Zobacz pełną wersję : SAS Efekt - problem z kotłem spalanie,praca



Dawid_PL
20-09-2017, 23:39
Witam
Bardzo prosze o pomoc.
Od tygodnia pale w kotle SAS Efekt 29kw:
- 90m2 podlogowka (pietro)
- 90m2 parter grzejniki ( 8szt)
- piwnice kaloryfery skrecone na zero
- bojler nie ogrzewany w trakcie wymiany odlaczony. Woda z przeplywowego podgrzewacza jak na razie
Sterownik pid tech st550

Na kotle trzymam temp 65st , na kaloryfery 35st, na podlogowke 32st. (Ze wzgledu, ze na zew 10-12st niskie temp)
Piec nie przechodzi w "nadzor" caly czas tryb PID Praca. Podaje (uruchamia sie?) co ok 2 minuty na chwilke. Przy tych ustawieniach spalil w 3dni 90kg ekogroszku 26kj. = 30kg/dobe...bez bojlera.
W menu instalatora:
-wspolczynnik mocy kotla 100% (zmniejszyc?)
PID nadzor: czas podawania 2sek, przerwa podawania 5min, czas pracy wentylatora 10sek.
Temperature przebija max do 66st,obniza do 64 i znow podaje. Podejrzewam ze przy tych ustawieniach w zimie przy -15st spali 50kg/dobe.
Czujniki pozakladane, pompki wilo. Czy cos mozna zmienic w ustawieniach w PID zeby ograniczyc spalanie?