Cześć izolacji poziomej z folii między fundamentem a pustakami ceramicznymi który miał zostać polaczona z przyszłą izolacja podłogowa, został zagiety w dół i zalany w trakcie wykonywania chudej posadzki (najpierw powstały ściany domu a dopiero później chudziak). W związku z tym pytanie jak naprawić popełniony błąd.
Jest z opcji to nacinac chudziaka wokół ścian i wyciągnąć zalany fragment folii
Bądź nacinac ściany na wysokości chudej posadzki na głębokość 1-2 cm i z wykorzystaniem jakiejs masy bitumicznej podłożyć nowa folie z odpowiednim wypuszczeniem do wewnetrz.

Dziękuję za pomoc i pozdrawiam

Robinson74
18-10-2017, 22:04
Przede wszystkim folia PE to żadna hydroizolacja. To kpina architektów z użytkowników tak projektowanych domów.
No chyba że to wykonawca zaproponował, żeby "zaoszczędzić" szanownemu inwestorowi parę grosza.
Nie znam się na naprawach błędów, ale hydroizolacja pozioma to papa lub masa KMB.