12-06-2017, 13:58
Witam, posiadam instalacje CO zrobioną w systemie KAN-therm Steel. Czy potrzebuje wlać do instalacji jakiś środek do uzdatniania wody żeby uchronić rury przed korozją i zarastaniem ? Instalacja podłączona do kotla gazowego dwufunkcyjnego.
KAN-therm
13-06-2017, 21:28
Proszę o więcej szczegółów.
Jakie inne materiały występują w tej instalacji?
Czy instalacja jest zamknięta ciśnieniowo czy układ otwarty?
Adaskossj
15-06-2017, 11:29
Układ zamknięty, grzejniki stalowe purmo, grzejnik łazienkowy podłączony rurą pex (około 2m) i troszeczkę miedzi przy podejściu do pieca vaillant.
KAN-therm
15-06-2017, 20:28
System Steel przy połączeniu z miedzią powinien być od niej oddzielony kawałkiem (około 50 mm) elementu mosiężnego (np. zaworem kulowym). Jeśli tej miedzi nie jest zbyt wiele w kompletnej instalacji to raczej nie powinno się nic dziać - pytanie, dlaczego nie dociągnięto Steel-a aż do samego kotła.
Przy większych ilościach miedzi w całej instalacji zaleca się stosowanie inhibitorów korozji.
Adaskossj
16-06-2017, 20:58
Troszeczkę czyli około 2x20cm + instalacja w piecu jest miedziana. Czyli na takiej instalacji nie ma obawy że skoroduje ?
KAN-therm
17-06-2017, 19:19
Osobiście zalałbym instalację inhibitorem korozji, na pewno oddziel te dwa materiały tak jak pisałem wyżej (mosiężnym zaworem kulowym) - wszystko będzie OK.
Adaskossj
17-06-2017, 19:29
Dziękuję za informacje