Witam.
Jestem posiadaczem domu parterowego (bez poddasza).Poddasze nie bedzie ocieplane.Potrzebna mi jest informacja odnosnie przewodow wentylacyjnych.Mam w budynku kilka pomieszczen w ktorych otwory wentylacyjne(wykonane zgodnie z projektem) wychodza przez strop na strych gdzie odleglos od stropu do dachu(wiezby) wynosi ok 50 cm.Cieple powietrze uciekajace z domu przez przewody wentylacyjne napotyka zimne (na tak niewielkim odcinku) w wyniku czego sie skrapla.Prosze o rade - jakie przewody wentylacyjne mam zainstalowac w budynku aby na odcinku 50cm od stropu do dachu w wyniku skraplania sie woda nie ciekla w przewodach wentylacyjnych do kratek wentylacyjnych w domu.Mam nadzieje ze sa takie systemy przewodow wentylacyjnych ktore zabezpiecza mnie przed tym problemem.
Pozdrawiam.
http://foto.onet.pl/upload/5/27/_449957_n.jpg
http://foto.onet.pl/upload/39/18/_449959_n.jpg
http://foto.onet.pl/upload/29/19/_449960_n.jpg

Goni_Mnie_Peleton
07-04-2005, 19:25
Murłate masz chyba osłabioną. Zapytaj może jakiegoś cieśle czy nie grozi to konstrukcji dachu. Co do skraplania , prześledz pare wątków o rekuperatorach.

KrzysiekMarusza
07-04-2005, 20:48
U mnie odcinki od sufitu do dachu mają długość 0.7 - 1,5 metra. Mam je zrobione z rury spiro, owiniętej 5 cm wełny. W tych przewodach w suficie są zamocowane wentylatory wyciągowe, reagujące na wilgoć. Tylko raz zdarzyło mi się, że z kratki tego wentylatora (w łazience, nad prysznicem) trochę pokapało, poza tym jest OK.
Rury są dołączone do dachówek - systemowych "kominków" wentylacyjnych Braas'a -
pozdr - Krzysiek