Dzień dobry,
mój developer zamierza zainstalować piec gazowy z zamkniętą komorą spalania w ubikacji, która jest zlokalizowana pod schodami (1,8 m x 1,0 m, wysokość od 2,5m do 1,8m). Pomieszczenie to nie spełnia wymogów kubatury 6,5 m3 i dlatego projektanci wymyślili ,że rozbiją tylną ścianę ubikacji i dołączą przestrzeń pod spocznikiem schodów (wysokość ok. 1,8m) - i tym samym uzupełnią brakującą kubaturę.
Mam jednak duże wątpliwości czy to rozwiązanie jest zgodne z przepisami gdyż tylko w małej części pomieszczenie
ma wysokość 2,2m lub więcej. Zdaniem projektanta wystarczy aby w najwyższym punkcie pomieszczenie spełniało ten wymóg.

Czy rzeczywiście pomieszczenie gdzie instalujemy piec musi mieć 2,2m wysokości tylko w najwyższym punkcie czy też
wymagana jest taka minimalna wysokość dla całego pomieszczenia?

My proponujemy przeniesienie pieca do wiatrołapu. Czy istnieją jakieś przepisy, które nie pozwalałyby na umiejscowienie pieca
z zamkniętą komorą spalania w wiatrołapie, który ma odpowiednią kubaturę, wysokość i wentylację?

Dziękuję za pomoc.
Bartosz Piasecki

przemo1
04-10-2017, 07:40
Kocioł z zamkniętą komorą możesz przenieść do wiatrołapu, pytanie tylko, czy nie jest już za późno - masz już położoną instalację gaz, CO, wodę i kanalizę (jeśli to kocioł kondensacyjny), z doprowadzeniami do pierwotnej lokalizacji kotła w WC? Oczywiście można to zmienić, ale pewnie developer nie kwapi się do ponoszenia dodatkowych kosztów.

Konsultant Viessmann
04-10-2017, 10:54
Zgodnie z "rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"
§ 172.
4. Pomieszczenia, w których instaluje się urządzenia gazowe, powinny mieć wysokość co najmniej 2,2 m.
5. W budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej, wzniesionych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, dopuszcza się instalowanie gazowych kotłów grzewczych w pomieszczeniach technicznych o wysokości co najmniej 1,9 m.

z tego wynika wprost, że w pomieszczeniu w którym ma być urządzenie gazowe nie może być nigdzie wysokości mniejszej niż 1,9m

fenom
04-10-2017, 11:49
Dziękuję za odpowiedź.

A czy są jakiekolwiek przepisy, które uniemożliwiają montaż pieca we wiatrołapie (kubatura, wysokość, wentylacja i odprowadzanie spalin są zgodne z przepisami)?
Deweloper/projektant upierając się przy WC wspomniał, że wiatrołap to "ciąg komunikacyjny" i dlatego nie można tam zamontować pieca. Nie znalazłem jednak żadnych przepisów, które by o tym mówiły.

Pozdrawiam
-Bartosz Piasecki

Konsultant Viessmann
10-10-2017, 08:16
pomieszczenie kotłowni powinno odpowiadać przepisom:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo -- Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 -- Wymagania (dla kotłów zasilanych gazem ziemnym)

osobiście nie znam przepisów które by zabraniały montowania kotłów w wiatrołapach czy też "ciągach pieszych" ale najważniejszy jest projektant który się podpisze pod projektem bo to on bierze wtedy odpowiedzialność

piotrek0m
10-10-2017, 08:43
Wyciąg z normy: PN-B-02431-1:1999
Dla kotłów z zamkniętą komora spalania:
- kubatura pomieszczenia min 6,5 m3
- wysokość min 2,2 m
- w pomieszczeniach nieprzeznaczonych do stałego przebywania ludzi (w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny)

Konsultant Viessmann
17-10-2017, 07:51
Wyciąg z normy: PN-B-02431-1:1999
Dla kotłów z zamkniętą komora spalania:
- kubatura pomieszczenia min 6,5 m3
...
Pod warunkiem zastosowania systemu powietrzno-spalinowego typu C, w przypadku typu B minimum 8m3

Konsultant marki Junkers
10-01-2018, 10:20
Witam,

Wytyczne techniczne dotyczące usytuowania kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania wymagają, aby minimalna wysokość pomieszczenia w którym znajduje się kocioł wynosiła 2,2m. Kubatura tego pomieszczenia powinna wynosić minimum 6,5m3
Ważnym aspektem jest również, aby w pomieszczeniach, gdzie znajdują się kotły gazowe, stosowano jedynie wentylację grawitacyjną.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers

Konsultant Viessmann
02-02-2018, 07:32
Witam,

Wytyczne techniczne dotyczące usytuowania kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania wymagają, aby minimalna wysokość pomieszczenia w którym znajduje się kocioł wynosiła 2,2m. Kubatura tego pomieszczenia powinna wynosić minimum 6,5m3
Ważnym aspektem jest również, aby w pomieszczeniach, gdzie znajdują się kotły gazowe, stosowano jedynie wentylację grawitacyjną.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers

dziękuję koledze za wypowiedź w temacie, ale bardzo bym prosił o niewprowadzanie czytających w błąd.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) - tekst jednolity

§ 170. 3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175.