Witam,
Posiadam piec na ekogroszek firmy Kołton lecz nie za bardzo umiem poradzić sobie z odpowiednim ustawieniem. Piec to Matix 30 (20-27 kW). W domu posiadam czujnik temperatury pokoju oraz czujnik temperatury na zewnątrz który jest podłączony do pieca.
Piec mam ustawiony na 50 stopni
Czas podawania 10 sekund
Przerwa podawania 60 sekund
Siła nadmuchu 30%
W tej chwili piec cały czas jest na "praca" i według mnie zbyt rzadko przełącza sie na "podtrzymanie" oraz węgiel nie spala sie zbyt ładnie (tworzą sie takie spieki). Jak poprawnie ustawić piec? Bardzo proszę o pomoc i z góry dzięki.

SUSPENSER
20-02-2017, 13:30
To dobrze, że rzadko wchodzi w podtrzymanie - tak ma być.

Jadąc autem też nie wciskasz gazu do końca i nie wrzucasz na luz po osiągnięciu 90 km/h a przy 80 od nowa bo to byłoby nieekonomiczne - podobnie jest z kotłem.

Jaki węgiel się obecnie pali - z której kopalni ?

Proponuję:

Czas podawania 5 sekund
Przerwa podawania 30 sekund

Androx6
23-02-2017, 14:42
Niestety nie wiem z której kopalni. Nie jest napisane na workach.

Obcy Facet
28-02-2017, 09:13
Mam za sobą zaledwie trzy sezony, ale z moich doświadczeń wynika, że kluczową sprawą jest jednak jakość paliwa i to od niej zależą przede wszystkim ustawienia kotła.

Moim zdaniem podałeś trochę za mało danych, aby Ci skutecznie pomóc. Przydałoby się jeszcze wiedzieć, jak jest ustawiona przesłona na dmuchawie, temperatura na powrocie oraz jak wygląda wnętrze kotła - naloty, sadza itp.
Sugestia Suspensera, aby skrócić cykl pewnie pomoże z pozbyciem się spieków, ale nie zapobiegnie ich powstawaniu. W pierwszym sezonie grzania miałem ogromne problemy z żużlem i spiekami, głównie dlatego, że używałem Wesołej i dopiero po kilkudziesięciu próbach polegających głownie na zoptymalizowaniu ilości i prędkości powietrza udało się jakoś z tym poradzić.

I tak przy okazji zapytam do jakiej powierzchni dobrano Ci tak duży kocioł?

edek17
24-02-2018, 20:57
Witam Panowie, mam nastepujący problem piec na eko groszek spala mi 50 kg n a dobę ! Proszę o pomoc osob ktore sibie z tym problemem poradziły i mają jakąś wiedze na ten temat. Problem zobaczyłem dopiero wtedy kiedy przestałem dorzucać drzewo do kotła ale do rzeczy:
Dom 200 m2 , ocieplony 12cm, poddasze ocieplone tylko skosy strop niestety jeszcze nie. ogrzewanie tylko centralne bez wpdy,
Piec: sławex kwk - pg 35 kW, 2015 rok 90 litrów , sterowni tech st 37 n rs ,był na ustawieniach czas pracy 15s, czas przerwy 50 s, siła nadmuchu 55, bez przesłony na westylatorze,
obecnie jestem na takich ustawieniach czas pracy 6s, przerwy 20s, siła 55 nie wiem ile spala ale chyba jest troche lepiej, piec nagrzewa się 8 minut i w potrzymaniu jest 12, w potrzymaniu sie nie wlacza bo mam 30 minut, wydaje mi sie ze eko groszek sie nie dopala do konca i piec cieżko osiąga te 50 stopni, eko groszek niby lepszy od pieklorza. pozdrawiam 408080 408081

mistrzu123456789
09-03-2018, 02:14
Witam, powinienes zmniejszyc sile nadmucuh jesli masz skale od 10-100 to spróbuj 30 na poczatek masz tez zdecydowanie za mala przerwe miedzy podaniami wegla mozesz sobie przegladnac filmiki na youtube jest tam duzo porad ja wzorowałem sie na tym
https://www.youtube.com/watch?v=TDEnmnVVbmg&t=2s
bo pare dni temu tez ustawialem swoj piec bo sporo pali