Bartek305
06-10-2017, 16:27
Witam serdecznie !
Jestem posiadaczem nowego pieca na ekogroszek i nie mogę z nim dojść do ładu . Mianowicie robią się kolosalne spieki wielkości piłki . Pod wieczór wyczyszczę retortę a rano zastaję taki widok jak na zdjęciu . Piec grzeje ciepłą wodę oraz grzejniki . Zawór mieszalny ustawiony na 3 w 10 stopniowej skali .
Bardzo proszę Was o pomoc gdyż ja na niego nie mam już sił. Może metodą prób i błędów dojdę z nim do ładu . :(
Nastawienie kotła 57 stopni
Obroty dmuchawy 40%
Krotność podawania 2
Czas oczekiwania w podt. 18 minut
Czas pauzy podajnika 50 sekund
Czas pracy 7,5 sekundy
Obroty dmuchawy podt. 40%
Czas dmuchawy podt. 25 sek
Histereza 2 stopnie
Jeżeli potrzeba jakiś jeszcze wartości to proszę napisać jakie to podam . 398146
398147
Jestem posiadaczem nowego pieca na ekogroszek i nie mogę z nim dojść do ładu . Mianowicie robią się kolosalne spieki wielkości piłki . Pod wieczór wyczyszczę retortę a rano zastaję taki widok jak na zdjęciu . Piec grzeje ciepłą wodę oraz grzejniki . Zawór mieszalny ustawiony na 3 w 10 stopniowej skali .
Bardzo proszę Was o pomoc gdyż ja na niego nie mam już sił. Może metodą prób i błędów dojdę z nim do ładu . :(
Nastawienie kotła 57 stopni
Obroty dmuchawy 40%
Krotność podawania 2
Czas oczekiwania w podt. 18 minut
Czas pauzy podajnika 50 sekund
Czas pracy 7,5 sekundy
Obroty dmuchawy podt. 40%
Czas dmuchawy podt. 25 sek
Histereza 2 stopnie
Jeżeli potrzeba jakiś jeszcze wartości to proszę napisać jakie to podam . 398146
398147