st. C.

Z czego właściwie wynika takie minimum? Mroźne powietrze nie jest przecież pozbawione energii - ok, COP będzie niski, ale czy praca na powietrzu o niskiej temperaturze (poniżej zera, poniżej -5) czymś faktycznie grozi?

Proces rozmrażania został tak skonfigurowany że z zimniejszym powietrzem sobie nie poradzi. Zamarznie i się wyłączy.

Pratchawiec
26-01-2017, 21:02
WuXeS

Witam

Sprawdź sobie na jakim ta pompa jest czynniku chłodniczym, a następnie jego temperaturę wrzenia.
Porównaj następnie z R410a.

Pozdrawiam

Pratchawiec

CNC_POMPY_CIEPLA
26-01-2017, 21:14
Jest to pompa na R134 jak wszystkie do CWU, bo musi tworzyć wysoką temperaturę wody.

WuXeS
27-01-2017, 09:05
Dzięki za odpowiedzi.

Pytam dlatego, że teraz przy -8 st. C przed parownikiem temperatura na parowniku to ok. -13 st. C, a wg wiki temp. wrzenia R134 to -26 st. C. Do tego w instrukcji (link) (http://www.biawar.com.pl/pompy-ciepla-biawar/ogrzewacze-wody-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/ow-pc/item/download/2063_ca3feb0ef0842dcd91188457b437485c) na str. 32 jest tabela temperatur przed parownikiem schodząca aż do -20 st. C.

Nie jestem specjalistą, dlatego będę wdzięczny za wyprowadzenie z błędnego myślenia. :)

Vld
28-01-2017, 01:40
Ograniczenie jest umowne, im miesza temperatura powietrza, tym niższa powinna być temperatura wody. Inaczej możesz ugotować sprężarkę.